3.2.4接地网安装优化措施

(1)接地网的安装位置 和设计相符或相近。垂直接地体 垂直地面安装,水平接地体力求直线,尽量避免弯曲,转弯处保持圆滑。

(2)圆钢接地极按规程或设计长度制作,下端消尖,为防止劈裂,地极顶端加装垫板(垫板与地极垂直焊接)。

(3)接地极安装顶端距0米≥700mm;水平接地极侧立埋入地下,最高点距地面距离≥800mm,与建筑物距离≥2米。

(4)水平接地极焊接前将扁钢头外表面污垢清除,三面焊接,焊接长度>2倍扁钢宽度(圆钢焊接长度为>圆钢直径6倍),焊接部位涂刷防腐漆。

(5)接地线安装完毕,经质检部门检查签证后方可隐蔽,地线沟回填土 为纯土无杂物,且 分层夯实。

(6)明敷的接地线及其固定零件涂以100mm宽度相等的黄绿相间的条纹,在每个导体的全部长度上或只在每个可接触到的部位上作出标志。

(7)埋于地中的地线严禁涂漆,在接地线引向建筑物的入口处和在检修用临时接地端子处,刷白色底漆并以黑色记号,代号为“ ”。 3.2.5变压器安装保证措施

第 46 页 共 60 页

创建精品工程实施方案

(1)变压器油到现场后,首先 对绝缘油进行目测判断,进行简化分析(耐压、介损、微水试验),不合格时, 用压力式滤油机和真空滤油机分别进行过滤,直至合格。

(2)变压器按充氮运输考虑,所以 做残油试验。

(3)取油样时 在干燥天气下进行,取样瓶 进行干燥处理并用合格的变压器油冲洗几遍。取样阀门附近清洗干净,并放出一部分油后再取样。取完后,用毛玻璃塞把瓶口塞紧,并用蜡把瓶口封严,贴好标签,送至试验单位静至8小时后,再进行试验。

(4)变压器本体就位前用水平仪校验基础 符合要求,根椐图纸画出变压器基础横向和纵向中心线,变压器本体就位时要考虑变压器低压套管与低压侧母线的配合。

(5)充氮运输的变压器油箱内为正压,其压力为0.02~0.03Mpa,变压器到达现场三个月不安装时,要使充氮变压器的压力保持在0.02~0.03MPa。压力不足时,现场 进行充氮补气,定期检查并作好记录。

(6)变压器在运输途中 装有冲撞记录仪,且前后左右的冲撞指示均不允许超过3g,此情况下,主变的安装检查采取进罩检查。

(7)器身检查前 过滤好足够的变压器用油。排氮采用抽真空排氮,破坏真空时 注意避免潮湿空气进入。

(8)进罩检查器身运输支撑和器身各部位无移动现象,所有螺栓是否紧固,有无防松措施,绝缘螺栓 无损坏;铁芯外观 无变形、移位、铁芯夹紧螺栓 牢固;铁芯 无多点接地,铁心、夹件、铁压板及旁轭屏蔽接地 良好;引线 无损伤、变形及绝缘包扎无松散,引线位置 正确,套管引线锥部绝缘 完好及绝缘距离 合乎安全要求;分接开关三相触头位置 一致,调压开关切换装置 接触良好,引线连接正确牢固;检查箱壁上的阀门 开启灵活,指示正确;检查油箱内

第 47 页 共 60 页

创建精品工程实施方案

壁屏蔽装置 无毛刺、夹角、杂物、污物等与变压器无关的异物,并擦洗干净;测量线圈的绝缘电阻、吸收比和直流电阻 合格。当日完成器身检查后, 在整体回装完成后进行抽真空并注入和变压器同牌号合格的变压器油。抽真空前, 关闭不能抽真空附件的阀门,其它阀门 处于开启位置。储油柜与变压器同时抽真空时。

3.2.6母线安装措施

(1)软母线采用耐张线夹压接时,液压机构 使用灵活,压接用的钢模与被压管配套,液压机与钢模匹配,且保持线夹的正确位置,不得歪斜扭曲,同时检查压接管与导线的清洁度。

