三、桥梁下构 3.1立柱
1、墩柱、盖梁模板应采用定型大块钢模,模板制作完成后应进行试拼,注意检查模板的刚度、平整度、接缝密合性及结构尺寸等。
2、拆模后应立即采用塑料薄膜将立柱包裹,并采取墩顶滴灌等方式 进行养护,混凝土的保湿养护时间应不少于7d。
word教育资料
. .
3、立柱爬梯
4、每个墩台施工完毕后,应及时编墩、台号,并将其标注在左、右幅外侧墩台。 5、对已经安装好的立柱钢筋骨架,在安装模板前应有临时稳定措施,防止倾倒。安装完毕的墩身钢筋总高度超过9m时,应安装风缆使其保持稳定,风缆可设在钢筋骨架部。
3.2盖梁
word教育资料
. .
1、盖梁钢筋运输(钢筋集中加工,钢筋的成品、半成品采用平板车专用车运输)
2、盖梁施工方法 (1)支架式施工
由于大多数墩柱位于陆地上,对高度较低的墩柱盖梁,宜采用搭设满堂支架施工。施工前将地表碾压夯实、硬化并做好排水措施,支架下设置方木垫梁,防止基础沉陷,支架步距、横距不大于1m,其顶面能形成较盖梁平面尺寸每侧宽1.5m 的平台,其上铺设方木并调整好标高再铺设底模、立侧模。 (2) 抱箍法施工
墩柱混凝土强度达到要求后,凿除墩柱顶部多余砼或浮浆,并用水冲洗干净;将抱箍安装在柱顶以下一定位置,抱箍侧贴橡胶皮,抱箍大小根据墩柱直径来决定,抱箍牛腿安放在顺桥向,其上横桥向安装两根工字钢,型号在实施性施组时检算后确定,工字钢之间设拉杆连接,并在横梁上安放10×15cm 的方木;铺底模,立侧模。
word教育资料
. .
满堂支架法施工盖梁 抱箍法施工盖梁 3、盖梁钢筋骨架整体吊装
安装时采用多点吊装法,防止盖梁钢筋骨架在吊装时变形。
4、盖梁施工安全措施
盖梁搭设的脚手架应考虑人员上下的扶梯,扶梯设有护栏,扶梯的爬升角度不应超过45
度。脚手架的搭设应随同施工进度进行搭设,顶部设有工作平台,四周挂设安全网及1.2m高的钢管护栏。下铺不小于5cm厚的木板,木板应满铺。
word教育资料
. .
四、上部结构 4.1梁板预制 1、台座布置
(1)、预制梁的台座数量应与预制梁的数量以及总工期要求相适应。 (2)、台座制作时必须严格按设计图纸预留拱度,台座钢板铺设完成后必须全面检查台座的顺直度、长度、宽度、预拱度等结构尺寸,合格后方可进行模板试拼装。
(3)、台座在使用过程中,施工单位必须定期对台座进行复测检查,非软基区域的台座,每3个月复测一次,并建立观测数据档案,分析台座沉降情况,发现异常及时处理。
2、模板制作
(1)预制梁的模板必须采用标准化的整体钢模,钢板厚度不小于6mm(图4.1.2-1),侧模长度一般要比设计梁长1‰,每套模板还应配备相应的锲块模板调节,以适应不同梁长的需求(图4.1.2-2)。
图4.1.2-1 使用标准化的整体钢模 图4.1.2-2 锲块模