好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

2021年一级注册建筑师建筑材料与构造模考点题班第8讲建筑构造模考点题一(四)

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

学员专用 请勿外泄 1-73. 檐沟天沟内分水线的最小高度为: A. 250mm; B. 200mm; C. 150mm; D. 100mm; 【答案】D

【解析】《屋面工程技术规范》GB 50345-2012:

4.2.11 檐沟、天沟的过水断面,应根据屋面汇水面积的雨水流量经计算确定。钢筋混凝土檐沟、天沟净宽不应小于300mm,分水线处最小深度不应小于100mm;沟内纵向坡度不应小于1%,沟底水落差不得超过200mm;檐沟、天沟排水不得流经变形缝和防火墙。

1-74. 关于屋面排汽构造设计,下列说法错误的是: A. 倒置式屋面宜设排汽孔; B. 找平层设置的分格缝兼做排汽道; C. 排汽道应纵横贯通或与排汽孔相通; D. 面积为36 m2的屋面宜设一个排汽孔; 【答案】A

【解析】《倒置式屋面工程技术规程》JGJ 230-2010: 5.1.6 倒置式屋面可不设置透气孔或排气槽。 条文说明:

5.1.2 倒置式屋面基本构造是大量实际工程的常规做法。隔离层的设置应根据选择的防水材料和保温层的材料相容性和保护层材料的种类来决定的。倒置式屋面一般不需设隔汽层。

《屋面工程技术规范》GB 50345-2012: 4.4.5 屋面排汽构造设计应符合下列规定:

1 找平层设置的分格缝可兼作排汽道,排汽道的宽度宜为40mm;

2 排汽道应纵横贯通,并应与大气连通的排汽孔相通,排汽孔可设在檐口下或纵横排汽道的交叉处;

3 排汽道纵横间距宜为6m,屋面面积每36m宜设置一个排汽孔,排汽孔应作防水处理; 4 在保温层下也可铺设带支点的塑料板。

1-75.以下哪种情况不宜采用蓄水屋面? A. 炎热地区; B. 非地震地区;

C. 不产生较大振动的建筑物上;

1

环球网校学员专用

2

课程咨询:

学员专用 请勿外泄 D. 寒冷地区; 【答案】D

【解析】参见《屋面工程技术规范》GB 50345-2012:4.4.10 蓄水隔热层的设计应符合下列规定:

1 蓄水隔热层不宜在寒冷地区、地震设防地区和振动较大的建筑物上采用;…

1-76.关于平屋面的工程做法,下列哪项是正确的?

A. 在两层三元乙丙丁基橡胶防水层表面抹20mm厚1:3水泥砂浆保护层;

B. 倒置屋面在防水层上铺100mm厚聚苯泡沫保温板,上铺60mm厚粒径15~20mm卵石,其间干铺一层无纺聚酯纤维布;

C. 在聚氯乙烯防水涂料上铺撒绿豆砂;

D. 在聚氨酯防水涂料防水层表面铺40mm厚细石混凝土防水层; 【答案】B

【解析】A项“水泥砂浆保护层”和卷材防水层之间应设“隔离层”,错误;C项绿豆砂是直径3mm左右的碎石,用于沥青类防水层的保护层,错误;D项“细石混凝土防水层”已淘汰不再使用,错误。参见:

《屋面工程技术规范》GB 50345-2012:

4.7.1 上人屋面保护层可采用块体材料、细石混凝土等材料,不上人屋面保护层可采用浅色涂料、铝箔、矿物粒料、水泥砂浆等材料。保护层材料的适用范围和技术要求应符合表4.7.1的规定。

条文说明:4.7.1 保护层的作用是延长卷材或涂膜防水层的使用期限。根据调研情况,本条列出了目前常用的保护层材料,这些材料简单易得,施工方便,经济可靠。

2

环球网校学员专用

课程咨询:

学员专用 请勿外泄 对于不上人屋面和上人屋面的要求,所用保护层的材料有所不同,本条列出了保护层材料的适用范围和技术要求。铝箔、矿物粒料,通常是在改性沥青防水卷材生产过程中,直接覆盖在卷材表面作为保护层。覆盖铝箔时要求平整,无皱折,厚度应大于0.05mm;矿物粒料粒度应均匀一致,并紧密粘附于卷材表面。

4.7.8 块体材料、水泥砂浆、细石混凝土保护层与卷材、涂膜防水层之间,应设置隔离层。隔离层材料的适用范围和技术要求宜符合表4.7.8的规定。

4.5.8 下列情况不得作为屋面的一道防水设防: 1 混凝土结构层;

2 Ⅰ型喷涂硬泡聚氨酯保温层; 3 装饰瓦及不搭接瓦; 4 隔汽层; 5 细石混凝土层;

6 卷材或涂膜厚度不符合本规范规定的防水层。

《倒置式屋面工程技术规程》JGJ 230-2010: 5.2.6 倒置式屋面保护层设计应符合下列规定:

1 保护层可选用卵石、混凝土板块、地砖、瓦材、水泥砂浆、细石混凝土、金属板材、人造草皮、种植植物等材料;

2保护层的质量应保证当地30年一遇最大风力时保温板不被刮起和保温层在积水状态下不浮