(2)压接顺序 由压接管底部向端部方向压接,先压接钢锚,然后把压好的钢锚插入铝管内进行压接。

(3)压接出现的毛边 用锉刀和砂纸清理干净,其表面 光滑、无裂纹,压接后 使用精度不低于0.1mm的游标卡尺测量压接好的尺寸。

(4)绝缘子串、导线及各种金具螺栓,弹簧销方向 统一,均为由上往下穿,规格符合设计要求,用力矩扳手按要求紧固且露出2~3扣。

(5)接线端子接触面需用汽油或丙酮清除表面污渍,用钢丝刷除去氧化膜后,再涂薄薄一层导电复合脂。

(6)挂线前检查螺栓及弹簧销 完整、螺栓 紧固、弹簧销方向一致。 (7)跳线和引下线安装后,确保呈链状自然下垂。

(8)母线及设备端子连接时,不得使设备端子受到额外 力,三相力度保持一致。

3.2.7盘柜安装措施

(1)每段盘柜基础槽钢 用圆钢或扁钢与接地网连接起来,接地点每段 至少有两点并 焊接牢固,接地点 导通良好。

第 48 页 共 60 页

创建精品工程实施方案

(2)基础槽钢要高出地平面,高出数值 符合设计或规程规范要求。 (3)基础安装时 用水平仪观察,以最高点为基础点,依次抄平,其不平度、不直度符合设计或规程规范要求。

(4)盘柜就位时,先稳第一块盘,用线坠分别效验其各面垂直度,用垫片调整,找正后将盘焊接固定(继电保护盘柜螺接),第一块盘固定后再依次固定其余各盘,盘间用镀锌螺栓固定。

(5)成列开关柜的组装固定方式是柜与柜之间用螺丝连接,底座焊接固定。盘柜垂直度,水平度偏差、盘柜面偏差及盘间接缝偏差均 ,符合设计或规程规范要求。

(6)开关柜就位安装后,进行的硬母线安装,母线表面务必保证其光洁、平直,无裂纹、折皱、变形和扭曲现象,且材质合格。

(7)母线连接固定时,主母线固定金具与支持绝缘子用平口螺丝固定,母线不 受到额外力。

(8)母线连接螺栓的螺母 位于便于维护侧,丝扣 露出2~3扣为宜。螺栓两侧均 有平垫,螺母侧有弹垫,螺栓 用力矩扳手紧固,其力矩值 符合规程规定值。

(9)开关柜 用不小于16mm2的软裸铜线与基础槽钢连通,每段不 少于2点接地。

3.2.8电缆桥架安装措施

第 49 页 共 60 页

创建精品工程实施方案

(1)核对规格型号

对照图纸对电缆桥架及其附件进行认真检查,规格型号应符合设计,并有足够强度。

(2)立柱安装

根据设计位置把立柱直接焊接在预埋件上,无预埋件时,可用膨胀螺栓固定。立柱安装距离应符合设计和实际需要并保证一致。直线段上的立柱应在同一水平线上。

(3)托臂安装

托臂采用螺栓固定,不得焊接,托臂固定应牢固,同一层应在同一个水平面上。

(4)托架组装

先固定好三通和四通的位置,然后向四周方向组装。安装好后的桥架应横平竖直且在一个水平面上,不能有较大偏差,外观无扭曲变形,连接处无错口。

(5)电缆桥架最上层及最下层至沟顶、楼板或沟底、地面 的距离应符合设计要求。 (6)接地

接地材料根据设计要求,当设计无说明时可采用φ12镀锌圆钢。沿电缆架全长明显接地点数不应少于2个,采用焊接,焊接必须牢固无虚焊。圆钢搭接长度不应小于其直径的6倍,扁钢与扁钢搭接长度不应小于其宽度的2倍。 3.2.9户外开关安装措施

(1)本工程屋外配电装置高压开关按六氟化硫断路器考虑。断路器液压操作机构安装时,先将其机构箱按A、B、C相序顺序吊装就位,并用水平仪抄平后,紧固底座螺栓。

第 50 页 共 60 页