一、单选题(50题)

1、《建设工程施工现场消防安全技术现范》适用于(C)。P1 A、各类民用建筑室内外的防火 B、各类工共建筑室內外的防火

C、各类建筑工程施工现场的防火 D、各类建设工程放工场外的防火

2、在施工现场建造的,为建设工程施工服务的各种非永久性建筑物,称为(A )。P1 A、临时用房 B、临时设施 C、临时消防设施 D、临时道路

3、灭火器、临时消防给水系统、消防应急照明、疏散指示标识、临时疏散通道等统称为(C )。P1

A、消防器材 B、临时设施 C、临时消防设施 D、临时道路 4、(C)应远离明火作业区、人员密集区和建筑物相对集中区。P3 A、食堂 B、可燃材料堆场及其加工场 C、易燃易爆危险品库房 D、办公室

5、易燃易爆危险品库房与在建工程的防火间距不应小于(B ) P3 A、10m B、15m C、20m D、25m 6、临时消防车道宜为环形,设置环形车道确有困难时,应在消防车道尽端设置尺寸不小于(C )的回车场。P5

A、8m×8m B、10m×10m C、12m×12m D、14m×14m

7、超过(B )栋,且成组布置的临时用房应设置环形临时消防车道。P5 A、15 B、10 C、5 D、20

8、临时消防救援场地应在在建工程( B )阶段设置。P5

A、主体结构 B、装饰装修 C、竣工 D、施工准备 9、临时用房建筑构件的燃烧性能等级应为( A )。P6 A、A 级 B、B 级 C、C 级 D、D 级

10、临时用房的(B )应根据其使用性质及火灾危险性等情况进行确定。P6 A、防火等级 B、防火设计 C、防火要求 D、防火措施

11、发电机房、变配电房、厨房操作间、锅炉房、可燃材料车房及易燃易爆危险品库房的建筑构件的燃烧性能等级应为(A )级。P6 A、A 级 B、B 级 C、C 级 D、D 级

12、会议室、文化娱乐室等人员密集的房间应设置在临时用房的第( A )层。P7 A、一 B、二 C、三 D、四

13、临时疏散通道为坡道,且坡度大于(A) 时,应修建楼梯或台阶踏步或设置防滑条。P7 A、25 ° B、15 ° C、10 ° D、15 °

14、既有建筑进行扩建、改建施工时,必须明确划分施工区和非施工区。施工区(B )营业、使用和居住。P8

A、可以 B、不得 C、严禁 D、随意 15、高层建筑的外脚手架应采用( B )材料搭设。P8

A、易燃 B、不燃或难燃 C、可燃 D、任意

16、作业场所应设置明显的疏散指示标志,其指示方向应指向( B )的临时疏散通道入口。P9 A、最远 B、最近 C、最宽 D、任意

17、作业层的醒目位置应设置(A )。P9

A、安全疏散示意图 B、安全疏散标志 C、安全疏散指示灯 D、安全疏散指向 18、施工现场应设置( C),临时消防给水系统和应急照明等临时消防设施。P9 A、水桶 B、消防斧 C、灭火器 D、灭火砂

19、房屋建筑工程中,临时消防设施的设置与在建工程主体结构施工进度的差距不应超过 ( A )P9

A、3 层 B、2 层 C、1 层 D、4 层 20、施工现场的消火栓泵应采用专用消防配电线路,专用消防配电线路应自施工现场总配电箱的总断路器(A )投入,且应保持不同断供电。P9

A、上端 B、下端 C、上端或下端 D、中端 21、地下工程的施工作业场所宜配备(B )面具。P9

A、防尘 B、防毒 C、防火 D、防水 22、消防水源可采用市政给水管网或( A )。P11

A、天然水源 B、临时水源 C、临时施工用水 D、任意水源

23、临时用房的建筑面积为 2000㎡ 时。火灾延续一小时,消火栓用水量为(A)。P11 A、10L/S B、15L/S C、20L/S D、25L/S

24、在建工程(单体) 体积为 100000m3 时,火灾延续地二小时, 消火栓用水量为(C)。P12 A、10L/S B、15L/S C、20L/S D、25L/S 25、施工现场临时消防给水管网宣布置成(A )。P12 A、环状 B、直线状 C、平行状 D、点状 26、临时室外消防给水干管的管径应根据在建工程临时消防用水量、竖管内水流计算速度计算确定,且不应小于( B )。P12

