好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

钢网架工程专项安全施工方案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

2)、人员上下通道的设置:从地面(混凝土环形平台上)到网架作业面计划在1轴及15轴下弦杆件上设置两道上人钢梯,钢梯用¢14的圆钢焊制,梯宽度0.6m,梯步之间间距0.45m,长度随着网架高度加长。钢梯上端挂在下弦水平杆上并用棕绳绑扎,其余部位与相应网架杆件绑扎牢固。安装人员安装完一个高度到相邻另外一个高度安装(约3m)时,亦通过设置的用以上相同材质及做法的小钢梯上下,每个钢梯长度约4m,并随着安装高度的变化而移动。以上人员通道的设置现场可以根据工作面展开的情况适当增加。

3)、吊装三角锥用吊车及吊具必须在每次吊装前经过检查合格后使用,吊装时有专人指挥,构件安装人员要等吊装的构件基本就位方可靠近就位安装,做到上下密切配合,确保安全。

3、作业方法不当的预防措施

1)、我项目部高空作业人员全部选用有特殊作业证并有相关网架安装经验的熟练技术工人操作,并在安装前由项目部技术人员对安装工艺及方法进行详细说明,确保安装工艺正确,操作方法熟练有效。

2)对于安装过程中出现的因误差积累、构件加工等因素导致杆件安装困难的节点,要求安装人员不要硬性蛮干,要及时汇报找准原因,采取正确的处理措施处理后再行安装。

4、环境因素的影响的预防措施

1)、根据施工季节的变化合理安排作息时间,最大限度利用每天温度最适宜的时段作业。

2)、项目部安排专人提前收集记录近期天气情况,对大风雷电阴雨天气做出提前预防,禁止出现以上天气时高空作业。特别是高空作业时对秋季容易突然出现的较大的阵风做好预防措施、规避预案。

11

物体打击的预防措施:

1)、高空散装作业人员用小型工具放在专用工具包内,工具包挂在可靠处。作业时用直径为8mm绳子一端系在工具上,另一端系在作业点附近可靠的构件上或安全绳上,防止使用不当时坠落伤人。

2)、每个节点作业完成后及时清理作业面上的工具及材料,构件上严禁放置未经固定的物品。

3)、上下传递物品时通过吊车或备好的尼龙绳提升,禁止高空抛掷物料。

4)、三角锥吊装绑扎时用直径为18mm的棕绳进行多点绑扎牢固,并确保构件吊起后的平衡。吊装过程专人指挥,严禁碰撞已安装好的杆件,确保已吊装上升的三角锥不脱绳滑落伤人。

5)、高空吊装作业时在地面作业区设置安全警示线,吊装作业面严禁人员通过。高空作业时严禁垂直交叉作业。

高空散装作业通过以上有针对性安全技术措施的实施,并在安装过程中严格执行及监控,确保安装作业安全顺利进行。 五、 施工用电安全措施

1、保证有正确可靠的接地及接零保护措施。

2、电气设备的装置、安全、防护、使用、操作及维修必须符合JGJ46-88《施工现场临时用电安全技术规范》规定要求。 3、有醒目的电气安全标志,操作规程牌。

4、必须经常对现场的电气线路,各台设备进行安全检查。

5、夜间施工应有足够的照明且有电工现场值班监护,以防发生意外。 6、安装维修或拆除临进用电工作,必须由电工完成。 7、机电工长主管现场电气的安全技术档案的建立与管理。

12

8、室内配电必须采取绝缘导线,并采取防雨措施。

9、所有电缆、用电设备的拆除、现场照明均专业电工担任,要使用的电动工具必须安装漏电保护器,值班电工要经常检查、维护用电线路及机具,认真执行JGJ59-99标准,保持良好状态,保证用电安全万无一失。

六、 消防安全防火措施:

1、建立以工地负责人为队长的安全防火消防组。

2、施工现场明确划分用火作业区,易燃可燃材料堆场、仓库、易燃废品集中站和生活区域。

3、施工现场应配备足够的消防器材,指定专人负责定期检查,保证完好。

4、焊、割作业点与氧气瓶,等危险品的距离不得小于10m,易燃易爆物品不得小于30m;乙炔发生器和氧气瓶的存放火之间距离不得小于2m使用时两者的距离不得小于5m。

5、氧气瓶、乙炔瓶等焊割设备上的安全附件应完整有效,否则不准使用。

6、严格执行动火审批制度,并采取有效的安全监护和隔离措施。 7、电焊过程中,电焊工严格执行“十不烧”的规定。 8、施工现场严禁吸烟。 七、 安全及文明施工措施 1、安全保障措施

