1. 概述

2. 环境规范 3. 技术规范 电源 输出 输入 物理特性

兼容的UVISOR火焰探头 硬件图 前面板

接口引线分配 4. 安装

电缆和接地 5. 电气连接

UR450UV的安装 UR600IR/UV的安装

UR450UV和UR600IR/UV的安装 双传感器探测器UR460UVIR的安装 连接电缆 电缆规范

探头MFD连接电缆 监控连接电缆 电源及其它连接 6. 功能描述

闪烁效应功能 脉冲计数功能

火焰指示和预报警功能 参数设置 6.5 诊断 7.上电 8. 编程

键盘/显示 菜单结构 8.2.1 MFD 9. 通讯 介绍

MFD监控管理系统 连接管理 串口连接 10. 故障 11. 标签ID 12. 维修与更换

13. 寿命限度周期 14. 技术支持 备件及定货信息 培训

文档的提供 维修和服务 15. 定货代码 图表

图1 MFD功能框图 图2 MFD前面板

图3 MFD端口分配图 图4 MFD机架安装 前面和顶视图 图5 MFD机架安装 后视图

图6 UVISOR MFD与UVISOR双探头UR450型号5002的安装

图7 UVISOR MFD与UVISOR双探头UR600IR/UV/EXT型号1000的安装 图8 UVISOR MFD与UVISOR探头UR600IR/UV/EXT型号1000的安装 图9 UVISOR MFD与UVISOR双传感器探头UR460UVIR的安装 图10 闪烁信号放大器火焰频率信号分析功能图 图11 紫外信号脉冲计数器功能图 图12 内部连接功能图 图13 RS-232接口连接 图14 RS-485接口连接 图15 标签ID位置

1. 概述

基于在发电厂领域多年的经验,针对大型锅炉火焰控制和监测的要求,ABB研制出了新一代可编程燃烧监测系统UVISOR。多功能火焰检测智能单元UVISOR MFD利用原有被证明可信赖的基础上增加了全新的功能,从而进一步提高了UVISOR火焰检测系统的性能。

UVISOR MFD是一种用于大型发电锅炉上的先进的双放大器火焰信号检测智能单元。它表现为真正的“两个系统合一”,通过两个探头同时处理火焰信号,无论传感器光谱的范围(紫外线或红外线)或电气类型信号(振幅/调频信号或脉冲率信号)。它能准确地检测多燃烧器锅炉的各种燃料火焰,并且能将某一燃烧器的火焰与背景光源和其它燃烧器的火焰区分开,同时能够检测出稳定的着火状态信号。在各种不同锅炉负荷以及复杂的工况下,通过适当的运算,分析火焰闪烁光谱,调整放大器的参数,以获得最佳的检测效果。

UVISOR MFD提供“单独通道停电维修”,因此为工厂提供了一个有效的成本应用选项,需要对于燃烧器及引燃火焰或两个燃烧器火焰探头同时或独立控制。

UVISOR MFD智能单元与原的电气和功能完全兼容。

UVISOR MFD具有两个完全独立的放大器通道,能同时处理两个火焰检测探头发出的火焰信号。而且每个通道可以组态两种不同方法检测火焰。基于检测器的类型,这些方法是:

闪烁频率接收器 脉冲计数接收器

两个通道能独立使用一个,另一个驱动联合的火焰继电器,它们通过内部逻辑“与/或”连接起来产生一个火焰状态信号。

两个通道内部逻辑“与&或”连接,第二个通道继电器提供辅助的火焰信号有火状态。

MFD的任一通道的参数都可以独立地调整。每一通道都可以设置多达四套参数。可由BMS(燃烧器管理系统)自动选择,在燃烧器/锅炉运行时,从而达到最佳的调整参数。所有设定的参数(包括MFD智能单元的参数和每一放大器通道的参数)都保存在永久性存储器中。

微处理器是UVISOR MFD实现智能检测的核心,它能完成数据的采集、处理、显示和控制等所有功能。

硬件和固件的安全特性和其不间断的自诊断功能保证了锅炉燃烧控制的安全和可靠。

UVISOR MFD提供了增强特性,以简化火焰检测器探头的调整和各通道参数的优化,并可以检测火焰质量,加速诊断:

-独立的模拟量输出,对每个火焰检测器。 -自动参数调整。

-通过RS232接口连接一个本地的监控站:

-在线实时显示火焰信号趋势,归档涡型图。

-浏览和下载MFD中设置的参数,或将监控系统中备份的参数上传到MFD中。 -下载更新固件版本。

-火焰闪烁频谱分析(显示包括燃烧器投行/停运和二者之差曲线)。

-将多个MFD通过RS485网络连接到远程SCADA(监控和数据采集)上。它基于工业标准MODBUS协议。

-从探头来单独的原始信号适合PC标准的声卡。绝对的火焰信号提供更远的火焰性能分析。

-一个热电偶输入和相关报警输出,测量保护防止探头热端过热。 -多种语言图象显示。对用户更加友好的命令选择图标。

2 .环境规范 性能/应用标准 安全规范 设计符合 EN 61010-1(IEC 61010-1) 安装等级 过电压类型 污染程度 保护(EN 60529) 使用环境要求 工作温度 贮存和运输温度 (EN/IEC 60068-2-1/2/14) 相对湿度(EN/IEC 60068-2-3) 抗震性 (IEC 654-3 严格等级VH3)(IEC 60068-2-6) 抗冲击性(IEC 60068-2-27) 绝缘 (EN 61010-1(IEC 61010-1),IEC 60) 在每个电路和所有其它电路和大地之间 绝缘电阻测试 (500V dc, t>5s) 绝缘测试(Vac 1 Min.) 脉冲电压50μs,3 脉冲正及3 脉冲负) 特性/值 MFD放大器单元 I II 2 IP20 0-60℃ -25/85℃ 40℃,RH 93% 频率范围:5-150Hz 加速度:10m/s2 峰值恒定 (偏移: 峰值 5Hz, 峰值 150Hz) 加速度:15G -脉冲持续时间:11ms持续(半正玄波) -每个方向三冲击(每轴6个脉冲) >100 Mohm 2300 Vac: AC 主,火焰和监视继电器接点 1000 Vac: DC 主 500 Vac: MODBUS,通道模拟量输出,通道设置选择,本地RS232,高温报警。 4250 Vp: AC 主,火焰和监视继电器接点 (5000 Vp/1脉冲正及1 脉冲负, AC 主) 2000 Vp: DC 主 850 Vp: MODBUS,通道模拟量输出,通道设置选择,本地RS232,高温报警。