好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

最新化学面试题库

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

化学面试题库

1、超滤系统投运前检查?

答:

1 检查缓冲水池水位在规定水位;

2 检查超滤给水泵、透过液泵送电且具备投运条件,进/出口手动门开启至规定开度;

3 检查超滤反洗水泵送电且具备投运条件,进/出口手动门开启至规定开度; 4 检查杀菌剂溶液箱溶液充足,液位不低于20CM,加药系统完好备用,加药泵已送电备用,加药泵进/出口手动门、杀菌剂溶液箱出口门处于开启,杀菌剂计量泵出口联络门、杀菌剂溶液箱排污门处于关闭;

5 检查EFM反洗水泵送电且具备投运条件,进/出口手动门开启至规定开度; 6 检查EFM溶液箱已配药,具备投运条件;

7检查仪用压缩空气罐压力0.5MPa以上,空压机来气源供给正常; 8 清水池水位正常,液位计投入运行,可以进水;

9 电磁阀箱已送电送气,各气动门传动试验正确且状态正确,各手动门开关灵活状态正确;

10 检查PLC系统显示正常,具备远方操作条件。 2、一级反渗透投运前的检查? 答:

1 检查清水池水位在规定水位,化验水质合格后;

1

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

2 检查一级反渗透水箱进/出口门开启,排污门关闭;

3 检查反渗透冲洗水泵已送电且具备投运条件,其进/出口手动门开启,电动门关闭;

4检查还原剂、阻垢剂、酸加药系统完好备用,还原剂泵、阻垢剂泵、加酸泵已送电且具备投运条件,其进/出口门开启, 还原剂溶液箱、阻垢剂溶液箱、酸溶液箱出口门开启,其排污门关闭;

5检查加碱泵送电且具备投运条件,加碱系统完好备用,碱溶液箱备有浓度约 1%碱液数量充足,碱溶液箱出口门开启,排污门关闭,加碱泵进/出口门开启; 6 检查一级高压泵已送电且具备启动条件;

7 检查一级反渗透电磁阀箱已送电,各电动门传动试验正确且处于关闭; 8 检查一级高压泵进出口手动门、保安过滤器进出口手动门、一级反渗透产水侧、浓水侧出口手动门开启外,其余手动门均处于关闭;

9 检查一级反渗透进口母管各仪表投运正常,一段、二段、产水各仪表投运正常,一级反渗透水箱进水母管pH表投运正常;

10 检查高压泵高低压保护设定值正确,高压设定值2MPa、低压保护设定值0.05MPa。

11初次启动前,超滤系统必须经过调试和试运,进入反渗透系统的水质应符合给水水质要求,重点是:SDI温度 15-30℃。

3、二级反渗透启动前检查? 答:

3;浊度

0.2NTU;Cl2=0,ORP≤±150mV,

2

42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61

1 检查二级高压泵送电且具备投运条件;

2 检查一级反渗透水箱水位在规定水位,一级反渗透水箱出口门开启,排污门关闭;

3 检查二级反渗透水箱进口门开启,排污门关闭;

4 检查二级反渗透电磁阀箱已送电,各气动门传动试验正确且处于关闭; 5 检查二级高压泵进口手动门开启,高压泵出口手动门开度至规定开度、二级反渗透二段浓水排放手动门、二级反渗透产水侧出口手动门开启,其余手动门均处于关闭;

6 检查二级反渗透各仪表投运正常;

7 检查二级高压泵高低压保护设定值正确,高压设定值1.68MPa、低压保护设定值0.05MPa。 4、EDI投运前检查? 答:

1 检查二级反渗透水箱水位在规定水位,其出口手动门开启、排污门关闭; 2检查中间水泵已送电且具备投运条件,进/出口门开启; 3检查EDI保安过滤器进口手动门开启、淡水进水、浓水进水、极水进水、产水、极水出水、浓水出水各手动门位置正确;

4检查1、2号除盐水箱进水门开启,排污门关闭(初次投运应开启进行冲洗除盐水箱,直到排水水质合格关闭排污门); 5检查EDI模块接地良好,整流柜送电备用。

3

62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

5、机械搅拌器启动前应如何检查? 答:

1、检查搅拌器周围无杂物;

2、盘动联轴器无卡涩,动作灵活,无摩擦,无碰撞; 3、浆叶安装牢固,在水平方向位置; 4、电机已送电备用,测得绝缘合格;

5、带有减速传动装置的,应检查减速传动箱内的油质合格,干净,油位在油位线上3 -5 毫米。

6、离心泵启动前的准备工作? 答:

1、检查泵进、出口管线上的阀门处于开启状态(泵本身的进、出口门除外),法兰、地脚螺栓、联轴器、压力表连接牢固、无松动; 2、泵及现场应整洁,无妨碍运行的杂物;

3、电源控制柜已送电备用,电机接线及接地完好;

4、润滑油油面应在油位中心线上3mm左右,油位计完好; 5、联轴器转动灵活、无卡涩,防护罩完整,并且安装牢固;

6、待送液体充足,存液容器出口门应开启,容器液位一般应在二分之一以上; 7、各种表计完好;

8、需冷却水冷却的泵,冷却水阀应打开,冷却水应充足;

4

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91

9、停运半个月以上的泵,应测试电机绝缘合格。 7、往复泵启动前的准备工作? 答:

1 检查各连接处的螺栓应拧紧,不允许有任何松动; 2 检修后投运的泵应用煤油擦净泵上油脂和污垢; 3 传动箱内应注人适量的机油;

4 隔膜泵腔内要注满压缩油,尽快将油腔内的气排出,电磁式计量泵不需要加油;

5 若新安装的泵或经过检修的泵,必须先启动电机,观察电机是否按规定方向旋转,且不应有卡涩。 6 电源送上,启动按钮完好。

92 93 94 95 96 97

8、污染密度指数 SDI 的测定方法? 答: 概要

污染密度指数 SDI 值是表征反渗透系统进水水质的重要指标。 其方法的基本原理是测量在 30psi(2.1Kg/cm2) 给水压力下用 0.45 μ m 微滤膜过滤一定量的原水所需要的时间。

98 测试仪器的组装

99 1按图1组装测试装置:

100 2将测试装置连接到 RO 系统进水管路取样点上;

5

最新化学面试题库

1234567891011121314151617181920化学面试题库1、超滤系统投运前检查?答:1检查缓冲水池水位在规定水位;2检查超滤给水泵、透过液泵送电且具备投运条件,进/出口手动门开启至规定开度;3检查超滤反洗水泵送电且具备投运条件,进/出口
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
0u8zm4pibc5s23r4b01m9s4tl8lgyq00e2o
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享