JGT1752021建筑用隔热铝合金型材穿条式
1. 范畴
本标准规定了隔热铝合金型材的定义、分类、要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。
本标准适用于以穿条滚压方式加工的建筑隔热铝合金型材(简称隔热型材)。适用于制作建筑门窗、幕墙等。
2. 规范性引用文件
下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓舞依照本标准达成协议的各方研究是否使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。
GB/T 3199 铝及铝合金加工产品包装、标志、运输、贮存 GB 5237 铝合金建筑型材 JG/T 174 建筑用硬质塑料隔热条
3. 术语和定义、符号
3.1 术语和定义
下列术语和定义适用于本标准。
lnsulating aluminum alloy profile with thermal barrier strip
由建筑铝合金型材和建筑用硬质塑料隔热条(简称隔热条)通过滚齿、穿条、滚压等工序进行结构连接而形成有隔热功能的复合型材。 assembly elasticity constant
表征建筑铝合金型材和建筑用硬质塑料隔热条结合后的弹性特性值。 3.1.3 有效惯性矩(Ief) effective moment of inertia
表征隔热铝合金型材的惯性矩。
3.1.4 横向抗拉强度 transverse tensile strength
在隔热型材横截面方向施加在铝合金型材上的单位长度的横向拉力。 3.1.5 抗剪强度 shear strength
在垂直隔热型材横截面方向施加的单位长度的纵向剪切力。
3.2 符号
1 / 10
符号见表1规定。
表1 符 号
名 称 横向抗拉强度 抗剪强度 组合弹性值 种 类 试样长度 变形量 抗剪力 横向抗拉力 低 温 缩略语 高 温 实验室温 符 号 Q 单 位 N/mm N/mm N/mm mm mm N N ℃ ℃ ℃ 2T c l Δh F1 F2 LT HT RT 注:表中横向抗拉强度和抗剪强度是指单位长度上所受的力。
4 分类与标记 4.1 分类
分类见表2规定。
表2 型材分类与代号
分 类 代 号 门窗用隔热型材 W 幕墙用隔热型材 CW
4.2 标记
4.2.1 标记方法
由隔热型材分类(门窗、幕墙)、铝合金型材牌号及供应状态、隔热条成份等组成。
— — —
隔热条成份
铝合金型材牌号及供应状态 隔热型材分类(门窗、幕墙)
4.2.2 标记示例
示例:门窗用隔热型材,牌号为用6063合金制造的供应状态为T5的两根铝型材,隔热条成份为聚酰胺尼龙66加25% 玻璃纤维(即PA66GF25)复合制成的隔热型材。
标记为:W—6063 T5—PA66GF25 5 要求
2 / 10
5.1 隔热型材材料
5.1.1 铝合金型材应符合GB 5237的规定。 5.1.2 隔热条应符合JG/T 174的规定。 5.2 隔热型材性能
隔热型材的横向抗拉强度和抗剪强度值应符合表3的规定。
表3 隔热型材的横向抗拉强度和抗剪强度值
分 类 测试条件 W(门窗) N/mm Q≥24 T≥24 CW(幕墙) N/mm Q≥30 T≥30 试验室温(常温)23℃±2℃ 高温90℃±2℃ 低温―30℃±2℃ 高温持久负荷试验 Q≥24 Q≥30 注1:用于幕墙的隔热型材应通过运算验证力学性能和挠度。 注2:隔热型材剪切失效后不阻碍其横向抗拉强度。 注3:假如有专门需求由供需双方协商确定。
5.3 复合后尺寸承诺偏差及表面处理质量
隔热型材的断面应符合设计图样的规定。用于门窗、幕墙的隔热型材尺寸偏差应符合 GB 5237.1高精级的规定,表面处理符合GB 5237.2 ~ GB 5237.6的规定。 5.4 复合部位外观质量
隔热型材复合部分承诺铝合金型材有压痕,不承诺铝合金基材有裂纹。
6 试验方法
6.1 试验要求 6.1.1 制备
随机在同批同规格隔热型材中抽取一根型材,分别从两端、中部取样10件,取样长度为 (100±1)mm。 6.1.2 试验温度
低 温:LT -30℃±2℃ 实验室温:RT 23℃±2℃ 高 温:HT 90℃±2℃
6.1.3 试样要求
3 / 10