使馆区对内办公楼地下室 土方回填施工方案
2008.04.07.
1. 编制依据: 建筑工程施工质量验收统一标准( GB50300-2001); 《建筑地基基础工
程施工质量验收规范》 ( GB50202-2002); 建筑工程资料管理规程( DBJ01-51-2003); 工程地质勘探报告书; 使馆区对内公楼施工图纸。
2. 工程概况:
2.1 地下室面积: 113.19 m2 (呈 L 型布置)。 2.2 ±0.000 绝对标高: 6.000m。 2.3 自然地面 -1.100 。 2.4 地下室埋深 -4.600m 。
2.5 基坑周边用 2:8 灰土分层夯实,约 160m3。 3. 施工部署 :
3.1 工程质量 根据当地气候条件,需要优质快速完成土方回填施工。在工程质量上,管
理上, 现场施工的文明程度上均要采取各种有效措施,强化施工过程中对质量事前、事中、 事后三阶段控制。
3.2 工程工期 地下室施工工期 25 天。 土方回填 2 天。 4. 施工准备:
4.1 劳动力计划 管理人员: 1 人 打夯机手: 2 人 壮工:4人
4.2 机械器具 装载机、冲击夯土机、手推车、标尺、筛子(孔径 40~60mm、16~ 20mm)、铁锹、 5m钢、尺梯子等。 4.3 材料准备
1. 回填土质要求:素土中不得含有有机杂质,在配置素土回填前应过筛。其粒 径
不大于 50mm,含水率控制在 13%~ 18%,含水量以手握成团,落地开花为宜。
2. 石灰:由材料部分从国内进料,应用生石灰粉。 4. 侧壁防水保护层:采用 50 ㎜厚聚苯板。 4.4 技术准备
1. 侧壁穿墙螺栓的剔凿、切割、防水砂浆封堵完成,外墙防水卷材施工完毕, 并
粘贴好聚苯乙烯泡沫塑料板防水保护层,并做好外墙防水的隐蔽验收。
3. 回填前,填土前应将基坑底的垃圾杂物(淤泥、松散土、砂浆、石子)等清 理
干净并运出现场,方可进行回填土。
4. 凡遇到地下管线部位在回填前,先用竹胶板将管道覆盖,并用土将管道堆成 斜
坡,保证管线安全。
5. 主要施工方法及措施: 5.1 回填施工顺序
1. 地下室由南向北(即自 B 轴往 D轴进行),由下至上分层回填。 2. 先回填至自然地面,以上与架空层一同回填。 5.2 灰土、回填
1. 回填土在侧壁外防水施工完后,填土前应将基坑底的垃圾杂物等清理干净, 经
隐检合格并办完隐检手续后方可进行,用 2:8 灰土回填。
2. 回填土分段分层进行,每段交接处应填成阶梯型,梯形的高宽比为 1:2,上
下错缝距离不小于 1.0m。
3. 回填土分层回填时,需留出控制标高及层数的台阶。回填土应分层铺摊,灰 土
每层虚铺厚度 200mm,夯实厚度 150mm每, 层铺摊后,随之耙平。
4. 灰土回填:压实系数为 0.94 ,土料不得含有有机杂物,使用前应过筛,其粒 径
不大于 50mm。当含水量过大应采取翻松、晾晒、风干、换土回填或掺入干土等措 施。石灰使用前应充分熟化过筛,不得含有粒径大于 5mm的生石灰块,也不得含有 过多水分。回填灰土拌制地点在槽边,严格控制灰土 2:8 的配合比,现场采用人工 翻拌,不少于三遍,使之达到均匀,颜色一致。灰土分段分层填铺,分段施工时, 上下两层的接缝距离不得小于 500mm,接缝处应夯压密实,并做成直槎。
5. 回填夯实采用冲击打夯机,每一夯压半夯,往返压 1/3 ,共夯三遍,沿地下室
四周每一步夯实后再进行上一步的铺土工作,打夯应一夯压半夯,夯夯相接,行行 相连,纵横交叉;个别处用机械夯不到的地方,采用人工夯实(木夯) 。
6. 质量要求:
1. 所用2:8灰土中的土料都必须过筛。 2. 必须分层虚铺夯实,虚铺厚度偏差≯ 3 0cm。
3. 回填土标高允许偏差为 - 50 mm,回填土表面平整度允许偏差20 mm。 4. 夜间施工,应合理安排施工顺序,设有足够的照明设施,防止虚铺超厚。 5. 严禁用汽车或推土机直接倒土入槽。 7. 安全生产和文明施工及环保措施: 7.1 安全生产措施
1. 加强安全教育,定期组织职工学习安全生产知识和各种规章制度、安全操作 规
程。新工人上岗前必须先进行安全知识培训,经考试合格后方准上岗。
2. 凡进入现场人员必须戴安全帽,不得穿拖鞋或赤脚进入现场。 3. 机械所用电缆均要采取安全措施,避免车辆碾压,防止人员触电。 4. 现场施工人员不得随意操作与自己工作无关的电器设备。 5. 操作人员必须穿绝缘鞋,戴绝缘手套。
6. 禁止从基坑上向坑内抛掷物品,填土时坑内打夯人员必须远离灰斗,防止碰
伤。
7. 打夯机操作人员要严格按照操作规程操作,一人打夯一人扶线,避免打夯机 砸
线。
8. 每台夯机的电机必须必须是强绝缘或双绝缘电机,并装有漏电保护装置。夯 机
操作开关必须使用定向开关。夯机的手柄必须加装绝缘材料。
9. 夯机作业前方 2m内不得有人。多台夯机同时作业时, 其并列间距不得小于 5m, 纵列间距不得小于 10m。
10. 夯机出现啃土现象时,必须停机清除,严禁在运转中清除。
11. 搬运夯机时应切断电源并将电线盘好。往坑槽下运送时,应用绳索运送,严 禁
推、扔夯机。
12. 打夯机扶线人员应使线与夯机保持 3~4m的余量,发现电缆线有扭结缠绕、 破
裂及漏电现象,应及时切断电源,停止作业。
13. 对现场用电线路、设施进行定期检查,及时发现、消除事故隐患。
14. 现场防护措施:施工现场和作业区要悬挂相应的安全标志牌。地下室基坑周 边
应搭设可靠防护设施。
15. 各种施工机械严格按照操作规程操作。
16. 夜间施工应有足够的照明,并严格遵守用电规章制度。
17. 打夯时避免破坏外墙防水保护层,并严密注意因震动使护坡产生的变化,如 发
现异常立即停止施工。
18. 施工时严格遵守边坡荷载限制规定。 7.2 文明施工及环保措施:
1. 车辆进入现场后速度一律限制在
5 公里 / 小时以内 , 避免尘土飞扬。 2. 随
时清扫施工场地及道路,并且要派专人负责清理污染的公路路面。
3. 严格执行当地有关建筑施工环境保护管理规定,回填作业尽量在白天进行。 8. 其他注意事项:
1. 回填时,水电专业派专人对已完成的电气、排水管道进行保护,配合回填顺 利