?数据中心热工环境评价指标 关键指标解释
?SHI(Supply Heat Index)供热指数和RHI(Return Heat Index)回热指数(能耗指标)
?数据中心热工环境评价指标 指标类型重要性排序和RCI-RTI-SHI综合评价指标的提出
?温度相关指标>气流组织相关指标>能耗相关指标 ?RCI-RTI-SHI综合评价指标的提出
RCIHI 理想:100& 优≥96% 中91-95% 差≤90% 差 1 中 中 2 优 优 3 优 优 4 优 5 理想 RTI 理想:100% 优>100±20%> 中>100±50%> 差>100±70%> 差 中或优 差 中 优 中 优 理想 SHI 理想:0 优<0.2 中0.2-0.4 差0.4-1 总分 差 中 差或中 差 优 中或优 理想 良 优 理想 ?数据中心热工环境评价指标 苏州某银行数据中心热工环境指标计算和改造方案实例
传感器实测
实测 模拟 校验 指标 比较 ?数据中心热工环境评价指标 ?数据中心热工环境评价指标 苏州某银行数据中心热工环境指标计算和改造方案实例
?原始数据中心和三种改造方案的数据中心指标计算结果
SHI RHI RCIHI RTI的平均偏移量 原始机房 0.2827 0.7173 92.5% 44.83% 加分隔板 0.2750 0.725 96.1% 39.94% 冷热通道 0.2696 0.7304 97.0% 49.82% 功率分配优化 0.4491 0.5509 82.8% 84.40% RCI RTI SHI RCIHI-RTI-SHI综合指标分级 RCIHI-RTI-SHI综合指标打分 原始机房 加分隔板 冷热通道 功率分配优化 中 中 中 中 6.0 优 中 中 良 7.5 优 中 中 良 7.5 差 差 差 差 0