Q/GDW
国家电网公司企业标准
Q/GDW1856 ― 2012
变电(换流)站土建工程施工质量评价规程 (表格总汇)
2014-05-01发布 2014-05-01实施
国家电网 公司 发
国家电网公司 发 布
表1 变电(换流)站土建工程施工质量评价体系
基础及桩基工程 地桩基基 工工 程程 钢混 砌结凝体构土 结工工 构程程工 程
变电(换流)站土建工程 结构工程 屋面工程 装饰与装修工程 基础及桩基工程 建筑物结构构筑物结构屋面工程装饰与 装修工程 给水与 排水工程 建筑电气通风与 空调工程 电梯工程消防设备安装工程 地下防水工程构支架、基础及防火墙 电缆沟工程道路工程围墙与挡土墙地下水池工程 表2工程部位(范围)权重值分配表
权重分值工程部位(范围) 地基及桩基工程 结构工程 屋面工程 装饰、装修工程 建筑安装工程 权重分值 10 40 15 25 10 表3价项目权重值分配表
序号 1 2 3 4 5 6 评价项目 施工现场质量保证条件 强制性条文管理和执行情况 性能检测 质量记录 尺寸偏差及限值实测 观感质量 地基及桩基工程 10 10 35 30 10 5 结构工程 10 10 30 25 15 10 屋面工程 10 10 30 20 10 20 装饰装修工程 10 10 15 15 10 40 建筑安装工程 10 10 25 25 10 20
表4施工现场质量保证条件评分表
工程部位(范围) 施工单位 应得分 施工阶段 监理单位 评价结果 100% 85% 70% 实得备注 分 序号 评价内容 现场组织机构,质保休系 10 1 施工现场质最管理及质量责 任制度 现场投入的人员资格及数量 材料、构件、投备进场验收制度, 抽样检验制度 岗位责任制及奖罚制度 10 5 5 2 质量验收标准.施工工艺示范手册及光盘、施工工艺标准,工法、操作规程、作业指导书的配置 项目管理实施规划、施工方案、工程质量通病防治措施及落实情况 质量目标及工程创优施工实施细则 30 3 20 4 20 权重值:10分。 应得分合计: 捡杳 结果 实得分合计: 施工现场质量保证条件评分=实得分/应得分×10= 评价单位: 评价评价人员: 年 月 日 签字 审核人员: 年 月 日
表5工程建设标准强制性条文管理及执行情况评分表
工程部位(范围) 施工单位 应得分 施工阶段 监理单位 评价结果 100% 85% 70% 实得分 序号 评价内容 备注 1 强制性条文执行计划 20 2 强制性条文执行记录 30 3 强制性条文执行情况检查及执行汇总 10 4 强制性条文执行过程管理 40 权重值:10分。 应得分合计: 检查 结果 实得分合计: 工程建设标准强制性条文管理及执行情况评分=实得分/应得分×10= 评价单位: 评价人员: 年 月 日 审核人员: 年 月 日 评价
表6地基及桩基工程性能检测评分表
工程部位(范围) 施工单位 序号 地基及桩基工程 施工阶段 监理单位 评价结果 实得分 100% 85% 70% 评价内容 应得分 备注 地基强度、压实系数、 注浆体强度 1 地基 地基承载力 50 50 2 桩体强度、桩体干密度 复合地基 复合地基承载力 50 50 3 单桩竖向抗抗压载力 桩基 桩身完整性 50 50 权重值35分。 检应得分合计: 查 结实得分合计: 果 地基及桩基工程性能检测评分=实得分/应得分× 35= 评价单位: 评 价评价人员: 年 月 日 签 字 审核人员: 年 月 日
(1856)变电(换流)站土建工程施工质量评价规程表格