即墨市生活垃圾焚烧发电工程 综合主厂房高大模板专项施工方案
2.1.2 底座铸铁不得有裂纹、气孔;不宜有疏松、砂眼或其他影响使用性能的铸造缺陷;并应将影响外观质量的粘砂、浇冒口残余、披缝、毛刺、氧化皮等清除干净。
2.2顶托:
2.2.1 可调顶托撑应有产品质量合格证、质量检验报告。螺杆外径不得小于36mm,直径与螺距应符合现行国家标准《梯形螺纹 第2部分:直径与螺距系列》GB/T5796.2和《梯形螺纹 第3部分:基本尺寸》GB/T5796.3的规定。
2.2.2可调托撑的螺杆与支托板焊接应牢固,焊缝高度不得小于 6 ㎜;可调托撑螺杆与螺母旋合长度不得少于 5 扣,螺母厚度不得小于 30 ㎜ 。
2.2.3 可调托撑受压承载力设计值不应小于40KN,支托板厚不应小于5mm,变形不应大于1mm。
2.2.4 严禁使用有裂缝的支托板、螺母。 3、满堂支撑架搭设要求: 3.1搭设流程
立杆定位放线→铺设垫板和底座→放置立杆→放置扫地杆→第一步纵向水平杆→第一步横向水平杆→如此重复往上→设置剪刀撑→放置方木、模板→检查验收。
3.2构造要求 3.2.1立杆
1)模板支模架立杆支承在混凝土筏板上,立杆下垫50×200mm木垫板,垫板应采用长度不少于 2 跨,底座、垫板均应准确地放在定位线上。
16
即墨市生活垃圾焚烧发电工程 综合主厂房高大模板专项施工方案
立杆hh
h≥500200
lala横向扫地杆图3.2.1-1 纵、横向扫地杆构造
2) 模板支架必须设置纵、横向扫地杆。纵向扫地杆应采用直角扣件固定在距底座上皮立杆上,距离地面不大于200㎜,横向扫地杆亦应采用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上。
3)当立杆基础不在同一高度上时,必须将高处的纵向扫地杆向低处延长两跨与立杆固定,高低差不应大于1m。靠边坡上方的立杆轴线到边坡的距离不应小于500mm。扫地杆构造见图3.2.1-1。
4)立杆接长采用对接扣件连接。对接、搭接应符合下列规定:
(1)满堂脚手架立杆接长除顶层顶步外,其余各层各步接头必须采用对接扣件连接。
(2) 当立杆采用对接接长时,立杆的对接扣件应交错布置,两根相邻立杆的接头不应设置在同步内,同步内隔一根立杆的两个相隔接头在高度方向错开的距离不宜小于 500 ㎜;各接头中心至主节点的距离不宜大于步距的 1/3。
17
200纵向扫地杆≤1000≤2000 即墨市生活垃圾焚烧发电工程 综合主厂房高大模板专项施工方案
(3) 当立杆采用搭接接长时,搭接长度不应小于 1m ,并应采用不少于 2 个旋转扣件固定。端部扣件盖板的边缘至杆端距离不应小于 100mm。
5)满堂支撑架的可调托撑螺杆伸出长度不超过200mm,插入立杆内的长度不得小于 150mm。
6)由于本工程现浇板面高度从6米旋转上升到9.5米高度,在满堂架立杆搭设前先在筏板基础上放设每根构件及现浇板的位置及标高,在保证架体安全稳定的前提下,立杆搭设采用不同长度钢管及顶丝进行调节高度,当实在无法调节时,可以采用切割锯将顶部钢管切割到满足顶板支撑系统高度要求,由此增加的措施费在投标报价中应给予充分考虑。
3.2.2水平杆
1) 水平杆应设置在立杆内侧,随立杆按步搭设,单根杆长度不应小于 3 跨。 2) 纵向水平杆接长应采用对接扣件连接或搭接,并应符合下列规定: (1)两根相邻纵向水平杆的接头不应设置在同步或同跨内;不同步或不同跨两个相邻接头在水平方向错开的距离不应小于 500mm;各接头中心至最近主节点的距离不应大于纵距的 1/3。接头位置详见图3.2.2-1
18
即墨市生活垃圾焚烧发电工程 综合主厂房高大模板专项施工方案
纵向水平杆≥500a≤la/3≥500a≤la/3横向水平杆
la
横向水平杆lah立杆立杆lalala接头不在同步内(立面)接头不在同步内(平面)图3.2.2-1 纵向水平杆对接接头布置
(2) 杆件采用搭接设置时,搭接长度不应小于 1m,且等间距设置 3 个旋转扣
件固定;端部扣件盖板边缘至搭接纵向水平杆杆端的距离不应小于 100mm。
3)每步的纵、横向水平杆需四周交圈封闭设置,并与混凝土墙连接杆件可靠拉结相连。
3.2.3剪刀撑
1)模板支架四边满布竖向剪刀撑,连续设置;
2)在扫地杆处、竖向剪刀撑顶部交点平面内设置连续水平剪刀撑。水平剪刀撑共设1-2层。
3)剪刀撑的构造还应符合下列规定:
(1)竖向剪刀撑宽度为7排立杆间距,搭设高度根据不同板底标高确定。 (2) 水平剪刀撑共搭设底层、中间层、顶层层,长度为6.4m(即8跨立杆间距宽度),宽度5.6m(即7跨立杆间距宽度)。
19
la
h纵向水平杆 即墨市生活垃圾焚烧发电工程 综合主厂房高大模板专项施工方案
(3)剪刀撑斜杆的接长应采用搭接,搭接长度不应小于 1m,且等间距设置 3 个旋转扣件固定;端部扣件盖板边缘至搭接纵向水平杆杆端的距离不应小于 100mm。。
(4)剪刀撑应用旋转扣件固定在与之相交的横向水平杆的伸出端或立杆上,旋转扣件中心线至主节点的距离不宜大于150mm。
(5)脚手架剪刀撑应随立杆、纵向和横向水平杆等同步搭设,不得滞后安装。 3.2.4扣件
1)扣件规格应与钢管外径相同;
2)螺栓拧紧扭力矩不应小于 40N·m,且不应大于 65N·m;
3)在主节点处固定横向水平杆、纵向水平杆、剪刀撑、横向斜撑等用的直角扣件、旋转扣件的中心点的相互距离不应大于 150mm;
4)对接扣件开口应朝上或朝内;
5)各杆件端头伸出扣件盖板边缘的长度不应小于 100mm。
6) 安装后的扣件螺栓拧紧扭力矩应采用扭力板手进行逐一检查,不合格的应重新拧紧至合格。
3.3模板安装要求 3.3.1模板安装工艺
1)梁模安装工艺:弹梁轴线并复核→搭支模架→摆方木→安放梁底模并固定→梁底起拱→扎梁筋→安侧模→复核梁模尺寸、标高、位置→与相邻板模板连固。
2)楼板模安装工艺:搭满堂支架→测水平→摆木楞→调整楼板模标高及起拱→铺模板→清理、刷油→检查模板标高、平整度、支撑牢固情况。
3.3.2安装要求
20