创建精品工程实施方案

2.8卸灰系统,储气灌,罗茨风机:

1)设备到货后,核实设备规格、型号及安装尺寸。

2)根据施工图纸和设备尺寸定出中心线,找正,用垫铁找平然后固定牢固。 3)配装管件时应将所需管件带入管丝扣,试试松紧度(一般用手带入3扣为宜)在丝扣处涂铅油、缠麻后带入管件,然后用管钳将管件拧紧,使丝扣外露2-3扣,去掉麻头,擦净铅油,编号放到适当位置等待调直。 4)根据配装管件的管径的大小选用适当的管钳。

5)系统安装完毕后,进行试运行2小时。轴承温度符合标准规定,并做好记录。 2.9气化槽

1)气化槽外壳表面无毛刺,平整透气均匀,耐温350℃。

2)气化槽应均匀分部在灰库地板上,其最小有效面积不小于库底截面积的18%,并应尽量减少死区。

3)每座灰库底均设有3个排料孔,应在3孔间合理布置气化槽,确保3个排灰孔的排料。

4)气化槽应能使灰库内的物料呈松散状态,并充分流态化,避免物料在库内“架拱、搭桥”,保证出灰孔下灰流畅。

5)气化槽的设计应充分考虑其抗压、抗折强度及出力要求。 3.电气专业组

组长: 组员:

3.1 创精品主要工艺亮点

第 41 页 共 60 页

创建精品工程实施方案

(1)电缆敷设标准化。电缆沟、竖井、夹层的电缆敷设排放整齐,层次分明,弯曲方向一致。

(2)电缆挂牌及标识标准化。

(3)电缆二次接线规范化。端子箱、保护控制屏内的终端制作一致,排列整齐,逐根成束,二次接线工艺要做到边调试、边纠错、边恢复,保持到工程移交。

(4)接地网安装标准化。 (5)变压器安装标准化。

(6)软母线弧垂整齐划一。软母线架设后及时复测调整,使三相弧度平整,设备连线、跳线和引下线自然下垂,弯曲度一致。

(7)盘柜、控制箱安装标准化。统一规格、颜色,颜色统一,盘与盘之间无缝隙,垂度误差控制在1mm内。全厂端子排统一规格、交流电流、电压、控制、保护、跳闸回路端子采用不同的颜色区分,便于检修维护,整齐美观。

(8)电缆桥架安装标准化。 (9)户外开关安装标准化。 3.2、施工工艺措施 3.2.1 电缆敷设标准化

(1)敷设前的准备

电缆敷设前,首先核对电缆通道是否畅通、齐全、牢固、油漆完整,电缆管是否畅通并穿上牵引线,清除敷设路径上的垃圾和杂物。根据图纸和电缆清册将路径相同的电缆编制出电缆敷设清单,将清单交给主要施工人员,使之熟悉路径,并做好电缆敷设前的准备工作。在电缆隧道、沟道内、竖井上下、电缆夹层及电缆转弯处挂上电缆敷设断面图。

(2)电缆敷设顺序

第 42 页 共 60 页

创建精品工程实施方案

电缆敷设时,首先敷设短距离盘柜间的电缆,然后敷设同一路径长距离电缆,把短距离勾线覆盖从而避免交叉,形成整齐的电缆断面.在敷设过程中,每一棵电缆都进行绑扎,绑扎线统一采用黑色绑扎线,第一层电缆绑扎在桥架(或支架)底盘上并保证电缆的弧垂,以后敷设的电缆绑扎在以前的电缆上紧密排列分层敷设,以免出现敷设混乱影响整体效果.电缆排列整齐美观、少交叉并及时装设标志牌。

由于机组容量和自动化程度的提高,电缆数量增多,控制电缆的抗干扰要求也日益严格.电力电缆与控制电缆敷设在一起会产生对控制电缆的干扰,造成控制设备的误动作,因此电力电缆和控制电缆分层敷设,自上而下依次为:6KV电力电缆、380V电力电缆、220V电力电缆、弱电控制电缆、通信电缆。

(3)电缆进盘的控制

电缆进入盘孔时,无论上进线或下进线都在盘台上部或盘台下部加装电缆固定支架,支架统一采用镀锌花角铁,焊口处刷银粉漆,支架距盘柜的距离一致并能满足电缆的弯曲半径,在固定支架上排列电缆时,将电缆顺次按清册分盘柜的左右一次性排列整齐,成一扇形状。

