试验电压加在核相棒的有效绝缘部分,试验方法同4.2.2。 8.2.3 电阻管泄漏电流试验

依此对两核相棒进行试验,将待试核相棒的试验电极接至交流电压的一极上,其连接导线的出口与交流电压的接地极相连接,施加表5规定的电压,如泄漏电流小于表5规定的值,则试验通过。

8.2.4 动作电压试验

将核相器的接触电极与一极接地的交流电压的两极相接触,逐渐升高交流电压,测量核相器的动作电压,如动作电压最低达到0.25倍额定电压,则认为试验通过。

9绝缘罩

9.1 绝缘罩的试验项目、周期和要求见表6

表6 绝缘罩的试验项目、周期和要求

序号 1 项目 工频耐压试验 周期 1年 额定电压 kV 6~10 35 要 求 工频耐压kV 30 80 时间 min 1 1 说 明 9.2 试验方法 9.2.1 工频耐压试验

对于功能类型不同的遮蔽罩,应使用不同型式电极。通常遮蔽罩的内部的电极是一金属芯棒,并置于遮蔽罩内中心处,遮蔽罩外部电极为接地电极,由导电材料,如金属箔或导电漆等制成,试验电极布置如图3所示。

图3 试验电极布置

1-接地电极;2-金属箔或导电漆;3-高压电极

在试验电极间,按表6规定,施加工频电压,持续时间5min,试验中,试品不应出现闪络或击穿。试验后,试样各部位应无灼伤、发热现象。

10 绝缘隔板

10.1 绝缘隔板的试验项目、周期和要求见表7

表7 绝缘隔板的试验项目、周期和要求

序号 1 项目 周期 额定电压 kV 6~35 额定电压 kV 6~10 35 要 求 工频耐压kV 60 工频耐压kV 30 80 持续时间min 1 持续时间min 1 1 说 明 电极间距离300mm 表面工频1年 耐压试验 工频耐压试验 1年 2 10.2 试验方法 10.2.1 表面工频耐压试验

用金属板作为电极,金属板的长为70mm,宽为30mm,两电极之间相距300mm。在两电极间施加工频电压60kV,持续时间1min,试验过程中不应出现闪络或击穿,试验后,试样各部分应无灼伤,无发热现象。

10.2.2 工频耐压试验

试验时,先将待试验的绝缘隔板上下铺上湿布或金属箔,除上下四周边缘各留出200mm左右的距离以免沿面放电之外,应覆盖试品的所有区域,并在其上下安好金属极板,然后按表7中的规定加压试验,试验中,试品不应出现闪络和击穿,试验后,试样各部位应无灼伤、无发热现象。

11绝缘胶垫

11.1 绝缘胶垫的试验项目、周期和要求见表8

表8 绝缘胶垫的试验项目、周期和要求

序号 1 项目 工频耐压试验 周期 1年 电压等级 高压 低压 要 求 工频耐压 kV 15 3.5 持续时间min 1 1 说明 使用于带电设备区域 11.2 试验方法

试验电路如图4所示。试验时先将绝缘胶垫上下铺上湿布或金属箔,并应比被测绝缘胶垫四周小200mm,连续均匀升压至表8规定的电压值,保持1min,观察有无击穿现象,若无击穿,则试验通过。试样分段试验时,两段试验边缘要重合。

图4 绝缘胶垫试验接线图

12 绝缘靴

12.1 绝缘靴的试验项目、周期和要求见表9。

表9 绝缘靴的试验项目、周期和要求

序号 1 项目 工频耐压试验 周期 半年 工频耐压kV 25 要 求 持续时间 泄漏电流 min mA 1 ≤10 说 明 12.2 试验方法 12.2.1 工频耐压试验

将一个与试样鞋号一致的金属片为内电极放入鞋内,金属片上铺满直径不大于4mm的金属球,其高度不小于15mm,外接导线焊一片直径大于4mm的铜片,并埋入金属球内。外电极为置于金属器内的浸水海棉,试验电路见图5。

以1kV/s的速度使电压从零上升到所规定电压值的75%,然后再以100V/s的速度升到规定的电压值,当电压升到表9规定的电压时,保持1min,然后记录毫安表的电流值。电流值小于10mA,则认为试验通过。

图5 绝缘靴试验电路示意图

1-被试靴;2-金属盘;3-金属球;4-金属片;5-海绵和水;6-绝缘支架

13绝缘手套

13.1 绝缘手套的试验项目、周期和要求见表10

表10 绝缘手套的试验项目、周期和要求

序号 1 项目 工频耐压试验 周期 半年 电压 等级 高压 低压 要 求 说 明 工频耐压 持续时间 泄漏电流 kV min mA 8 1 ≤9 2.5 1 ≤2.5 13.2 试验方法 13.2.1 工频耐压试验

在被试手套内部放入电阻率不大于100Ω·m的水,如自来水,然后浸入盛有相同水的金属盆中,使手套内外水平面呈相同高度,手套应有90mm的露出水面部分,这一部分应该擦干,试验接线如图6

所示。

图6 绝缘手套试验装置示意图

1-电极;2-试样;3-盛水金属器皿

以恒定速度升压至表10规定的电压值,保持1min,不应发生电气击穿,测量泄漏电流,其值满足表10规定的数值,则认为试验通过。

14导电鞋

14.1 导电鞋的试验项目、周期和要求见表11

表11 导电鞋的试验项目、周期和要求

序号 1 项目 直流电阻试验 周 期 要 求 说 明 穿用累计不电阻值小于100kΩ 超过200h 14.2 试验方法

以100V直流作为试验电源,试验电路示意图见图7。内电极由直径4mm的钢球组成,外电极为铜板,外接导线焊一片直径大于4mm的铜片埋入钢球中。在试验鞋内装满钢球,钢球总重量应达到4kg,如果鞋帮高度不够,装不下全部钢球,可用绝缘材料加高鞋帮高度。加电压时间为1min。测量电压值和电流值,并根据欧姆定律算出电阻,如电阻小于100kΩ,则试验通过。

图7 导电鞋电阻值测量电路

1-铜板;2-导电涂层;3-绝缘支架;4-内电极;5-试样