16 消防栓系统 1)地下一、二层管道、夹层及首层局部室外部分:电伴热保温;30mm厚泡沫橡塑材料(B1级,不燃,氧指数>32);外缠阻燃塑料布两遍。 2)地下三、四层:30mm厚泡沫橡塑材料(B1级,不燃,氧指数>32);外缠阻燃塑料布两遍。 17 供配电系统的节能 正确进行负荷计算;正确选择导线截面和线路的敷设方案。提高供电系统的功率因数,且有效进行谐波治理等等。 选择合理的照度标准,选用合适的光源及高效节能灯具,采用合理的灯具安装方式及照明配电系统,并根据建筑的使用条件和天然采光状况采用合理有效的照明控制装置。 (1).对生活水池水位采用液位变送器进行测量,监视溢流水位及低水位报警,根据溢流水位报警信号,自动停止给水泵。 (2).监视水泵的运行、故障及手/自动状态,自动累计设备运行时间,确定主、备用泵的轮换并作出维护提示。 (3).低压交流电动机应选用高效能电动机,其能效应符合现行国家标准《中小型三相异步电动机能效限定值及节能评价值》GB 18613 节能评价值的规定。 配电变压器应选用D,yn11结线组别的变压器,并应选择低损耗、低噪声的节能产品,配电变压器的空载损耗和负载损耗不应高于现行国家标准《三相配电变压器能效限定值及节能评价值》GB20052规定的节能评价值。 18 电气照明的节能 19 电气节能设计 电气动力设备的节能 20 其他 3、施工安排 3.1组织机构
建立组织机构图,并明确各岗位人员的具体职责。 3.2质量目标
分项工程格率100%;子分部工程合格率100%;建筑节能分部工程质量达到合格标准。
严格执行《建筑节能工程施工质量验收规范》(GB50411-2007)的规定,确保本工程达到设计及规范要求的节能标准。 3.3进度计划
分部工程名称 二次结构墙体 门窗 外保温 计划开工时间 2017年3月 2017年3月 2017年6月 计划竣工时间 2017年9月 2017年9月 2017年9月
屋面 内保温 2017年11月 2017年11月 2017年12月 2016年1月 3.4施工部署 施工前应按要求报送的拟进场的建筑节能工程材料/构配件/设备报审表(包括墙体材料、保温材料、门窗部品、采暖空调系统、照明设备等)及其质量证明资料,具体如下:
(1)质量证明资料(保温系统和组成材料质保书、说明书、型式检验报告、复验报告,如:现场搅拌的粘结胶浆、抹面胶浆等,应提供配合比通知单)是否合格、齐全,是否与设计和产品标准的要求相符。产品说明书和产品标识上注明的性能指标是否符合建筑节能标准。
(2)是否使用国家明令禁止、淘汰的材料、构配件、设备。 (3)有无建筑材料备案证明及相应验证要求资料。
(4)按照委托施工合同约定及建筑节能标准有关规定的比例,进行跟踪检验或见证取样、送样检测。
(5)对未经验收或验收不合格的建筑节能工程材料、构配件、设备,不得在工程上使用或安装;对国家明令禁止、淘汰的材料、构配件、设备,不得签认,限期将不合格的建筑节能工程材料、构配件、设备撤出现场。
(6)对建筑节能施工过程进行巡视检查。对建筑节能施工中墙体、屋面等隐蔽工程的隐蔽过程、下道工序施工完成后难以检查的重点部位,进行现场检查。验收不合格的工序,不得进行下一道工序的施工。
(1)参与建设单位委托建筑节能测评单位进行的建筑节能能效测评。 (2)审查建筑节能工程竣工资料。
(3)组织对包括建筑节能工程在内的预验收,对预验收中存在的问题,认真进行整改,整改完毕后填写建筑节能工程竣工报验单。 4、施工准备 4.1技术准备
应当对从事建筑节能工程施工的相关从业人员进行建筑节能标准与技术等专业知识的培训。施工管理人员应当参加建筑节能执业继续教育。
(1)施工现场,应备有国家和本市有关建筑节能法规文件与本工程相关的建筑节能强制性标准。
(2)建筑节能工程施工前,项目总工应组织施工人员熟悉设计文件,参加施工图
会审和设计交底。
(3)施工图会审,应审查建筑节能设计图纸是否经过施工图设计审查单位审查合格。未经审查或审查不符合强制性建筑节能标准的施工图不得使用。
(4)建筑节能设计交底。项目施工人员应参加由建设单位组织的建筑节能设计技术交底会,项目工应对建筑节能设计技术交底会议纪要进行签认。并对图纸中存在的问题通过建设单位向设计单位提出书面意见和建议。 4.2材料准备
