截面抗剪强度设计值 [T]=1.40N/mm 面板抗剪强度验算 T < [T],满足要求!

2

4挠度计算

v = 0.677ql4 / 100EI < [v] = l / 250

面板最大挠度计算值 v = 0.677×5.220×3004/(100×6000×144000)=0.331mm 面板的最大挠度小于300.0/250,满足要求!

5模板支撑木方的计算

木方按照均布荷载计算。

5.1.荷载的计算

(1)钢筋混凝土板自重(kN/m):

q11 = 25.100×0.200×0.300=1.506kN/m

(2)模板的自重线荷载(kN/m): q12 = 0.200×0.300=0.060kN/m

(3)活荷载为施工荷载标准值与振捣混凝土时产生的荷载(kN/m):

经计算得到,活荷载标准值 q2 = (1.000+0.000)×0.300=0.300kN/m 静荷载 q1 = 1.35×1.506+1.35×0.060=2.114kN/m 活荷载 q2 = 0.98×0.300=0.294kN/m

计算单元内的木方集中力为(0.294+2.114)×1.000=2.408kN

41

即墨市生活垃圾焚烧发电工程 综合主厂房高大模板专项施工方案

5.2.木方的计算

按照三跨连续梁计算,计算公式如下: 均布荷载 q = 2.408/1.000=2.408kN/m

最大弯矩 M = 0.1ql2=0.1×2.41×1.00×1.00=0.241kN.m 最大剪力 Q=0.6×1.000×2.408=1.445kN 最大支座力 N=1.1×1.000×2.408=2.649kN 木方的截面力学参数为

本算例中,截面惯性矩I和截面抵抗矩W分别为: W = 5.00×8.00×8.00/6 = 53.33cm3;

I = 5.00×8.00×8.00×8.00/12 = 213.33cm4;

5.3木方抗弯强度计算

抗弯计算强度 f = M/W =0.241×106/53333.3=4.52N/mm2 木方的抗弯计算强度小于15.0N/mm2,满足要求!

5.4木方抗剪计算

最大剪力的计算公式如下:

Q = 0.6ql 截面抗剪强度必须满足:

T = 3Q/2bh < [T]

截面抗剪强度计算值 T=3×1445/(2×50×80)=0.542N/mm2 截面抗剪强度设计值 [T]=1.30N/mm2

42

即墨市生活垃圾焚烧发电工程 综合主厂房高大模板专项施工方案

木方的抗剪强度计算满足要求!

5.5木方挠度计算

挠度计算按照规范要求采用静荷载标准值,

均布荷载通过变形受力计算的最大支座力除以木方计算跨度(即木方下小横杆间距) 得到q=1.566kN/m

最大变形v=0.677ql4/100EI=0.677×1.566×1000.04/(100×9000.00×2133334.0)=0.552mm 木方的最大挠度小于1000.0/250,满足要求!

(二)托梁的计算

托梁按照集中与均布荷载下多跨连续梁计算。 集中荷载取木方的支座力 P= 2.649kN 均布荷载取托梁的自重 q= 0.042kN/m。

2.65kN 2.65kN 2.65kN 2.65kN 2.65kN 2.65kN 2.65kN 0.04kN/m 2.65kN 2.65kNA 900 900 900B

托梁计算简图

0.758

0.618

4.834.831.321.321.343.993.992.182.170.480.493.143.15 托梁弯矩图(kN.m)

3.153.140.490.482.172.184.834.833.993.991.34

托梁剪力图(kN)

43

即墨市生活垃圾焚烧发电工程 综合主厂房高大模板专项施工方案

变形的计算按照规范要求采用静荷载标准值,受力图与计算结果如下:

1.72kN 1.72kN 1.72kN 1.72kN 1.72kN 1.72kN 1.72kN 0.04kN/m 1.72kN 1.72kNA 900 900 900B

托梁变形计算受力图

0.091

1.294

托梁变形图(mm) 经过计算得到最大弯矩 M= 0.758kN.m 经过计算得到最大支座 F= 8.827kN 经过计算得到最大变形 V= 1.294mm 顶托梁的截面力学参数为 截面抵抗矩 W = 4.25cm; 截面惯性矩 I = 10.20cm4;

3

1顶托梁抗弯强度计算

抗弯计算强度 f = M/W =0.758×106/1.05/4248.0=169.94N/mm2 顶托梁的抗弯计算强度小于205.0N/mm2,满足要求!

2顶托梁挠度计算

最大变形 v = 1.294mm

顶托梁的最大挠度小于900.0/400,满足要求!

(三)、模板支架荷载标准值(立杆轴力)

44

即墨市生活垃圾焚烧发电工程 综合主厂房高大模板专项施工方案

作用于模板支架的荷载包括静荷载、活荷载和风荷载。

1.静荷载标准值包括以下内容:

(1)脚手架的自重(kN):

NG1 = 0.122×6.650=0.813kN

(2)模板的自重(kN):

NG2 = 0.200×1.000×0.900=0.180kN

(3)钢筋混凝土楼板自重(kN):

NG3 = 25.100×0.200×1.000×0.900=4.518kN

经计算得到,静荷载标准值 NG = (NG1+NG2+NG3)= 5.511kN。

2.活荷载为施工荷载标准值与振捣混凝土时产生的荷载。

经计算得到,活荷载标准值 NQ = (1.000+0.000)×1.000×0.900=0.900kN

3.不考虑风荷载时,立杆的轴向压力设计值计算公式

N = 1.35NG + 0.98NQ

45

综合主厂房高大模板施工方案培训资料