表C117
卫生器具及给水配件安装工程检验批质量验收记录表
GB50242-2002
编号:05-04-C117-1 工程名称 分项工程名称 总承包单位 专业承包单位 ......和平小区 01号 卫生器具及给水配件安装 ......建筑公司 验收部位 项目经理 --- 项目经理 施工单位检查评定记录 第7.2.2条 第7.2.1条 第7.3.1条 监理验收记录 专业工长 施工班长 施工执行标准名称及编号 施工质量验收规范规定 主1 卫生器具满水试验和通水试验 控项2 排水栓与地漏安装 目 3 卫生器具给水配件 坐卫生1 器具安装允许偏差 标高 标 单独器具 成排器具 单独器具 成排器具 10mm 5mm ±15mm ±10mm 2mm 3mm ±10mm 器具水平度 器具垂直度 2 给水高、低水箱、阀一配件角及截止阀水嘴 般安装淋浴器喷头下沿 项目 允许浴盆软管淋浴器偏差 3 挂钩 ±15mm ±20mm 浴盆检修门、小便槽冲洗管安装 第7.2.4条、 第7.2.5条 第7.2.6条 第7.3.3条 4 卫生器具的支、托架 5 浴盆淋浴器挂钩高度距地1.8m 施工单位检查评定结果: 质量检查员 : 年 月 日 监理或建设单位验收结论: 监理工程师或建设单位项目专业技术负责人 : 年 月 日
卫生器具及给水配件安装检验批质量验收记录表
一、说明:
该表系《卫生器具及给水配件安装工程报验申请表》附件。
此表由施工单位专业质检员填写。自检合格后报监理工程师验收合格后签字、盖印章。 二、规范要点:
7.2.1:排水栓和地漏的安装应平整、牢固,低于排水表面。周边无渗漏。地漏水封高度不得小于50毫米。 检验方法:试水观察检查。
7.2.2:卫生器具交工前应做满水和通水试验。
检验方法:满水后各连接件不渗不漏;通水试验给、排水畅通。 7.3.1:所有卫生器具给水配件应完好无损伤,接口严密,启闭部分灵活。 检验方法:观察及手扳检查。
7.2.6:卫生器具的支、托架必须防腐良好,安装平整牢固。与器具接触紧密、平稳。 检查方法:观察和手扳检查。
三、监督检查: 1、现场巡视发现的质量问题,通知施工单位整改合格后报监理机构验收合格签字、盖章。
2、宜对卫生器具及给水配件安装检验批进行工程平行检验,填写平行检查记录,并将其记入当日监理日记。 四、验收标准: 质量控制资料齐全、手续完善、主控项目全部合格、一般项目能满足验收规范规定。
402