好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

风电场49.5MW工程风机基础作业指导书

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

风电场49.5MW工程

风机基础作业指导书

批 准: 审 核: 编 制:

***工程公司项目部 二〇一六年x月

1、编制依据

1.1《华电宁夏六盘山风电武塬一期49.5MW工程施工图》

1.2《电力建设施工质量及评定标准》 DL/T5201.1-2005 1.3《火电施工质量检验及评定标准》 2005版 1.4《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB50204-2002 1.6《建筑地基与基础工程施工质量验收规范》 GB50202-2002 1.7《钢筋机械连接通用技术规程》 JGJ107-2003

2、工程概况及工程特点

2.1华电宁夏六盘山风武塬风电场地处海原县境内。地处黄土高原,属陇中山地与黄土丘陵区。总特征为:具有山间洼地的黄土丘陵与侵蚀中山、低中山交错分布,山地突起被黄土丘陵包围;丘陵中沟壑发育,地形支离破碎;地势由南西向北东倾斜;东部清水河河谷平原较平坦而开阔。水系以南、西华山为中心,呈放射状展布。

2.2华电海原县武塬风电场工程规划容量100MW,本期开发容量49.5MW。风力发电机组采用一机一变的单元接线方式,每台风力发电机组接1 台1600kVA 升压变压器(美式箱式变),全场共设33 组风电机组—箱式变压器单元,箱式变压器均布置在风电机组附近。本工程均采用柱基,桩型为钻孔灌注桩,桩径1米,桩长约为40米,每台风机基础设置16根桩。承台为现浇混凝土棱台型扩展基础,垫层为C15,承台为C35。

3、劳动力组织及机械配置

3.1根据本工程施工特点以及一级进度计划劳动力安排计划如下:

劳动力进场安排计划表

工 种 混凝土工 普 工 人数 30 20 木 工 钢筋工 架子工 合 计 3.2机具设备管理

24 60 10 144 根据施工组织设计要求及进度计划需要提前组织各类施工机具进场,并做好使用前的检验维修工作,以保证施工质量及进度要求。

主要施工机具一览表

序号 名称 1 2 3 4 5 6 搅拌站 电锯 切割机 钢筋弯曲机 钢筋切断机 振动棒 规格型号 JZZ750 MJ105-1 FJ040-1 ZN50 ZW5 ZH20A 单位 数量 台 台 台 台 台 台 1 1 1 2 2 5 4、施工方法、方案

4.1施工顺序:测量放线—土方开挖—钻孔—清土—安装钢筋笼—浇筑混凝土—垫层—基础环安装—承台钢筋加工、安装—模板安装—浇筑砼—养护—模板拆除—土方回填。

4.2定位放线及高程控制:根据设计院给定的永久坐标控制桩和高程控制桩引测出基础的轴线桩和高程控制桩,依据引测的轴线桩放出风机基础开挖线、箱变基础开挖线及灌注桩桩位。在土方开挖、钻孔时依据引测的高程控制桩进行高程控制。

4.3土石方工程:风机基础为棱台形扩展基础,开挖基坑为圆形,采用机械开挖,由于本工程开挖时按1:0.75放坡,每边比基础尺寸宽出50cm作为施工作业面。

基坑开挖采用机械开挖,挖至距设计标高200-300mm人工清基至设计高程。箱变基础采用机械开挖,开挖时按1:0.33进行放坡,挖至距设计标高200-300mm人工清基至设计高程。风机基础及箱变基础开挖时,随时控制高程,严禁超挖。为防止坑壁滑坍,根据土质情况及坑深度,在坑顶两边一定距离0.8m内不得堆放土。堆土高度不得超过1.5m。土方回填采用原土回填,回填时必须清理干净基坑内的杂物,回填土分层压实采用机械碾压,压实系数≥0.94。