A、DN75 B、DN100 C、DN150 D、DN200

27、严寒和寒冷地区的现场临时消防给水系统应采取( A )措施。P14 A、防冻 B、防腐蚀 C、防晒 D、防水

28、作业场所应急照明的照度不应低于正常工作所需照度的( A )。P15 A、90% B、80% C、70% D、60% 29、疏散通道的照度值不应小于( C )。P15 A、0.21x B、0.31 x C、0.51 x D、0.41x 30、临时消防应急照明灯具宜选用自各电源的应急照明灯具,自备电源的连续供电时间不应小于(C)。P15

A、30min B、45min C、60min D、15min 31、施工现场的消防安全管理应由(C) 负责。PI5

A、建设单位 B、监理单位 C、施工单位 D、 设计单位 32、(B)应对施工现场的消防安全管理实施监管。P15

A、建设单位 B、监理单位 C、施工单位 D、设计单位

33、施工人员进场时,施工现场的( A) 应向施工人员进行消防全教育和培训。P16 A、消防安全管理人员 B、安全员 C、项目经理 D、技术负责人

34、用与在建工程的保温、防水、装饰及防腐等材料的燃战性能等级应符合( B )要求, P17

A、规范 B、设计 C、现行标准 D、施工

35、焊接、切割、烘烤或加热等动火作业前,应对作业现场的(A)进行清理,PI8 A、可燃物 B、非可燃物 C、易燃物 D、难燃物 36、裸露的可燃材料上(B )直接进行动火作业。P18 A、可以 B、严禁 C、不可以 D、随意

37、( B ) 以上风力时,应停止炸接、切割等室外动火件业。P18

A、四级(含四级) B、五级(含五级) C、 六级(含六级) D、七级(含七级) 38、施工现场不应采用( A )取暖。P19 A、明火 B、煤炉 C、电暖器 D、电炉

39、易燃易爆危险品库房内应使用( C )灯具。P19 A、低热 B、防静电 C、防爆 D、普通

40、气瓶应远离火源,与火源的距离不应小于( B)。P20 A、5m B、10m C、15m D、20m

41、使用气瓶,气瓶的瓶阀、减压器等发生冻结时,禁用火烘烤或用铁器敲击( B)。P20 A、瓶身 B、瓶阀 C、瓶底 D、瓶中

42、(A)可燃物、( )助燃物以及( )着火源是防火工作的基础设施。 A、控制;隔绝;清除 B、清除;控制;隔绝 C、隔绝;清除;控制 D、清除;隔绝;控制

43、宿舍、厨房操作间、锅炉房、变配电房、可燃材料堆场及其加工场、可燃材料及易燃易爆危险品库房等临时用房、临时设施(B)设置于建工程内。P10 A、严禁 B、不应 C、可以 D、随意

44、对现场电气设备运行以及维护情况的检查,(C)应进行一次检查。P10 A、每季度 B、每周 C、每月 D、每年

45、施工现场灭火及应急疏敢预案演练,每半年应进行 1 次,每年不得少于(A )次。P10 A、1 B、2 C、3 D、4

46、氧气瓶内剩余气体的压力不应小于( A )MPa。P20 A、0.1 B、0.2 C、0.3 D、0.4

47、施工现场的重点防火部位或区域应设置(A )。P20。

A、防火警示标识 B、禁火标识 C、严禁烟火标识 D、严禁施工标识

48、施工现场用气的气瓶应远离火源,与火源的距离不应小于 10m,并应采取(B) 措施。P20 A、避免低温和防止曝晒 B、避免高温和防止曝晒 C、避免低温和防止冻结 D、避免高温和防止冻结 49、气瓶应分类储存,库房内应(D)。P20

