1

空调工程临时用电

文档仅供参考

中润欧洲城一期二批次B区1#楼中央空调安装工程

临 时 用 电 专 项 方 案

浙江省工业设备安装集团有限公司

中润欧洲城项目部

2 月 20 日

临时用电专项施工方案

2020年4月19日

2

文档仅供参考

一、单位工程概况

本工程为中润欧洲城一期二批次B区1#楼空调工程,工程位于成都市新都区龙桥家具园区, 本工程总建筑面积约80000平方米, 结构类型:框架结构;建筑层数:地下一层,地上四层。

设计单位:四川省建筑设计院 建设单位:成都中润实业有限公司

监理单位: 四川科力工程设计咨询有限责任公司 中央空调安装施工单位:浙江省工业设备安装集团有限公司

施工现场用电量统计表如下(所有设备用电功率为KW)

序号 1 2 3 4 5 6 7 名称 咬口机 剪板机 台钻 手电钻 电动试压机 电焊机 切割机 功率单位 1.5KW 1.5KW 3.5KW 0.35KW 4.5KW 14KAV 2.2KW 数量 台 台 台 台 台 台 台 备注 风管工程 风管工程 风、水管工程 风、水管工程 水管工程 水管工程 风、水管工程 施工现场主电缆为 mm2。现场临时用电总功率为 KW。 二、编制依据:

本施工方案编制时依据甲方提供的施工图纸及《施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ46- 、《低压配电设计规范》GB50054-95、《建筑工程施工现场供电安全规范》GB50194-93、《通用用电设备

3

2020年4月19日

文档仅供参考

配电设计规范》GB50055-93、《供配电系统设计规范》GB50052-95、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99。 三、设计内容和步骤

1、现场勘察及初步设计

1)本设计只负责总箱以下的线路、电气开关的选择。

2)根据施工现场用电设备布置情况,在场内架空架设电缆,由配电室至一级配电箱,再由一级配电箱引至二级配电箱,再由二级配电箱引至各用电设备的开关箱。

3)根据《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-88规定,本供电系统采用TN-S(三相五线制)供电,设置二个回路。 四、用电管理

⒈临时用电必须按“《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-88”编制用电施工组织设计制定安全用电技术措施和电气防火措施。

⒉临时用电工程图纸必须单独由电气工程技术人员绘制,经技术负责人审批后作为临时施工的依据。 ⒊临时用电施工组织设计的内容和步骤:

⑴ 现场勘探,确定电源进线总配电箱(柜),分配电箱的位置及线路走向。

⑵ 进行负荷计算,选择导线截面和电器的类型、规格。 (3) 制定安全用电技术措施和电气防火措施。

4、安装、维修或拆除临时用电工程,必须由电工完成,电工等级

4

2020年4月19日

文档仅供参考

应同工程的难易程度和技术复杂性相适应。 五、电工

⒈电工必须经过专业及安全技术培训,经(地)市劳动部门考试合格发给操作证,方准独立操作。

⒉电工应掌握用电安全基本知识和所有设备性能。 ⒊上岗前按规定穿戴好个人防护用品。 ⒋停用设备应拉闸断电,锁好开关箱。

⒌负责保护用电设备的负荷线,保护零线(重复接地)和开关箱。 ⒍移动用电设备必须切断电源,在一般情况下不许带电作业,带电作业要设监护人。

⒎按规定定期对用电线路进行检查,发现问题及时处理,并做好检查和维修记录。

⒏应懂得触电急救常识和电器灭火常识。 六、安全距离与外电防护

外电线路:指施工现场临时用电线路以外的任何电力线路。 ⒈不得往高、低压线路下方施工、搭设临时设施或堆放物件、架具、材料及其它杂物。 ⒉安全距离:

⑴ 在建工程(包括脚手架)的外侧与架空线路之间的最小安全距离1kv不小于4m,1~10kv不小于6m,35~110kv不小于8m。架空导线最大弧垂与施工现场地面最小距离≥4.0m与机动车道≥6.0m。