流程名称 华为公司直饮水系统设计标准_机关&中国区 版 本 生效日期 2014-04-15 文件编码 拟 制 人 审 核 人 批 准 人 流程Owner 适用范围

MBS/ME&SO/MD&C/MNBP/MD_R01/R31_HQ&CHN 杨冠祥/00174606 王结红/00123533、付洛莎/00161621、蔡宁安/00114290、赵劲松/115877 任树录/00114283 内服基建管理部部长 机关&中国区 流程架构 L1 L2 管理基础支持 管理地产与物业运营 L3 管理设计与建筑 管理新建项目 L4 L5 新建项目设计管理? 文件名称 华为公司基建项目标准手册

文件编码 MBS/ME&SO/MD&C/MNBP/MD_R01_HQ&CHN 1. 目的

为了规范本公司内所有涉及直饮水工程的设计,提高设计效率及设计质量,特编制本设计技术要求。设计文件应在遵照国家相关规范及技术规定的基础上,并严格按照本技术要求进行设计。

2. 概述

明确直饮水系统具体技术标准。

3. 术语

名称 定义 管道直饮水系原水经过深度净化处理达到标准后,通过管道供给人们直接统 饮用的供水系统。 未经深度净化处理的生活饮用水或任何与生活饮用水水质相原水 近的水。 对原水进行的进一步处理过程。能去除有机污染物(包括深度净化处理 “三致\物质和消毒副产物)、重金属、细菌、病毒、其他病

原微生物和病原原虫。 4. 适用范围

此标准适用于华为公司所有新建项目、改造及扩建项目(含VIP项目)的直饮水工程。

5. 参考标准

1、 2、 3、 4、 5、 6、 7、

CJJ110—2006 《管道直饮水系统技术规程》 CJ 94--2005 《饮用净水水质标准》 GB 5749-2006 《生活饮用水卫生标准》 GB 50015-2009 《建筑给水排水设计规范》 GB/T 29038-2012 《薄壁不锈钢管道技术规范》 YB/T 4204-2009 《供水用不锈钢焊接钢管》

CECS 277-2010 《建筑给水排水薄壁不锈钢管连接技术规程》

8、 9、

GB 12771-2008 《 流体输送用不锈钢焊接钢管》 CJ/T_151-2001 《薄壁不锈钢水管》

10、 GB/T 21835-2008 《焊接钢管尺寸及单位长度重量》 11、 2010版水系统GMP实施指南

12、 10S407-2 《建筑给水薄壁不锈钢管道安装》 13、 07SS604 《建筑管道直饮水工程》

14、 CJJ/T154-2011 《建筑给水金属管道工程技术规程》 15、 《全国民用建筑工程设计技术措施2009版》 6. 内容

系统设计

1、

预处理、膜处理和后处理工艺的选用和组合及出水水质应符合华为公司《饮用净水水质标准》的规定。

2、 最高日直饮水定额可按下表采用

用水场所 员工公寓楼 研发办公楼、厂房 培训楼 短租公寓、酒店 VIP项目 单位 L/(人·日) L/(人·班) L/(人·日) L/(床·日) L/(人·日) 最高日直饮水定额 ~ ~ ~ ~ ~ 注:1、此定额仅为饮用水量;

2、经济发达地区的居民住宅楼可提高至4~5L/(人·日) 3、最高日直饮水定额亦可根据用户要求确定。 4、厨房具体用水量、用水点由厨房顾问提供确定。

3、 4、 5、

直饮水专用水嘴额定流量宜为~/s。 直饮水专用水嘴最低工作压力不宜小于。

管道直饮水系统必须独立设置,不得与建筑内其他给水系统直接相连。

6、 优先采用集中净化水处理方式,深度净化处理工艺采用RO反渗透膜处理技术。

7、 水处理工艺流程应合理、优化,满足布置紧凑、节能、自动化程度高、管理操作简便、运行安全可靠和制水成本低等要求。

8、 深度净化处理系统排出的浓水应考虑回收利用。

9、 管道直饮水系统设计应设循环管道,供回水管网应设计为同程式。

10、 管道循环控制系统采用何种形式根据系统具体特点选用,一般

建议采用定时循环管道系统,可采用时间控制器控制循环水泵在系统用水量少时运行,每天至少循环管2次。

11、 建筑物内高区和低区供水管网的回水管连接至同一循环回水干

管时,高区回水管上应设置减压稳压阀,并应保证系统循环。

12、 直饮水在供配水系统中的停留时间不应超过12h。

13、 配水管网循环立管上端和下端应设阀门,供水管网应设检修阀

门。在管网最低端应设排水阀,管道最高处应设排气阀。排气阀处应有滤菌、防尘装置。排水阀设置处不得有死水存留现象,排水口应有防污染措施。

14、 管道直饮水系统回水宜回流至净水箱或原水水箱。回流到净水

箱时,应加强消毒。采用供水泵兼做循环泵使用的系统时,循环回水管上应设置循环回水流量控制阀。

15、 建筑小区内各循环管可接至小区循环管上,宜采用安装流量平

衡阀等措施。

16、 各用户从立管上接出的支管不宜大于3m。

机房设计

1、

净水机房宜靠近集中用水点,可设在建筑物内,亦可室外单独设置。

2、 净水设备宜按工艺流程进行布置,同类设备应相对集中布置。

华为直饮水设计规范