三菱变频器E参数设置
集团公司文件内部编码:(TTT-UUTT-MMYB-URTTY-ITTLTY-
三菱变频
参数值 器E说明 740参数设
置
参数号 ALLC 0 50HZ(0-120HZ) 0HZ(0-120HZ) 50HZ(默认) 30HZ(默认) 10HZ(默认) 0→1恢复出厂设置 上限频率 下限频率 多段速设定(高速) 多段速设定(中速) 多段速设定(低速) 加速时间 减速时间 电子过电流保护 多段速设定(4速) 多段速设定(5速) 多段速设定(6速) 多段速设定(7速) 第二电子过电流保护(0-500mA) 0 仅限于PU操作模式下的停止中可以写入。 1 不可写入参数 P1 P2 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P24 P25 P26 P27 P48 P77 0 P78 0(0-2) P79 2 注:P22 P75 P77 P79操作模式选择可写入。 2、即使运行中也可写入设定。 反转防止选择 0 正转和反转均可 1 只能正转,不可反转 2 只能反转,不可正转 电动机控制模式 0 PU点动 利用面板可切换PU与外部操作模式 1 PU操作模式 用面板操作 2 外部操作模式 3 外部/PU组合操作模式1 4 外部/PU组合操作模式2 5 切换模式 在运行下进行PU与外部操作模式切换
P160 0 P161 用户参数组读取选择 0可以显示简单模式和扩展参数 1只显示注册到用户参数组的参数 频率设定/键盘锁定操作选择 0M旋钮频率设定模式键盘锁定模式无效 0 M旋钮电位器模式键盘锁定模式无效 10M旋钮频率设定模式键盘锁定模式有效 11M旋钮电位器模式键盘锁定模式有效 P182 5 RH端子功能选择 RH点动运行(JOG) P15点动频率 P16点动加减速时间 P183 P232 P233 P234 P235 P236 P237 P238 P239 8 多段速设定(8速) 多段速设定(9速) 多段速设定(10速) 多段速设定(11速) 多段速设定(12速) 多段速设定(13速) 多段速设定(14速) 多段速设定(15速) MRS端子功能选择 15段速设定(同RL、RM、RH的多段速组合) 即使P77设定为0,在运行中都可变更设定值。当P160=0时可以设定。