高压架空线路对地距离要求
时间:2021.02.14 创作:欧阳结 1.8 我国输电线路和居民房屋距离的规定为确保输变电设施安全运行同时考虑公众的利益,电力
欧阳结创编 2021..02.14
欧阳结创编 2021..02.14
部门在输电线路设计时,严格执行国家经贸委发布的《110~500kV架空送电线路设计技术规程》,确保输电线路跨越或邻近民房时,导线与建筑物的距离既符合安全要求,又满足环保有关标准。输电线路跨越或邻近民房时,导线与建筑物距离的有关规定大致如下:导线与建筑物之间的最小垂直距离电压等级距离 m 110kV 220kV 330kV 500kV 居民区 7.0 7.5 8.5 14 非居民区 6.0 6.5 7.5 11 交通困难地区 5.0 5.5 6.5 8.5 边导线与建筑物之间的最小距离电压等级 110kV 220kV 330kV 500kV 距离 m 4.0 5.0 6.0 8.5 高压线路对建筑物安全距离 电气设备分为高压和低压两种
高压电气设备:对地电压在10KV,35KV,110KV,220KV及以上者; 低压电气设备:对地电压单相为220KV,三相为380KV (1)高压导线与建筑物之间的最小垂直距离 10KV最小垂直距离3.0米 35KV最小垂直距离4.0米
66KV—110KV最小垂直距离5.0米
欧阳结创编 2021..02.14
欧阳结创编 2021..02.14
154KV—220KV最小垂直距离6.0米 330KV最小垂直距离7.0米 500KV最小垂直距离9.0米 800KV最小垂直距离15米
(2)导线与建筑物之间最小的水平距离 10KV最小水平距离1.5米 35KV最小水平距离3.5米
66KV—110KV最小水平距离4.0米 154KV—220KV最小水平距离5.0米 330KV最小水平距离6.0米 500KV最小水平距离8.0米 800KV最小水平距离12米
架空电力线路导线与地面之间最小垂直距离 小于1KV 居民区6米非居民区5米