好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

ELENESSA(VFGL)轿顶站调试

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

ELENESSA(VFGL)轿顶站调试

1、适用

适用于ELENESSA(VFGL)轿顶站的功能试验和出厂检查 2、目的

整体检查轿顶站的安装情况、动作状态,检查轿顶站通讯印板,安全开关盒,及轿顶站接线等,是轿顶站出厂前的最后调试步骤。

3、调试前的准备工作和确认事项

轿顶站的功能调试实施前,必须先完成以下工作

??装配、螺钉紧固的检查

??接线检查

??电气和机械各部分已进行过必要的单体检查、试验和调试

??跨接的设定

4、部件调试

4.1 部件描述

ELENESSA轿顶站YX201B566(1D1G),YX201B627(1D2G/2D2G),调试包括,轿顶站通讯印板DOR-27XX,安全开关盒,停电灯,及轿顶站上的接线等,调试装置需对轿顶站作整体调试。外部接线图参照YE317B603,YE317B613~ YE317B617,YE401B268(1D1G),YE401B283(1D2G/2D2G),串行通讯协议及内容参照YHB-02C032。

4.2 外部接口及信号

被试验部件与外部(控制屏、轿顶站驱动单元、轿顶站上各开关及其它接线)的接口共有以下几个接插件和端子,下面分别对信号进行描述:

4.2.1 电源

4.2.1.1 J11接插件,48VDC电源

1 2 3 4 5

J11 D420 D400 B48V D420,D400:直流48V电源,输入,MELD用电源

B48V,D400:直流48V电源,输入,停电灯用电源

4.2.1.2 J7接插件,轿顶插座用电源

J7 1 L10T 2 L10T 3 4 L20T 5 L20T L10T,L20T:轿顶插座用电源,输入,220VAC

4.2.1.3 J4接插件,门驱动用电源

J4 1 C10 2 3 4 C20 5 C10,C20:门驱动用电源,输入,220VAC

4.2.1.4 J5接插件,48VDC电源

J5 1 2 3 A L10 L10 L10 B L20 L20 L20 L10,L20:轿内风扇、照明用电源,输入,220VAC

4.2.1.5 J9接插件

1 2 3 4 5 6 7 8

J9 00 00S2 00S4 PE 00,00S2,00S4:48VDC负端,同400

PE:接地线

4.2.1.6 F6接插件,视频+5VDC电源

F6 1 +5V 2 DGND +5V,DGND: 视频+5VDC电源,输出

4.2.2 安全回路(安全回路接线图参见YE309C066~YE309C069),调试过程中如无特别说明,认为以下安全回路中的有关状态均ON/AUTO状态

4.2.2.1 A5接插件,轿内RUN/STOP急停开关

1 2 70EBD 3 A5 70A 70EBD,70A:轿内RUN/STOP急停开关,安全回路节点,常闭触点,电压等级48VDC,当其动作时,70EBD与70A之间断开。

4.2.2.2 JA接插件,轿顶RUN/STOP急停开关

JA 1 70A 2 71 3 70A,71:轿顶RUN/STOP急停开关,安全回路节点,常闭触点,电压等级48VDC,当其动作时,70A与71之间断开。

4.2.2.3 K2接插件,安全钳SAF开关

1 2 3 4 5

K2 A 72 73 B 72,73:安全钳SAF开关,安全回路节点,常闭触点,电压等级48VDC,当其动作时,72与73之间断开。

4.2.2.4 G6接插件,轿厢固定装置CFX2开关

G6 1 2 3 A 72 B 71A 72,71A:轿厢固定装置CFX2开关,安全回路节点,常闭触点,电压等级48VDC,当其动作时,72与73之间断开。

4.2.2.5 G3接插件,轿厢固定装置CFX1开关

G3 1 CFXB 2 3 CFXA CFXA,CFXB:轿厢固定装置CFX1开关,固定装置状态确认触点,常开触点,电压等级48VDC,当其动作时,才允许在轿顶上释放抱闸。

4.2.2.6 G5接插件,轿顶扶手HRS2开关

G5 1 2 3 4 5 6 A SSH SSHB B G3 HRSA G3,HRSA:HRS2开关常闭触点,电压等级48VDC

SSH,SSHB:HRS2开关常开触点,电压等级48VDC

4.2.2.7 G4接插件,轿顶扶手HRS1开关

G4 1 2 3 4 5 6 A SSHB SSHA B HRS HRSA HRS,HRSA:HRS1开关常闭触点,电压等级48VDC

SSHA,SSHB:HRS1开关常开触点,电压等级48VDC

HRS1和HRS2需配合使用,当且仅当HRS1动作,HRS2不动作,电梯允许自动运行;当且仅当HRS1不动作,HRS2动作,电梯允许轿顶检修运行。

4.2.2.8 G2端子,安全窗E.EXIT开关

G2 71 71A 71,71A: 安全窗E.EXIT开关,安全回路节点,常闭触点,电压等级48VDC,当其动作时,71与71A之间断开。

4.2.2.9 A4接插件,轿内AUTO/HAND开关

A4 1 87 2 3 88A 87,88A: 轿内AUTO/HAND开关,电压等级48VDC,当87与88A短接时为AUTO,断开时为HAND。

4.2.3 其他

4.2.3.1 DR接插件,DOOR-CUT信号

DR 1 DOR1 2 DOR2 3

ELENESSA(VFGL)轿顶站调试

ELENESSA(VFGL)轿顶站调试1、适用适用于ELENESSA(VFGL)轿顶站的功能试验和出厂检查2、目的整体检查轿顶站的安装情况、动作状态,检查轿顶站通讯印板,安全开关盒,及轿顶站接线等,是轿顶站出厂前的最后调试步骤。3、调试前的准备工作和确认事项轿顶站的功