安全隐患—对应法律法规
NO.1存在位置办公区生产区隐患内容整改措施标准依据办公区所有(生产区部分)消防区域内所用消防器材(如灭火器、防火栓等)建筑灭火器配置验收及检查规范器材没有定期检查记录。每月只少检查一次,并做好检查记录。GB50444-2008 5.2.1厂区、生产车间内未设置禁烟禁在厂区、生产区内设置“严禁吸烟”“严禁烟消防安全标志设置要求GB 15630-火牌。火”的警示牌。1995 5.12消防车通道堆放杂物,设置杂物消除堆放在消防车通道上的杂物,移走通道上龙岗区拆除铁皮搭建执法指引仓的杂物仓,确保消防车道畅通无阻。234厂区周边宿舍楼边搭建铁皮棚,阻碍消防拆除宿舍边通道上搭建的铁皮棚或是将铁皮棚龙岗区拆除铁皮搭建执法指引车间通行加高至4.5米以上。垃圾箱放在消防车通道上。消除堆放在消防车道上的垃圾箱,确保消防车建筑设计防火规范GB50016—2006 道畅通无阻。6.0.456消除堆放在消防车道上的杂物,将门框上线路消防车通道后门前堆放杂物,电拆除、加高或是走入地沟线,确保消防车道畅同上源线高度过低,(不足4米)通无阻。瓶装液化气未加装减压阀、胶管瓶装液化气接口处加装减压阀,将固定胶管的连接处使用铁丝固定。铁丝改为制式喉箍。厨房移动风扇插头没有PE保护线。移动风扇插头加装PE保护线。同下789用电设备未独立加装剩余电流动1、每台用电设备末端独立加装剩余电流动作保《剩余电流动作保护装置安装和作保护装置,切瓜片机无安全操护装置(动作电流≤30mA,动作时间0.1S)。2、由厨房负责人对切瓜片机进行安全操作规程编运行》GB 13955(2005)作规程和辅助工具。制、安全主任审核,负责人审批后实施并配备安全隐患—对应法律法规
NO.10存在位置隐患内容整改措施标准依据1、 拆除插头开关下方的木质垫板;2、将二楼电器开关下方垫木板,二楼阁板建筑内部装修设计防火规范木质阁板进行阻燃处理或更换为不燃型;在阁使用木质板,没有防护栏杆。GB5022-95楼边沿加装防护栏杆或防护链。库区无防火警示牌。仓库区在仓库区醒目位置设置“严禁烟火”警示牌。消防安全标志设置要求GB 15630-1995 5.121112安全出口上方未加装消防应急照仓库安全出口上方加装消防应急照明灯和安全消防安全标志设置要求GB 15630-明灯和安全出口指示标志灯。出口指示标志灯。1995 5.12地沟盖板变形将变形地沟盖板时行修复或是更换。《机械制造安全质量标准化》作业环境与职业健康考评第四章:3.3..31314烘干室没有安全操作规程,由操作工进行安全操作规程编制、安全主任审中华人民共和国安全生产法核,负责人审批后实施。15吸尘器区16电工房17移动风扇防护网格过宽,没有PE移动风扇防护罩重新加密,规格为(≤10mm×《剩余电流动作保护装置安装和保护线,未加装剩余动作电流保≤10mm)。加装联结可靠的PE保护线,和剩余电流动作保护装置(动作电流≤30mA,动作时间运行》GB 13955(2005)护装置。0.1S)。插座加装联结可靠的PE保护线,和剩余电流动插座没有PE保护线,系统未加装《剩余电流动作保护装置安装和作保护装置(动作电流≤30mA,动作时间0.1S)剩余电流动作保护装置运行》GB 13955(2005)。磨刀机加装剩余电流动作保护装置(动作电流≤磨刀机未加装剩余电流动作保护《剩余电流动作保护装置安装和30mA,动作时间0.1S)。作业工定期对设备进行装置,无保养记录。运行》GB 13955(2005)保养,并做好记录。未加装应急照明灯,发电机无接发电房加装应急照明灯,电机外壳加装联结可<电气装置安装工程接地装置施工地保护线。靠的PE保护线。及验收规范>GB50169-2006/3.1.118发电房安全隐患—对应法律法规
NO.19存在位置隐患内容整改措施标准依据20配电房21《防止静电事故通用导则》GB12158-2006《机械制造安全质柴油柜无防静电接地;柴油柜外壳加装联结可靠的防静电接地线。量标准化》作业环境与职业健康房间内漏雨,窗户防鼠网破损,1、尽快对配电房漏雨现场进行处理;2、对窗考评第三章:4.3.4《剩余电流动作保护装置安装和插座没有PE保护线,未加装剩余户破损的防鼠网进行修复;3、插座加装联结可靠的PE保护线,和剩余电流动作保护装置(动作运行》GB 13955(2005)电流动作保护装置电流≤30mA,动作时间0.1S)。配备绝缘手套、鞋,杆。门口设置“当心触电《机械制造安全质量标准化》作未配备绝缘手套、鞋,杆。门口”或“有电危险,请勿靠近”的防触电警示标业环境与职业健康考评第三章:无防触电警示标志。志。28.3.1多处使用透光瓦防护网格过大对透光瓦防护网格进行加密。《木工(材)车间安全生产通则》GB15606=19965/8.12223仓库外墙壁未设备禁火标志在仓库区醒目位置设置“严禁烟火”警示牌。24252627安全出口上方未设置消防应急照1、安全出口上方加装消防应急照明灯和安全出建筑设计防火规范GB50016—2006 明灯和安全出口指示标志灯,灭口指示标志灯;2、清除灭火器前堆放的杂物。11.3.4火器前堆放杂物。《机械制造安全质量标准化》作地沟加装防护盖板。业环境与职业健康考评第四章:车间后铁皮仓库地沟无防护盖板3.3.3手推锯设置在仓库内,未加装剩将手推锯移至生产车间内或是独立设置隔离墙《剩余电流动作保护装置安装和余电流动作保护装置,无安全操。加装剩余电流动作保护装置(动作电流≤30mA,动作时间0.1S)。张贴安全操作规程和“运行》GB 13955(2005)作规程和警示牌。当心伤手:警示牌。建筑设计防火规范GB50016—2006 仓库内设办公室将仓库内的办公室移走或是设置防火隔离墙。3.3.15车间后铁皮仓库
