NG4=××=

经计算得到,静荷载标准值NG=NG1+NG2+NG3+NG4=。

活荷载为施工荷载标准值产生的轴向力总和,内、外立杆按一纵距内施工荷载总和的1/2取值。

经计算得到,活荷载标准值NQ=×2××2= 风荷载标准值按下式计算

Wk=

其中 W0—基本风压(KN/m2),按照《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)的规定采用:W0=

Uz—风荷载高度变化系数,按照《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)的规定采用:Uz=

Us—风荷载体型系数,Us=

经计算得到,风荷载标准值Wk=×××= KN/m 考虑风荷载时,立杆的轴向压力设计值计算公式 N=+×

不考虑风荷载时,立杆的轴向压力设计值计算公式 N=+

风荷载设计值产生的立杆段弯距MW计算公式 MW=×10

其中 Wk—风荷载基本风压标准值(KN/m) 1a—立杆的纵距(m) h--立杆的步距(m) (5)立杆的稳定性计算

2

2

2

1)不考虑风荷载时,立杆的稳定性计算

б=N/ΦA≤[f]

其中 N—立杆的轴心压力设计值,N=;

Φ--轴心受压立杆的稳定系数,由长细比10/I的结果查表得到; i--计算立杆的截面回转半径,I=;

1o—计算长度(m),由公式1o=kuh确定,1o=; k—计算长度附加系数,取;

u—计算长度系数,由脚手架的高度确定,u=;

A— 立杆净截面面积,A=;

W—l立杆净截面模量(抵抗距),W=;

б—钢管立杆受压强度计算值(N/mm);经计算得到б=; [f]—钢管立杆抗压强度设计值,[f]= N/mm;

不考虑风荷载时,立杆的稳定性计算б<[f],满足要求! 2.考虑风荷载时,立杆的稳定性计算

б=N/ΦA+MW/W≤[f]

N—立杆的轴心压力设计值,N=;

Φ- -轴心受压立杆的稳定系数,由长细比10/I的结果查表得到; i--计算立杆的截面回转半径,i=;

1o—计算长度(m),由公式1o=kuh确定,1o=; k—计算长度附加系数,取;

u—计算长度系数,由脚手架的高度确定,u=; A--立杆净截面面积,A=;

W—l立杆净截面模量(抵抗距),W=;

2

2

MW—计算立杆段由风荷载设计值产生的弯距,MW=—钢管立杆受压强度计算值(N/mm);经计算得到б=; [f]—钢管立杆抗压强度设计值,[f]= N/mm;

考虑风荷载时,立杆的稳定性计算б<[f],满足要求! (6)最大搭设高度的计算

不考虑风荷载时,采用单立杆的敞开式,全封闭和半封闭的脚手架可搭设高度按下式计算

Hs=[ΦAб-+]/

其中 NG2K—构配件自重标准值产生的轴向力,NG2K=;

NQ—活荷载标准值,NQ=;

gk—每米立杆承受的结构自重标准值,按照稳定性计算的搭设

高度Hs=。

经计算得到,不考虑风荷载时,按照稳定性计算的搭设高度

Hs=。

脚手架搭设高度Hs等于或大于26m,按照下式调整且不超过50m

[H]=Hs/(1+ Hs)

经计算得到,不考虑风荷载时,脚手架搭设高度先限值[H]=。 考虑风荷载时,采用单立杆的敞开式,全封闭和半封闭的脚手架可搭设高度按照下式计算:

Hs={ΦAб-[+×(NQk+ΦAMwk/W)]}/

其中 NG2K—构配件自重标准值产生的轴向力,NG2K=; NQ—活荷载标准值,NQ=;

gk—每m立杆承受的结构自重标准值,gk=m;

2

2

经计算得到,考虑风荷载时,按照稳定性计算的搭设高度Hs=。 脚手架搭设高度Hs 等于或大于26m,按照下式调整且不超过50m:

[H]= Hs/(1+ Hs)

经计算得到,考虑风荷载时,脚手架搭设高度限值[H]=。 (7)连墙件的计算

连墙件的轴向力计算值应按照下式计算:

N1=N1w+No

其中 N1w—风荷载产生的连墙件轴向力设计值(KN),应按照下式计算:

N1w=×wk×Aw

Wk—风荷载基本风压标准值,Wk=m2;

Aw—每个连墙件的覆盖面积内脚手架外侧的迎风面积,Aw=×=; No—连墙件约束脚手架平面外变形所产生的轴向力(KN);No= 经计算得到N1w=,连墙件轴向力计算值N1= 连墙件轴向力设计值Nf=λA[f]

其中 Φ—轴心受压立杆的稳定系数,由长细比1/I=的结果查得Φ=;

A=;[f]=mm。 经过计算得到Nf=。

Nf>N1,连墙件的设计计算满足要求。 (8)立杆的地基承载力计算

立杆基础底面的平均压力应满足下式的要求

2

P≤fg

其中P—立杆基础底面的平均压力(N/mm),p=N/A,p=

N—上部结构传至基础顶面的轴向力设计值(KN);N= A--基础底面面积(m);A= fg—地基承载力设计值(N/mm2);fg= 地基承载力设计值应按下式计算

fg=kc×fgk

其中 kc—脚手架地基承载力调整系数;kc= fgk—地基承载力标准值;fgk= 地基承载力的计算满足要求!

第2节 拆除工程

一、拆除施工方案的选择

1.为保护原有窗的玻璃和保证安全生产,我司在施工过程中对外墙窗进行封板保护。具体工序为:先在玻璃的外面贴20mm厚的聚苯乙烯珍珠棉布,再在珍珠棉面封7mm厚的胶合板,之后采用水平间距为的30*40mm方木压定胶合板,再用30×40方木分上中下三层顶撑并与排栅内侧立杆绑接。铲批荡时必须边铲边喷洒。

2.出入口处防护措施,在入口处搭过人架空马道,并铺上一道彩条布作防尘措施。

3.拆除过程中,不得打烂墙面。所以,铁钎应转打墙面,尽量做斜打凿,使墙批荡顺利脱落。

4.外墙批荡拆除时脚手架外用彩条布封闭,拆完后用毛刷将墙面刷干净。

2