UPS技术参数和需求清单
一、产品清单
10KVA在线式(ON-LINE)UPS不间断电源9000W 延长4小时
1、10KVA UPS主机 1只;2、12V 100AH电池 32只;3、电池箱A16 2只
塔式UPS 容量 输入 电压范围 最低转换电压 最低回复电压 最高转换电压 最高回复电压 10000 VA / 8000 W 50% 负载时,110 VAC ± 3 %; 100% 负载时,176 VAC ± 3 % 最低转换电压 + 10V 300 VAC ± 3 % 最高转换电压- 10V 46Hz ~ 54 Hz @ 50Hz 系统 56Hz ~ 64 Hz @ 60Hz 系统 单相接地式 100% 负载时 ≧ 0.99 208/220/230/240VAC ± 1% 46Hz ~ 54 Hz @ 50Hz系统 56Hz ~ 64 Hz @ 60Hz系统 50 Hz ± 0.1 Hz 或 60Hz ± 0.1 Hz 100%~110%: 10分钟;110%~130%: 1分钟;>130% : 1秒 100%~110%: 30秒;110%~130%: 10秒;>130% : 1秒 3:1 (最大值) ≦ 3 % @ 100% 线性负载;≦ 6 % @ 100% 非线性负载 0 ms 0 ms > 90% > 89% 9 小时达到90%容量 预设 : 1 A ± 10%; 最大值: 2A ± 10% 218.4 VDC ± 1% 依用途而异 16 – 20 (可调整) 预设 :4 A ± 10%; 最大值: 6A ± 10% N*13.65VDC ± 1% (N为电池数量) 0 ~ 40°C (电池寿命在> 25°C的环境中会缩短) <95 % 且无结露情形 <1000m** 小于 55dB @ 1 Meter 小于 58dB @ 1 Meter 支援Windows? 2000/2003/XP/Vista/2008、Windows? 7/8、Linux、Unix、和MAC 支持由SNMP管理员和网络浏览器进行电力管理 频率范围 相位 功率因素 输出 输出电压 AC 电压范围 频率范围 (同步范围) 频率范围 (电池模式) AC 模式 过载 电池模式 电流峰值比 谐波失真 市电电池 切换时间 逆变旁路 效率 AC模式 电池模式 电池 充电时间 充电电流 充电电压 型号 数量 长延机 充电电流 充电电压 环境条件 操作温度 操作湿度 操作海拔高度 噪音 管理 智能型 RS-232 或 USB 选配 SNMP 产品尺寸(不大于要求尺寸) A16电池箱尺寸:长780mm X 宽470mm X 高1228mm,UPS主机尺寸:长570mm X 宽260mm X 高717mm; 二、所须特点
1. 双转换在线式UPS; 2. 50/60Hz变频转换技术;
3. 配置USB、RS232、RJ45、SNMP等多种通信方式; 4. 输出功率因数 0.8, 宽幅输入电压范围 (110V-300V); 5. ECO 经济运行模式; 6. 具有LCD液晶显示屏; 三、备注及保修
1、合同内所有物品都需安装到位,合同金额含所有安装费用,不再额外支付。 2、合同内所有物品供货时请务必一次性到货完成。
3、保修:提供原厂上门保修三年的相关证明,保修期间机器出现故障(非人为因素)可更换新机。