路灯安装检验批质量验收记录

CJJ89-2001

工程名称 施工单位 施工执行标准名称及编号 分包单位 分项工程名称 验收部位 分包项目负责人 项目经理 专业工长(施工员) 施工班组长 质量验收标准的规定 主 控 项 目 1 路灯排列 2 基础坑开挖尺寸 3 灯具的安装位置 4 灯具的效率 5 灯头接线 1 接线检查 一般项目 2 安装熔断器 3 灯具的配套使用 4 路灯灯具的防腐检查 5 灯具的隔热检查 6 螺母检查 第7.3.6 第7.1.3 第7.1.4 第7.1.5 第7.1.6 第7.1.8 第7.1.9 第7.1.11 第7.1.12 第7.1.13 第7.1.14 施工单位自检记录 监理(建设)单位验收记录 施工操作依据 质量检查记录 合格 完整 完整 施工单位检查 结果评定 项目专业 项目专业 质量检查员: 技术负责人: 年 月 日 监理(建设) 单位验收结论 专业监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人) 年 月 日

接地装置安装检验批质量验收记录表

CJJ89-2001

工程名称 施工单位 施工执行标准名称及编号 分包单位 分项工程名称 验收部位 分包项目负责人 项目经理 专业工长(施工员) 施工班组长 质量验收标准的规定 1 电气装置应接地或接零 第6.1.2条 施工单位自检记录 监理(建设)单位验收记录 主 控 2 接地电阻测试 第6.2.7条 3 接地体埋深 第6.3.2条 项 目 4 接地装置的截面积 第6.3.5条 5 接地体的焊接 第6.3.7条 施工操作依据 质量检查记录 施工单位检查 结果评定 完整 完整 项目专业 项目专业 质量检查员: 技术负责人: 年 月 日 监理(建设) 单位验收结论 专业监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人) 年 月 日 电缆沟内电缆敷设工程检验批质量验收记录表

CJJ89-2001

工程名称 施工单位 施工执行标准名称及编号 分包单位 分项工程名称 验收部位 分包项目负责人 项目经理 专业工长(施工员) 施工班组长 质量验收标准的规定 1 电缆敷设弯曲半径 主 控 项 目 第3.1.1条 施工单位自检记录 监理(建设)单位验收记录 电缆直埋或在保护管中第3.1.2条 2 不得有接头 3 电缆敷设应铺 细土和砂层厚度 第3.2.1条 第3.1.7条 4 电缆敷设深度 1 电缆在灯杆两侧预留量 第3.1.4条 一般项目 直埋敷设的电缆穿越机2 动车通行地段时应穿管 第3.2.3条 敷设 过街、绿化地间应设工3 作井 第3.2.19条 施工操作依据 质量检查记录 合格 完整 完整 施工单位检查 结果评定 项目专业 项目专业 质量检查员: 技术负责人: 年 月 日 监理(建设) 单位验收结论 专业监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人) 年 月 日 低压配电柜(屏/箱)安装验收记录

配电室名称: 安装位置 检查项目 1 基础型钢安装 排列方式 性质 主要 并排 型号 检查结果 合格标准 直线度<1mm,5mm/全长; 水平度<1mm,5mm/全长; 位置误差及平行度<5mm/全长; 顶部离地面10mm 2 3 4 柜及内部设备 柜在振动场所安装 柜单独或成列安装 主要 主要 牢固,柜与基础型钢不能焊死 有防震措施 垂直度<1.5mm 水平偏差<2.0mm 柜面偏差<1.0mm 柜间接缝<2.0mm 5 6 7 端子箱 柜接地 成套柜(屏/箱)安装 主要 牢固,密封良好,防潮防尘;便于检查 接地电阻<10Ω,接地体用LGJ-50;成套设备有供检修用的接地连接 机械、电气闭锁动作准确可靠,动、静触头接触紧密,中心线应一致;二次回路辅助开关切换动作准确可靠;柜内照明齐全 漆层完整无损,所有柜颜色一致 柜底至地面不得小于2.0m;金属必须热镀锌处理;进出孔有保护措施 满足“五防”要求 主要 主要 8 9 外观 柱上配电箱安装 主要 10 配电柜的安全措施 结 论 主要 接地装置施工检查及评级记录