4.4钢筋工程:本工程使用的钢筋为HRB335、HRB400,钢筋进场时供应商必须提供产品合格证。钢筋进场后按规定进行常规、见证试验,试验合格后方可使用,钢筋进场后按规格、型号堆放整齐。钢筋集中在加工场进行加工,钢筋加工前各种钢筋先按图纸尺寸进行放样,符合设计要求再大量进行加工。钢筋安装时第一台风机基础为样品,通过各方验收后进行后续基础的钢筋安装工作,钢筋安装时严格按《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002、《钢筋机械连接通用技术规程》JGJ107-2003进行施工。直径≥25的钢筋采用机械连接,其它钢筋采用绑扎连接。机械连接区段为35d,绑扎连接连接区段为1.3L(L为搭接长度35d),在同一连接区段内钢筋接头百分率不超过50%。钢筋集中在加工场集中加工,钢筋绑扎时钢筋的规格、位置、数量、间距及钢筋保护层厚度符合设计要求,误差不超过规范及有关标准的规定。钢筋表面不允许有油渍、污泥和颗粒状(片状)铁锈,钢筋绑扎要牢固。

4.5模板工程:风机基础由于该工程现浇砼量大,为保证砼构件的截面尺寸和外观效果,故拟采用钢模板和定型模板混合使用,支撑采用:φ48壁厚为3.5mm的钢管及方木。钢模拼缝处加密封条。箱变基础采用竹胶模板,用φ48壁厚为3.5mm的钢管及方木。模板拼缝处加密封条。模板支撑系模板支撑系统必须具有足够的刚度和强度,保证混凝土在浇筑过程中不发生跑模、漏浆现象以及基础的外观、尺寸。

4.6混凝土工程:混凝土采用搅拌站集中拌合,混凝土所有原材料、外加剂、粉煤灰必须具备合格证,进场后进行复检,合格后方可使用。风机基础混凝土属于较大体积混凝土浇筑,混凝土配料严格按配合比进行配料,其中加水量应扣除骨料含水量及冰霄重量。出罐混凝土应随时测定坍落度。混凝土运输使用滚筒式罐车。运送混凝土的车辆应满足均匀、连续供应混凝土的需要。必须有完善的调度系统和装备,根据施工情况指挥混凝上的搅拌与运送,减少停滞时间。混凝土下料采用汽车泵,从基础环内下料。混凝土浇筑分层振捣,振动混凝土时,振动器应快插慢拔,插入下层混凝土50cm 左右,每点振动时间10~15s 以混凝土泛浆不再溢出气泡为准,不可过振。分层浇筑时,上下两层混凝土间隔时间不能超过混凝土的初凝时间,混凝土浇筑一次浇筑完成,不允许留施工缝,浇筑完成后表面压实搓毛面。硬化后的表面塑性收缩裂缝可用水泥素浆刮平。混凝土浇筑完成12小时内覆盖塑料薄膜养护,养护期内始终保持混凝土湿润。养护不少于14天。 混凝土测温控制

测温点布设:测温点1800布设3点,分别在基础环内1点,埋深为500mm,1750mm,3000mm各埋置个1根测温线,基础环外锥台部分2点为500mm,1200mm 1900mm埋置各1根测温线。

温差监控:采用热电阻测温仪进行测温,浇筑完成后每2小时测温一次并做好记录,当混凝土内外温差在20℃以内和混凝土内部最高温度与大气温度之差小于20℃时,即可停止测温工作。派专人加强混凝土测温和温度监测与管理,当混凝土内外温差有超过20℃的趋势时,应及时通知调整保温及养护措施,加盖棉被,必要时对通风面加盖油布、帆布覆盖 5、质量保证措施:

风电场49.5MW工程风机基础作业指导书

风电场49.5MW工程风机基础作业指导书批准:审核:编制:***工程公司项目部二〇一六年x月1、编制依据
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
0ukof9hfe58uhsm07tfq670et7c1ze01741
领取福利

微信扫码领取福利