安全隐患—对应法律法规
NO.28存在位置隐患内容插座没有PE保护线整改措施标准依据插座加装联结可靠的PE保护线,和剩余电流动剩余电流动作保护装置安装和运作保护装置(动作电流≤30mA,动作时间0.1S)行》GB 13955(2005)。29余料仓多处使用透光瓦防护网格过大,对透光瓦防护网格进行加密。消防通道严禁堆龙岗区安监局安全管理文件通道上堆放杂物。放杂物。303132所用木工机械操作人员未经安全由安全主任和车间负责人对所有木工作业员进培训和考核持《危险上岗证》操行木工机械安全常识和安全操作规程培训和考《深圳市安全管理条例》试,合格后发《危险岗位上岗证》方可上岗作作。部分用电设备未独立加装剩余电业。1、单台电气机械设备,可根据其容量大小选用生产车间共性问流动作保护装置,没有保养记录额定剩余动作电流30 mA以上、100mA及以下、剩余电流动作保护装置安装和运题表、安全操作规程、安全警示标一般型(无延时)的剩余电流保护装置。2、每行》GB 13955(2005)志和防护装置。台设备应有保养记录表3、同类设备在醒目位置对没有PE保护线的插座加装联结可靠的PE保护部分插座无PE保护线和剩余电流剩余电流动作保护装置安装和运线,和剩余电流动作保护装置(动作电流≤动作保护装置。行》GB 13955(2005)30mA,动作时间0.1S)。(车间外)装稀释剂的空桶(12及时将将稀释剂的空桶进行处理掉。只)放置在楼下通道上。《常用化学危险品贮存通则(GB15603—1995)》10.3333435一楼生产车间36洗枪水、涂料、油漆、桶装PU稀将危险化学品洗枪水、涂料、油漆、PU稀释剂《常用危险化学品贮存通则》释剂15桶(180kg装)存放在普通存放于危化品仓库内。车间内存放量不得超过(GB15603-1995)6.1仓库内、当班用量。车间安全出口上方未加装消防应1、车间安全出口上方加装消防应急照明灯和安<建筑设计防火规范急照明灯或缺少安全出口指示标全出口指示标志灯;2、消火栓配齐消防水带,>GB50016—2006/11.3.4志灯,消火栓内无消防水带,喷淋系统没有自动控制室喷淋系统设置自动控制室。并配备持证人员上建筑设计防火范GB 50016—2006岗操作。安全隐患—对应法律法规
一楼生产车间NO.37存在位置隐患内容整改措施标准依据38《机械制造安全质量标准化》作配电柜内有积尘,柜前未加绝缘每周定期对配电柜积尘进行清理,配电柜前设业环境与职业健康考评第三章:板。置绝缘垫板。13.3.4对噪声、粉尘和危害性、防护措施、注意事项《机械制造安全质量标准化》作作业区内无噪声和粉尘危害告知等常识制作成《职业危害告知》在车间进行张业环境与职业健康考评第四章:贴。由安全主任负责制作。3.3.7仓库内货物无“柱距”和“墙距仓库货物堆与柱间距不小于0.3米。“墙距”要《仓库防火安全管理规则(公安”。求:堆与墙间距不小于0.5米。部1990.04.10实施)》开关、插座安装有木板上。二楼生产车间拆除开关、插座下方的木板。建筑内部装修设计防火规范GB5022-95394041424344<住宿与生产储存经营合用场所消安全出口前方安全标志不清,工安全出口上方设置安全出口指示标志灯,安全防安全技术要求>GA703-2007 作时间安全出口上锁。出口工作时间严禁上锁。4.4/4.5擦拭白电油作业员工未佩戴个人1、擦拭白电油作业员工佩戴防毒口罩,2、瓶装《化学品安全技术说明书编写规防护用品,瓶装白电油无标志。白电油加装醒目的有危险化学品性质的标签;3、作业区设置白电油危害性、防护措施、注意定(GB16483-2000)》作业区无白电油危害告知。防白水存放点无防泄漏措施,使事项等常识的《职业危害告知》。1、所有液体危化品存放点设置防泄漏池(高度三楼生产车间油用内开铝合金玻璃普通门,风机不得低于15公分);2、将内开铝合金玻璃门改《常用化学危险品贮存通则漆仓不是防爆型,放在洗手间的危险为外开防火门;3、将风机改为防爆型;4、洗(GB15603—1995)》化学品无防泄漏措施。危险化学手间下水道堵上后方可存放危险化学品。将存烘干室牵引电机不是防爆型将烘干室内的牵引机改为防爆型。同上由作业员工和车间负责人进行编制、安全主任作业无安全操作规程,桶装危险审核,负责人批准后实施,桶装危化品使用后中华人民共和国安全生产法化学品未加盖密封。加盖密封。 45喷油作业