工程名称 施工 日期 检测 日期 施工 检查结果 3.5Ω 0.6m 气 候 测量时 前一天 接地 形式 检查 项目 1、接地电阻值 2、接地体埋设深度 3、接地体连接 4、引下线安装 设计 性质 关键 一般 一般 质量标准 设计值:≤4Ω 设计值:0.6m 符合规范要求 判定 合格 合格 合格 合格 合格 角铁型号 角铁数量 ∠ 符合规范要求 接触良好、工艺美观 一般 接触良好、工艺美观 按规范要求施工 扁铁 型号 扁铁 数量 5、回填土 一般 一般 6、回填土 一般 接 地 装 置 实 际 敷 设 简 图 备 注 按规范要求施工 圆钢型号 圆钢数量 测量接地电阻时的季节系数为1.10 评 级 合格

电气接地电阻测试记录表

电气接地电阻测试记录表 工程名称 仪表型号 接 地 编号 测试日期 天气情况 晴 气温 2010.4.7 27℃ □防雷接地□计算机接地□工作接地 类 □保护接地□防静电接地□逻辑接地 型 □重复接地□综合接地□医疗设备接地 设 计 要 求 □≤10Ω □≤4Ω □≤1Ω □≤0.1Ω □≤0Ω □ 测试结论: 经测试计算,接地电阻值为 Ω,符合设计要求和《城市道路照明工程施工及验收规程》(CJJ89-2001) 建设单位 本表一式三份:经项目经理结构审核后,建设单位、监理单位、承包单位各存一份 监理单位 施工单位

建筑物照明通电试运行记录

工程名称 试运项目 试运时间 运行 时间 运行负荷记录 试运行情况记录: 建设(监理)单位 签 字 栏 监理单位 施工单位 填写日期

编号:

由 日 时 分开始,至 日 时 分结束 运行电压(∨) L1-N (L1-L2) L2-N (L2-L3) L3-N (L3-L1) L1-PE 运行电流(A) L2-PE L3-PE N-PE

电气绝缘电阻测试记录 编号:

工程名称 计量单位 仪表型号 ZC25-8 相间 试验内容 A?B N-1 N-2 N-3 层 段 210 220 233 B?C 200 205 217 C?A 205 207 225 A?N 350 347 357 B?N 355 334 324 C?N 360 327 341 A?E 304 318 325 B?E 310 323 314 C?E 315 310 330 N?E 303 308 310 M? 电压 380/220 V 施工单位 测试日期 天气情况 2010 年 4 月 2 日 晴 相对地 气温 27 0C 零对地 相对零 · 路 别 · 名 称 · 编 号 测 试 结 论 经测试:线路绝缘良好,符合设计和《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002)规定。 建设单位 监理单位 施工单位技术负责人 参及加单人位员 机等绝缘电阻的测试。

2、 表中A代表第一相、B代表第二相、C代表第三线、N代表零线(中性线)、E代表保护接 地线。

3、 参加人员第一栏凡是委托监理的工程均由监理代表签字。

1、 本表使用于单相、单相三线、三相四线制、三相五线制的照明、动力线路及电缆线路,电

CJJ89-2001最新路灯检验批

路灯安装检验批质量验收记录CJJ89-2001工程名称施工单位施工执行标准名称及编号分包单位分项工程名称验收部位分包项目负责人项目经理专业工长(施工员)施工班组长质量验收标准的规定主控项目1路灯排列2基础坑开挖尺寸3灯具的安装位置4灯具的效率5灯头接线1接线检查一般项目2安装熔断器