根据节能工程十二大分项工程编制材料计划表。
加强节能材料的进场验收。验收内容包括品种、规格、型号、质量、数量、以及材料说明书的技术参数是否达到设计文件的指标;材料、构配件和设备的合格证、中文说明书、型式检验报告、定型产品和成套技术应用型式检验报告齐全。
验收要做好记录、办理验收手续。
加强节能材料的储存与保管。做好防火、防盗、防雨、防质变、防损坏等保护设施。
加强节能材料的使用监督。是否按材料做法合理用料,是否严格执行配合比,使用部位。
严禁使用国家明令禁止使用与淘汰的材料和设备。
对进场的材料和设备在施工现场抽样复验。复验为见证取样送检。 4.3试验、检验准备
序分项工复验项目 号 程名称 1 2 3 4 5 6 幕墙节能工程 7 保温隔热材料 墙体节能工程 增强网 导热系数、密度、抗压强度或压缩强度、燃烧性能 现场检验内容 粘结材料 粘结强度,严寒、寒冷地区冻融试验结果 力学性能、抗腐蚀性能 保温浆料 同条件试件 保温墙板 型式检验报告(应包含安装性能的检验) 保温隔热材料 幕墙玻璃 导热系数、密度、燃烧性能 传热系数、遮阳系数、可见光透射比、中空玻璃露点 外墙节能构造钻芯;保温板材与基层的粘结强度、后置锚固件应进行锚固力及饰面砖粘结强度拉拔试验;保温墙板淋水试验 保温材料厚度检测;(典型单元、典型拼缝、典型可开启部分)气密性能检测
8 9 隔热型材 抗拉强度、抗剪强度 门窗节外窗 能工程 屋面节能工程 保温隔热材料 气密性、保温性能、中空玻璃露点、玻璃遮阳系数和可见光透射比 导热系数、密度、抗压强度或压缩强度、燃烧性能 外窗气密性检测;天窗淋水试验 10 11 12 13 14 15 采光屋面 传热系数、遮阳系数、可见光透射比、气密性 地面节导热系数、密度、抗压强度或压缩强度、燃烧保温材料 能工程 性能 采暖节能工程 散热器 单位散热量、金属热强度 室内温度 绝热材料 导热系数、密度、吸水率 风机盘管 通风与空调节能工程 供冷量、供热量、风量、出口静压、噪声、功率 室内温度, 各风口的风量, 通风与空调系统的总风量, 空调机组的水流量, 空调系统冷热水、冷却水总流量 16 绝热材料 导热系数、密度、吸水率 空调与采暖系统冷热17 源及管网节能工程 绝热材料 导热系数、密度、吸水率 供热系统室外管网的水力平衡度, 供热系统的补水率, 室外管网的热输送效率 配电与电线、电18 照明节缆 能工程 截面和每芯导体电阻值 平均照度与照明功率密度 4.4施工机具准备 序号 1 2 3 机具 型号 数量 进场时间 使用部位 外墙保温、外幕墙 外墙砌筑、屋面工程 地面施工 电动吊篮 ZLP—500,篮筐为3m-6m 50台 2017年6月1日 施工电梯 SCD200/200 电抹子 DCMG-36B 1台 2台 2017年4月1日 2017年5月1日 4.5劳动力计划 序号 1 分项工程名称 屋面工程 保温工 10 工种 防水工 人数(人) 15
泥瓦工 壮工 混凝土工 泥瓦工 2 砌筑工程 壮工 混凝土工 3 地面工程 保温工 安装工 4 外门窗工程 幕墙工 5 4 15 40 20 20 10 20 40 5、主要施工工艺及要求 根据工程实际情况,叙述工程所涉及到的下述节能分项工程的图纸设计说明、施工工艺及控制要点等。(各分项工程施工工艺及过程控制要点参照选用。) 5.1墙体节能工程
(1)基层墙体外墙(加气混凝土墙体或钢筋混凝土墙体); (2)界面剂;
(3)DEA砂浆满粘80厚钢网憎水岩棉板; (4)抹5厚DBI砂浆;
(5)干挂石材为竖式(宽小高大),石材厚度25。 5.1.2加气砼砌块施工 (1)材料
墙体砌筑材料:所有非承重墙墙体为加气混凝土砌块墙,外墙要求干密度等级为B07,强度等级为A5.0,房间隔墙及公共管井隔墙要求,干密度等级为B06,强度等级为A3.5。
砌筑砂浆:用DM5.0预拌砂浆砌筑。 其他材料:墙体构造柱钢筋及拉结筋。 (2)施工工艺
基层清理→墙体放线→植筋→立皮数杆→制备砌筑砂浆→砌块排列→砌块就位→校正→砌筑→勾缝→构造柱、系梁施工→顶部斜砌施工→验收 (3)作业条件
1)弹好轴线、墙身线,并分出门窗洞口位置线,且经检验符合设计图纸的尺寸要