A、设置通道 B、保持关闭 C、完好无损 D、通风良好

50、冬季使用气瓶,气瓶的瓶阀、减压阀等发生冻结时,严禁采取的措施不包括(D)P20 A、用火烘烤 B、用铁器敲击瓶阀 C、猛拧减压器的调节螺丝 D、用开水解冻

二、多选题(30题)

1、《建设工程施工现场消防安全技术规范》适用于(ACD)等各类建设工程施工现场的防火。P1 A、新建 B、重建 C、改建 D、扩建 E、修建 2、以下为临时用房的是(BCDE)。P1

A、作业棚 B、宿舍 C、厨房操作间 D、食堂 E、库房 3、以下称为临时设施的是(ABCE)P1

A、围墙 B、大门 C、固定动火作业场 D、办公用房 E、临时给排水管线

4、以下称为临时消防设施的是(ACDE)。P1

A、灭火器 B、消防水源 C、临时消防给水系统 D、消防应急照明 E、临时疏散通道

5、临时用房、临时设施的布置应满足现场(ABE)的要求。P2

A、防火 B、灭火 C、救火 D、财物安全 E、人员安全疏散 6、易燃易爆危险品库房应远离(ABC)。P3

A、明火作业区 B、人员密集区 C、建筑物相对集中区 D、生活区 E、办公区 7、(AE)不应布置在架空电网线下。P3

A、可燃材料堆场以及加工厂 B、固定动火作业场所 C、厨房操作间 D、办公用房 E、易燃易爆危险品库房 8、临时消防救援场地的设置应符合下列规定 ABCD)。P5 A、临时消防救援场地应在在在建工程装饰装修阶段设置。 B、临时调防段视场地应设置在成具布警的临时用房场地的长边一侧及在工程的长边一侧。 临时救援场地宽度应满足消防车正常操作要求,且不应小于 6m。

D、临时教视场地与在建工程外用手架的净距不宜小于 2m,且不宜超过 6m。 E、临时救援场地应利于人员逃生。

9、临时用房和在建工程应采取可靠的(BC)等防火技术措施。P5 A、消防设施 B、防火分隔 C、安全疏散 D、逃生措施 E、临时建筑

10、临时用房的防火设计应根据(AC)情况进行确定。P6 A、使用性质 B、防火要求 C、火灾危险性 D、防火等级 E、防火措施

11、在建工程防火设计应根据(ABCE)等情况进行确定。P6

A、施工性质 B、建筑高度 C、建筑规模 D、使用要求 E、结构特点 12、在建工程作业场所的临时疏散通道应采用( BD )材料建造。P7 A、可燃 B、不燃 C、阻燃 D、难燃 E、助燃

13、在建工程作业场所临时疏散通道的设置应符合下列规定(ACDE)。P7 A、耐火极限不应低于 0.5h。

B、临时疏散通道为坡道,且坡度大于 20 度时,应修建楼梯或台阶踏步或设置防滑条。 C、临时疏散通道的侧面为临空面时,应沿临空面设置高度不小于 1.2m 的防护栏杆。 D、临时疏散通道设置在脚手架上时,脚手架应采用不燃材料搭设。 E、临时疏散通道应设置明显的疏散指示标识。

14、下列工程的外脚手架、支模架的架体应采用不燃材料搭设( AE )。P8 A、高层建筑 B、多层建筑 C、框架结构 D、既有建筑改造工程 E、既有建筑扩建工程 15、施工现场应设置(ABD) 等临时消防设施。P9

A、灭火器 B、临时消防给水系统 C、消防斧

安全员C消防规范

《消防规范》(100题)一、单选题(50题)1、《建设工程施工现场消防安全技术现范》适用于(C)。P1A、各类民用建筑室内外的防火B、各类工共建筑室內外的防火C、各类建筑工程施工现场的防火D、各类建设工程放工场外的防火2、在施工现场建造的,为建设工程施工服务的各种非永久性建筑物,称为(A)
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
0uss4756357z7sh75m1a072ie1yhw200n14
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享