给水管网 课程设计(论文)
题目: 某市开发区给水管网设计
学 院: 土木建筑工程学院 专业班级: 给排水121班 学 号: 学生: 指导教师: 教师职称: 教授 起止时间: 2015.12.21-2016.1.4
.
.
课程设计(论文)任务及评语
院(系):土木建筑工程学院 教研室:给排水教研室 学 号 课程设计(论 文)题 目 本设计为某市新建开发区的给水管网设计及水力平差计算,最高日用水量30000m3/d,具体设计条件见任务书及图纸。 要求完成以下设计任务: 1、用水量计算及给水管网定线; 某市开发区给水管网设计 学生 专业班级 给排水 课程设计(论文)任务 2、管段参数计算,分配流量,选定管径,确定控制点的水压等。 3、给水管网平差计算,同时校核是否满足消防时要求及事故时要求,确定配水厂水泵的流量和扬程。 4、绘制管网设计图并编制设计说明书。 上交设计资料: (1)最高日最高时管网平差图1;(2)消防校核平差图1;(3)事故校核平差图1;(4)设计计算说明书1份。 .
.
成绩评定表 成 平时20% 计算书30% 图纸30% 绩 答辩20% 合计 指导教师评语及成绩 指导教师签字: 学生签字: 年 月 日 .
.
目录
1工程概况 .......................................................................................1 2设计容和设计依据 ..........................................................................1
2.1给水管网布置 .................................................................................1 2.2最高时管网平差计算 .........................................................................1 2.3消防时管网校核计算 .........................................................................1 2.4事故时管网校核计算 .........................................................................1 2.5方案确定 ..................................................................................... 2
3给水管网设计计算 ......................................................................... 2
3.1用水量计算 ................................................................................... 2 3.2给水管网的布置与定线 ..................................................................... 2 3.3设计参数计算 ................................................................................ 3 3.4管网平差和校核计算 ........................................................................ 7
4设计体会 .................................................................................... 24 参考文献 ....................................................................................... 26
.
.
1工程概况
某市开发区需新建给水管网,该开发区位置见电子版地形图。开发区规划人口3.5万,根据规划预测,最高日用水量30000 m3/d。供水水源为地表水,经处理后输入开发区,拟在开发区建一配水厂,配水厂泵站位置见电子版地形图上具体标注。本设计是从配水厂泵站开始新建一给水管网项目。
该开发区最大冻土深度1.15米。
2设计容和设计依据
2.1给水管网布置
(1)主干管应成环状布置。 (2)最少应为6环。
(3)边缘区域可布置成枝状管网。 2.2最高时管网平差计算
平差的目的是确定管径和配水厂泵站的水泵扬程。
(1)设计水量30000 m3/d,用水时间24h,最不利点水压28m水柱。 (2)时变化系数1.45。
(3)因主要工业企业尚未入住,因此暂不考虑集中流量,按管长或面积分配流量即可。
2.3消防时管网校核计算
(1)按《建筑设计防火规》确定火灾次数及消防用水量。 (2)最不利点消防水压10m水柱。 (3)着火点应设在最不利点和最远点。
.
某市开发区给水管网设计论文