?背景和意义 研究的目的和意义
?论文要解决的问题
?数据中心热工环境指标更好地应用于数据中心评价和改造 ?CFD在线应用于数据中心温度预测和优化
?理论意义和实际应用价值
?能够帮助机房设计和管理人员更好理解数据中心环境特点,为数据中心科学评价、设计和节能改造提供定量的依据。 ?可以通过少量的传感器实现对数据中心大量温度点温度的在线获取,计算热点温度情况,并借此优化空调设定温度,节约能源。
汇报内容 ?背景和意义
?数据中心热工环境评价指标 ?数据中心热点预测和送风温度优化 ?热点预测和送风温度优化实例 ?成果和总结
?数据中心热工环境评价指标 技术数据中心热工环境评价标准整理和分类
指标类型 指标简称 指标全称 现实意义与物理内涵 能耗相关指标 PUE/DCIE 电源使用效率 是电力使用效率的衡量指标 δ 空调冷量偏差百分比 可以用于判断机房空调处理空气显热时的冷量分配情况 SHI RHI 供热指数 回热指数 SHI和RHI宏观地估计了IT机房的总的空调用能效率 指标类型 指标简称 指标全称 现实意义与物理内涵 ASHRAE TC 9.9 数据中心热环境标准 温度相关指标 RCIHI RCILO 从IT设备运行的角度规定了机柜进风侧的干球温度、相对湿度、最大露点温度、最大温度变化率等参数 机柜冷却指数 IT设备的冷却效果,通过机柜出入口空气温度微观反映机柜的散热性能,是表征过冷或者过热的量度。更关注对IT设备的保护 ?数据中心热工环境评价指标 指标类型 指标简称 指标全称 RTI 回风温度指数 RTI是空气管理系统热性能的参数,可以表征再循环和空气短路的情况。此参数更加关注再循环和短路。 CI 冷量捕捉参数 CI可以用于评价局部设备吸入冷空气的情况。可以用于评价冷通道和热通道中的机柜和局部设备的冷却情况。CI指标着重关注冷热通道之间的换热问题。 现实意义与物理内涵 指标简称 指标全称 气流组织相关指标 β NP β指数 负压比例 与回风温度指数RTI相似,β指数,可以用负压导致了冷热量提前混于判断再循环或者空合,浪费能耗。NP是渗气短路现象。β指数透空气流量和机房空调送可以更加精确评估局风量的比例。表示外部空部机柜温升,并且指气渗透到高架地板下方空间的程度。 出空气再循环发生的机柜高度, CIC TII 交叉干扰系数 热影响指标 表示机柜之间,以及机柜和机房空调之间的换热情况和整体再循环的程度。两指标可用于数据中心设计阶段和运行阶段。可以用于把热负荷最大化(设计阶段),以及优化送风温度(运行阶段)。 现实意义与物理内涵 ?数据中心热工环境评价指标 关键指标解释
?RCI(Rack Cooling Index)机柜冷却指数(温度指标)
?RTI(Return Temperature Index)回风温度指数(气流组织指标)
分级
理想 再循环 短路 RTI 100% >100% <100%