B≥0.3D(不小于4) D=n个φd孔外接圆直径 外径±0.5
(4)密封圈的单孔内穿进多根根电缆的;
(5)将密封圈割开套在电缆上级的,或大密封圈内套一小密封圈的; (6)密封圈部分破损,而未破损部分已不符合GB3836.1-83图6(或图7)的规定的;(密封圈外园和内径不允许刀削,必在时可用锉刀凿成园形)
(7)密封圈硬度不满足邵尔氏硬度45-55度要求,老化、失去弹性、变质、出现明显裂缝和变形,以及有效尺寸配合间隙达不到要求起不到密封作用的;
(8)密封圈没有关完全套在电缆护套上的;电缆护套伸进接线室器壁长度不答合规定的(规定为5-15mm);
(9)密封圈与电缆护套之间有其它包扎物的;
(10)引入装置的压缩作量不能满足时,可加设距离补偿件。补偿件可用一个厚金属垫圈或橡胶密封圈的切片,切片的内、外应与密封圈等同,其剖在应平整。为便于切片套入电缆,可开斜切口。放置方向金属垫圈应在最外边。不符合此要求的为失爆。
(11)不用的进线咀缺密封圈或挡板的;挡板外径(φ)比进线咀内径差(W)大于2mm的;挡板绝对厚度小于2毫米的(根据冶金部部颁标准YB-176-63公称厚度为2毫米,厚度允许偏差为±0.18毫米);挡板外表不光滑、有无毛刺的;高压防爆开产挡板表面粗糙度低于6.3的;
(12)挡板放在密封圈里边的;压盘式进线咀或螺母式进线咀金属垫圈放在挡板与密封圈之间的;
(13)进线咀压紧后,没有余量或线咀内缘压不紧密封圈,工密封圈端面与器壁接触不严,或密封圈、挡板、金属垫圈能活动的;
(14)压盘式进线咀缺压紧螺栓或压紧螺栓未上紧的;压板压不到电缆又不用压皮百使电缆摇动的;对于大电缆若压板能压到电缆,且电缆不松动的可不放压皮,但压扁电缆不得超过电缆直径的10%。
(15)压盘式进线咀因乱扣、锈蚀等原因紧不到位的;压盘用一只手摇动时有明显松动的;有压线板不用的(压紧螺母式引入装置有压线板的适应于公标外径不大于30mm的电缆,无压线板的适用于公称外径不大于20mm的电缆,但4mm2的电缆除外);引入装置旋紧(或压紧)后应留有3mm以上的压缩余量。如无余量且胶圈未被压昆或
压紧螺母式引入装置的压紧螺母可用一只手顺时针旋进半圈以上的;或旋入有效扣数小于3扣的;
(16)使用的压紧螺母式进线咀在螺母与密封圈之间缺少金属垫圈的;(未进线的压紧螺母式进线咀螺母与挡板之间不设金属垫圈。使用压盘子进线咀如使用带同心发槽的密封圈时如图6,应国设金属垫圈;使用如图7密封圈时,须在其两侧加设金属垫圈,金属垫圈孔径取密封圈同心槽的中心尺寸。用大电缆时可不用金属垫圈。)
(17)电费在进线咀处能轻易来回抽动的;电缆紧固程度的判别方法;在进线咀紧固的情况下,顺着电缆进线方向用3个手指不能将电缆推进接线室为合格。
(18)高压铠装电缆终端接线盒没有灌绝缘胶的;绝缘胶没有灌到电缆终端分叉口以上的;绝缘胶裂纹,能相对活动的;
(19)备用的高压接线盒缺挡板中挡板不合格的。
(20)粗电缆穿不进器壁允许将伸入器壁部分电缆护套锉细,但伸进密封圈的电缆不得锉成椭园,否则为失爆。
(21)在防爆外壳中,未经批准随便增加元件或部件,使某些电气距离小于规定值的;裸露带电部分与金属外壳之间的漏电距离与电气间隙小于表5规定的;用绝缘漆胶封带电的沉头螺钉,其胶封厚度小于3毫米。
注:分母为电流不大于5安倍,额定容量不大于250瓦的电气备的漏电距离和电气间隙。
(四)、接线
1、电缆不合格接头;鸡爪子、羊尾巴、明接头和电缆破口均称之为不合格接头,是电气安全隐患点,与电器(气失爆同等对待。 (1)鸡爪子
A、橡套电缆的连接不采用硫化热补或同等效能冷补的;
B、电缆(包括通讯、照明、信号、瓦斯遥测、控制。不采用接线盒的接头(本质安全电路的外部传输线除外);
C、铠装电缆的连接不采用接线盒或不灌注绝缘充填物中充填不严密漏出芯线的接头。
(2)羊尾巴
电缆的末端不接装防爆电气设备或防烛元件的电气设备接线咀(包括五小电器元
件)2米内的不合格接头或明线破口的。
(3)明接头
电气设备与电缆有裸露的导体或明火操作的均属明接头。 (4)破口
A、橡套电缆的护套损坏,露出芯线或露出屏蔽层的;
B、橡套电缆护套损坏伤痕浓度达最薄处二分之一以上,长度达20毫米,或沿围长三分之一以上的。
2、低压卫爆开关接线室不允许上电源侧进出线至负荷侧接线或由负荷侧进出线至电源侧扫线,隔爆开关的小喇叭咀严禁引出动力线(变电所、点用于检漏继电器的除外),否则为失爆。
3、隔爆空腔有少量积水溢满接线室端面或平面的,按失爆处理。
4、隔爆接线室线嘴符合隔爆要求,但接线与接线桩子松脱或将线全接地桩上的,按失爆处理。
5、对不用的电气设备应及时拆火,对后级设备、电缆出现失爆现象,而前级有开关断电并锁死的仍按失爆处理。
五、隔爆型插接装置
1、隔爆插销的电源侧应接插座,负荷侧接插销,如果接反则为失爆。 2、隔爆插接装置不符全下列规定的为失爆:
(1)电源低于1140伏的插接装置缺少防止突然拨脱的徐动装置的;电压不低于1140伏的插接装置缺电气联锁装置的。
(2)插销在触头断开的断电瞬间,外壳隔爆接合面的最大直径差W和最小有效长度L不符合表6规定值的:
(3)插光脚拔脱后无遮盖插座板的; (4)插销或插座内胶木接线室烧坏开裂的;
(六)、照明灯具
1、防爆安全型灯具把卡口改为罗口为失爆,不能超前断电为失爆。
2、隔爆型灯具设置的电源断开后才能打开透明罩的联锁装置失效为失爆。 3、隔爆型灯具上的闭锁螺栓未拧紧或缺少的为失爆。