(1)全体施工人员都必须牢固树立“安全第一”的思想;有监督安全规定实施的权利和义务。坚持预防为主的方针,确保整个工程的施工安全。

13

(2)认真贯彻国家、施工所在地和上级劳动保护、安全生产主管 部门颁发的有关安全生产、消防工作的方针、政策,严格执行有关劳动

保护法规、条例、规定。

(3)加强安全施工教育、培训,提高每个安装人员安全生产的意识、技能、责任感。

(4)实行安全生产责任制,现场设专职安全负责人,对工程施工行

使一票否决权。安全负责人受项目经理直接领导,控制工程安全施工。

(5)严格遵守各项安全纪律和安全操作规程,严禁无证上岗操作,项目负责人应对各分区项目组作有针对性的安全技术交底。

(6)施工人员进入现场要穿戴必要的防护用品、配带安全帽,高 空作业必须系好安全带或使用高凳进行登高作业,严禁在杆件上行 走,立体交叉作业必须有可靠的安全保护措施。

(7)用电安全:施工用电必须符合安全临时用电技术规定,专业人员操作,选用安全电压,严禁一闸多用、动力照明合用,并对现场的电气设备、闸具进行经常性检查,防止触电、漏电。

(8)起重设备使用安全:吊物时吊臂下回转范围及下面不得站人,所用一切绳索工具,必须牢固可靠,起吊和操作人员严禁无证上岗操作。 (9)防火安全:施工现场要考虑防火与消防,安排防火间距,布置消防通道;安全使用电器设备,焊接、气割工作时应与易燃物隔离,工作完毕后检查有无动火隐患。

(10)预防高空坠落:3米高以上脚手架上应设护身栏杆;4米高以上应设安全网;高处作业人员应无高血压、恐高症等,要衣着灵便,严禁

14

穿拖鞋、皮鞋或赤脚,随身工具要合理安放佩带,防止脱落伤人。不在六级以上强风、大雨、雾天进行露天高处作业。

(11)冬雨季施工安全:要防止工作面打滑,保护好露天电气设备以防雨淋或潮湿,检查漏电保护装置的灵敏度。 (12)不得向下抛物。

(13)网架杆件要单层分散放置在平台上,不准重叠堆放,保证操作平台受荷均匀。

(14)搬运网架材料时须轻拿轻放,严禁抛扔。

(15)必须由安全行道上下脚手平台,脚手平台的临边、洞口必须设安全网或安全护栏。

(16)严禁酒后进入施工平台。

(17)严禁非网架施工人员或非监察人员进入施工现场。 2、文明施工及场容场貌

按照集团公司有关文明施工及结合陕西省对文明工地的要求,制定文明施工条约:

(1)服从业主及工程所在地政府管理部门关于文明施工的规定,与甲方、监理方、其他配合单位建立良好的合作关系,接受合理的的检查、监督,施工应在总包单位的统一组织下协调进行。

(2)工作面各种机具设备的布置、材料半成品的堆放要合理整齐。 (3)降低施工噪音、减少对周边用户的影响。

(4)施工人员应着工作服上岗,禁止穿拖鞋、赤膊施工。 (5)严禁酒后作业,带病工作。

(6)严禁在工地、高空乱扔乱丢物品、打架、骂人等不文明行为。 (7)施工完毕后,各种材料、废料以及其它废弃物应及时清理出现场,

15

钢网架工程专项安全施工方案

2)、人员上下通道的设置:从地面(混凝土环形平台上)到网架作业面计划在1轴及15轴下弦杆件上设置两道上人钢梯,钢梯用¢14的圆钢焊制,梯宽度0.6m,梯步之间间距0.45m,长度随着网架高度加长。钢梯上端挂在下弦水平杆上并用棕绳绑扎,其余部位与相应网架杆件绑扎牢固。安装人员安装完一个高度到相邻另外一个高度安装(约3m)时,亦通过设置的用以上相同材质及做法的小钢
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
0u41e8rt2r2r4yi9c8hj79c964hjsm00lga
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享