电动机运行规程精选文
档
TTMS system office room 【TTMS16H-TTMS2A-TTMS8Q8-
电动机运行规程
1.总则 一般规定
1.1.1 本规程适用于厂用电动机、电动机所带动机械的值班人员(以下简称机械值班人员,必须熟悉本规程的有关规定,并严格遵照执行)。 1.1.2 电动机的起停操作和运行中的监视,由机械值班人员担任。电动机外部的清洁工作,由机械值班人员负责。
1.1.3 电动机的外壳、开关、接触器、磁力起动器及操作把手,控制按钮以及事故遮断按钮等,均应有永久性志。现场遮断按钮,应加防护罩 1.1.4 在电动机上及其所带动的机械上,应划有箭头,指示旋转方向;若有启动装置时,应注明启动装置所属的机械,并有指示“起动”和“运行”等位置的字样。
1.1.5 电动机及其起动调节装置的外壳,应可靠接地.电动机的转动部分应装设牢固的遮栏或护罩。
1.1.6 电动机的继电保护和自动装置应完整可靠,并按规定使用。禁止电动机脱离保护起动或运行。
1.1.7保护电动机用的各型熔断器的熔体,其额定电流必须与被保护电动机的额定容量相匹配,三相熔断器熔体的额定电流必须一致,每个熔断器的外壳上,都应注明其中熔体的额定电流值。
1.1.8 备用中的电动机应定期检查、试验或轮换运行,以保证随时起动。具体时间由分厂确定。
2.电动机的运行方式
正常运行方式
2.1.1 电动机可在额定温度下按厂家铭牌数据长期运行。
2.1.2运行中三相交流电动机的标准电压,高压电动机为6KV,低压电动机为380V。
2.1.3 电动机一般可在额定电压变动-5%至10%的范围内运行,其额定出力不变.6KV、380V电动机电压变动范围如下表: 名 称 额定电压(V) 电压变动范围(V) 6KV电动机 6000 5700--6600 380V电动机 380 361—418
2.1.4电动机在额定出力运行时,其三相不平衡电压差不得超过额定电压的5%,三相不平衡电流差不得超过额定电流的10%,并且在任一相电流不得超过额定值。 允许温度与温升
2.2.1 电动机运行时,各部的允许温度与温升,应按厂家铭牌规定执行,无铭牌规定可按下表规定执行(环境温度按+35℃计算) 部件名称 绝缘等级 最高允许温度℃ 最大温升℃ 定子线圈及铁芯 A 100 65 E 115 80 B 120 85
F 140 105 滑环 - 105 70 滑动轴承 - 80 45 滚动轴承 - 100 65 出口风温 - 70 35 振动、串动允许值
2.3.1 电动机运行时的振动不应超过下表数值 额定转数
(转/分) 3000 1500 1000 750 750以下 振动值
(双振幅mm)
2.3.2 电动机运行时的轴向串动值,滑动轴承不超过2—4mm,滚动轴承不超过。 绝缘电阻的规定
6KV电动机应用1000V—2500V摇表测量绝缘电阻,在常温下,其值不应低于6MΩ,在不同温度下,绝缘电阻允许值如下表: ℃ 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 MΩ 17 15 13 12 10 9 8 7 6 5 4 3
380V及以下低压电动机,用500V—1000V摇表测量绝缘电阻,在50℃以上,其值不应低于 MΩ,在50℃以下测量绝缘电阻值不得低于下表规定。
℃ 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 50 45 40 35 30 MΩ 2 3 4 6 8 12 16 20 30 2 3 4 6