机房精密空调解决方案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

易事特机房精密空调

解决方案

广东易事特电源股份有限公司

2014年9月

一 概述 ............................................. 3 二 设计原则 ......................................... 3 三 设计依据 ......................................... 4 四 产品选型: ....................................... 4

4.1 工程简介 .................................... 4 4.2 选型描述 .................................... 4 五 产品介绍: ....................................... 6

5.1机组结构组成 ................................. 6 5.2 智能控制系统 ................................ 8 5.3机组功能 ..................................... 8 5.4 设备配置列表 ................................. 9 六 机组安装 ........................................ 10

6.1 机组接收 ................................... 11 6.2安装注意事项 ................................ 11 6.3 机组外形尺寸 ................................ 11 6.4安装室内机 .................................. 12 6.4.1 场地选择 .................................. 12

6.4.2 安装要求 ................................. 12 6.4.3 机架安装 ................................. 12 6.5 风冷冷凝器安装 ............................ 13 6.5.1 场地选择 .................................. 13 6.5.2 安装要求 ................................. 14 6.5.3 冷凝器支架安装 ........................... 15 6.6制冷系统连接 ................................ 15 6.6.1 管路布置 ................................. 15 七 精密空调日常维护管理 ............................ 16

7.1 精密空调维护管理要求 ....................... 16 7.1.1 通信机房环境要求 ......................... 16 7.1.2 空调技术要求: ........................... 16 7.2 精密空调设备维护细则 ....................... 16 7.2.1 空气处理机的维护 .......................... 16 7.2.2 风冷冷凝器的维护 ......................... 17 7.2.3 制冷部分的维护 ........................... 17 7.2.4 加湿器部分的维修 .......................... 17 7.2.5 冷却系统的维护 ............................ 17 7.2.6 电气控制部分的维护 ....................... 17 八 服务承诺 ........................................ 18

8.1、服务体系架构 ............................... 18 8.2、售后服务简要说明 ........................... 18

一 概述

精密的环境控制对计算机的运行非常重要,因此对机房的环境要求非常严格,这是为舒适性而设计的民用空调无法达到的,主要表现在以下四个方面:

温度控制:服务器及交换机工作时产生大量热量,其密度是普通办公室的6~10倍。为了保证计算机设备能够发挥最佳功效,机房温度最佳控制范围为22℃±1℃。这就要求空调机组一定要有足够的制冷能力和及时的反应调控能力,以应对温度急剧变化。

湿度控制:在机房中,过高或过低的湿度都会对计算机造成破坏。过高的湿度会使空气中的水分在计算机内凝结产生冷凝水,致使主机硬件短路或损坏。而湿度过低时,机房内会产生静电,造IT设备无法运行甚至死机。

风量/洁净度控制:服务器及交换机工作时产生大量的显热,为了能迅速地排除这些热量,要求空调具有足够大的冷却循环风量和足够远的送风距离。同时,机房对空气洁净度的严格需求要求空调机组应提供相当于30次/小时换气次数的风量,以便对空气进行过滤。

全年运行:一般民用空调(制冷运行)只用于夏季,而且每天只工作8h~10h。但是机房空调需要全年365天、每天24小时不停地运转,甚至在冬季室外环境下都需正常制冷运行。

二 设计原则

机房的主设备间原则上尽可能按《电子信息系统机房设计规范》(GB50174—2008)规定的机房标准进行设计和建设,个别环节因客观条件不允许而不能完全达到标准要求的,按实际情况设计。

鉴于机房严格的温湿度等环境要求和24小时不间断的持续运行能力要求,本方案推荐选用机房专用恒温恒湿风冷精密空调。精密空调系统是一个以微处理器控制为基础的空调系统,具有精确制冷、加热加湿、自动故障报警监测、来电自重启(避免因多个单元同时启动时引起的浪涌)、高效过滤等特点,同时有比普通空调长得多的平均无故障时间(MTBF),能为机房微电子设备提供一个长期温湿度相对恒定,空气清洁、稳定可靠的运行环境。

机房精密空调解决方案

易事特机房精密空调解决方案广东易事特电源股份有限公司2014年9月一概述.............................................3二设计原则.........................................3三设计依据..................