(4)电缆敷设过程中的人员组织

电缆敷设时统一指挥、分工明确、责任落实到人。施工安排时集中成批进行,利于电缆统一排列,避免零星敷设造成交叉混乱。电缆敷设操作时,逐根进行,做到边敷设边整理,并最终整理固定。做到前一根电缆敷设达不到质量要求时,不进行下一根电缆的敷设。每次完工后进行检查验收,若达不到质量要求时,不进行第二次的电缆敷设。当出现严重交叉时, 改变电缆敷设路径,可以增加长度来减少交叉。电缆敷设时,消除电缆的内部 力,解除其扭曲现象后才允许敷设。电缆的最小弯曲半径与电缆外径的比值(倍数)统一定为20。电缆进入设备的弧度一致,从一个设备进线孔进入电缆的弧度与其中最大电缆

第 43 页 共 60 页

创建精品工程实施方案

的弧度一致,并绑扎成排。若交叉不可避免时,进行成排电缆的交叉,不允许少量的几电缆来回交叉,且每一处交叉点只允许交叉一次。当交叉点在人的视线之上,采用少量电缆在下,多数电缆在上的方法进行交叉。

(5)电缆的固定

电缆在桥架上的固定:水平段每间隔2米进行一次绑扎,每一个拐弯处两端都必须绑扎。垂直敷设或超过450角的电缆敷设每间隔1米绑扎一次。电缆有扭曲现象的地方 予以校正并缩小绑扎的间隔,着重绑扎。电缆中间接头的两端进行绑扎。固定电缆按设计要求做到排列整齐,层次分明,不混放,不交叉。一般规定为从上至下布置高压,低压电力电缆,最下层布置控制电缆。当转弯半径不够时,允许从下到上排列。电缆敷设完毕后,符合下列标准:纵看成片,横看成线,引出方向一致,弯度一致,余度一致,松紧适当,间隔一致,挂牌位置一致。电缆在桥架上的敷设层数符合以下规定:6KV电缆只允许单层敷设,380V电缆允许双层敷设。 3.2.2电缆挂牌及标识标准化

(1)电缆牌形状、颜色、标准内容,绑扎材料和绑扎位置,以及芯线号头的材料、规格、标准内容和方法做到整齐划一,清晰明显,颜色耐久,美观大方。电缆牌采用白色PVC电缆牌,其规格与热控电缆牌保持一致。电缆牌上包括以下具体内容:电缆编号、型号、起止点、是否进行了代用、并联电缆的序号。电缆的始终点、电缆竖井进出口、电缆转弯处都 挂电缆牌。电缆牌绑扎牢固,各级规格统一,绑扎方法不能影响查阅电缆牌,电缆牌统一朝向人的视线方向,标高保持一致,电缆统一绑扎在电缆进出盘柜、电缆竖井进出口100mm处,电缆转弯处统一绑扎在电缆弯曲中心,书写顺序为由上向下书写。

(2)技术要求

塑料电力电缆在气温为0℃以下时不进行敷设,控制电缆在气温为-10℃以

第 44 页 共 60 页

创建精品工程实施方案

下时不进行敷设,否则 采取加热措施。

电缆敷设区域的温度不得高于电缆的允许长期工作温度,一般塑料电缆不得敷设在高于65℃以上的地方。

沟内、隧道内敷设的电缆与热力管道或热力设备的最小净距:平行时为2m,交叉时为0.5m。

严禁在油管道下部与油管道平行敷设电缆或从油管道口处下方通过。 电缆敷设 避开人孔起吊孔,防爆门,安全门,观察孔等。电缆敷设完毕后,其两端 做好临时性防水措施。

接线端子与导线截面匹配,不使用小端子配大截面导线. 3.2.3电缆二次接线优化措施

(1)控制电缆的电缆头制作采用绿色热塑头,热塑头长度定为40mm。 (2)安装时首先整理好入盘柜的电缆,排列整齐、高度一致、编号清晰、避免交叉。

(3)根据电缆数量排列为一层或两层成水平或梯形,用正式卡子固定牢固,保证电缆排线不交叉、整齐、美观、检修维护方便。

(4)控制电缆的线芯用小铝带或扎带扎成束,排成圆形或矩形。 (5)绑扎的位置成水平或阶梯形,间距相等,各线束转弯或分动时横平竖直,转角的高度一致。

(6)接入保护控制逻辑回路的控制电缆,当采用带有屏蔽层的电缆时,其屏蔽在终端接地,接线完毕后要做全面检查和整理,使回路标号排列整齐标号一律朝外,确保接线正确,接线良好。