娄江整治工程001标段
编制人:审批人:水泥土换填方案
苏州市创元建设工程有限公司2015年 3 月 12 日
驳岸B1段基础处理 水泥土换填方案
1 概述
工程概述
新建驳岸B1段局部护岸底板位于②层淤泥质粉质粘土层,土质较差,采用换填水泥土的方法对B1段基础进行处理。水泥土技术参数为:水泥掺量质量比为12%,水泥选用P·水泥,要求和土拌合均匀,压实度≥93%。 主要工程量
本标段主要工程量见表1-1。 表1-1 工程量表
序号 1 项 目 名 称 B1段 水泥土 单位 m3 数量 21024 备注 2 施工布置
道路、料场布置
施工道路采用开挖的临时道路,土料备料场就近堆放在临时堆料位置处。 施工用电布置
根据施工总布置,电源开关箱引至工作面附近。换填工程施工用电主要是夜间照明及打夯机用电,根据工作面位置,直接从附近路灯开关箱上接取。
3 水泥土换填基施工方案
施工组织机构图
施工准备工作
物质运输科 质量负责人:吴进度负责人:马安全负责人:王综合办公室 土方施工队 资料安全科 工程技术科 按照设计图纸进行放样,将放样资料及换填剖面图报送监理工程师审核。
根据换填工程量进行计算土料及水泥用量,进行备料。 试验
水泥土施工前编制试验大纲报监理工程师审核,通过试验确定达到设计要求(压实度≥)时的施工方法,包括换填分层厚度、碾压遍
数等。 降水排水施工
根据施工现场情况及地质勘测报告,基坑所处的位置地下水丰富且水位高,水量大,为确保基坑和施工安全。在基坑土方开挖前,采用轻型井点降水,将地下水位降至换填水泥土底面以下。
1、施工准备 1)、施工机具
a.滤管:φ38~55,壁厚为的无缝钢管或镀锌管,长左右,一端用厚为的钢板焊死,在此端3m长范围内,在管壁上钻φ15mm的小圆孔,孔距为25mm,外包两层滤网,滤网采用编织布,外部再包一层网眼较大的尼龙丝网,每隔50~60mm用10号铅丝绑扎一道,滤管另一端与井点管进行连接。
b.井点管:φ38~55,壁厚为的无缝钢管或镀锌管。
c.连接管:透明管或胶皮管,与井点管和总管连接,采用8号铅丝绑扎,应扎紧以防漏气。
d.总管:φ75~102钢管,壁厚为,用法兰盘加橡胶垫圈连接,防止漏气、漏水。
e.抽水设备:根据设计配备离心泵、真空泵或射流泵,以及机组配件和水箱。
f.移动机具:自制移动式井架(采用旧设备振冲机架)、牵引力为6t的绞车。
g.凿孔冲击管:φ219×8的钢管,其长度为10m。
h.水枪:φ50×5无缝钢管,下端焊接一个φ16的枪头喷嘴,上端弯成大约直角,且伸出冲击管外,与高压胶管连接。
i.蛇形高压胶管:压力应达到以上。
j.高压水泵:100TSW-7高压离心泵,配备一个压力表,作下井管之用。
2)、材料
粗砂与豆石,不得采用中砂,严禁使用细砂,以防堵塞滤管网眼。 3)、技术准备
a.详细查阅工程地质勘察报告,了解工程地质情况,分析降水过程中可能出现的技术问题及采取的措施。
b.凿孔设备与抽水设备检查。 2、井点安装 1)、安装程序
井点放线定位→安装高压水泵→凿孔安装埋设井点管→布置安装总管→井点管与总管连接→安装抽水设备→试抽与检查→正式投入降水程序。
2)井点管埋设
a.根据建设单位提供的测量控制点,测量放线确定井点位置,然后在井位先挖一个小土坑,深大约500mm,以便于冲击孔时集水、埋管时灌砂,并用水沟将小坑与集水坑连接,以便排泄多余水。
b.用绞车将简易井架移到井点位置,将套管水枪对准井点位置,启动高压水泵,水压控制在~,在水枪高压水射流冲击下套管开始下沉,并不断地升降套管与水枪。一般含砂的粘土,按经验,套管落距在1000mm之内,在射水与套管冲切作用下,大约在10~15min时间之内,井点管可下沉10m左右,若遇到较厚的纯粘土时,沉管时间要延长,此时可增加高压水泵的压力,以达到加速沉管的速度。冲击孔的成孔直径应达到300~350mm,保证管壁与井点管之间有一定间隙,以便于填充砂石,冲孔深度应比滤管设计安置深度低500mm以上,以