C8 隐检项目:吊项工程 隐检部位:三层(标高) C9 隐检项目:屋面防水 隐检部位:屋面(标高) C10 隐检项目:室内给水系统安装 隐检部位:地上三层吊项内层(标高) 地基验槽检查记录 C11 验槽部位:()轴至()轴 隐检内容:1、采用30㎜×50㎜木龙骨吊项,龙骨呈方格状布置,间距300㎜×300 ㎜;2、木龙骨材料干燥,已全部涂刷防火涂料;3、木龙骨用启口连接,座钉,刷胶 固定;与顶棚用膨胀螺栓和射钉连接固定;4、吊项内各种电线管已穿完,喷淋头、复查结论:复查人烟感器已安装完毕,请封板。 隐检内容已做完,请予以检查。 签名 检查意见:经检查,木龙骨材料干燥,防火涂料涂刷均匀,龙骨平直稳定。方格尺寸准确,同意进行下道工序。 检查结论:同意隐蔽或不同意,修改后进行复查。 隐检内容:1、采用氯化聚乙烯防水材料,合格证、检测报告、复试报告齐全,合格; 热熔法,满粘满铺施工;2、卷材长边搭接100㎜,短边搭接150㎜;3、屋面细部的 排水孔、通风阴阳角、转角处均铺设附加层;4、防水卷材在立面收头。将卷材压入复查结论:复查人檐口槽内,并压紧压实。隐检内容已做完,请予以检查。 签名 检查意见:经检查,防水卷材质量证明文件齐全,合格;铺贴平整,密实;无起皱、无空鼓;搭接长度、宽度及管根附加层等符合施工规范要求。 检查结论:同意隐蔽或是不同意,修改后进行复查。 隐检内容:1、管道的座标、标高均符合设计要求和施工规范规定;2、管道采用丝扣 连接,配件为镀锌管件;3、吊杆采用6㎜圆钢制作,采用膨胀螺栓在楼板上穿孔生 根,其制作形式、安装位置、数量均符合设计与施工规范要求;4、管道穿结构梁、 墙处均使用预留的钢套管。套管的安装和填料均符合设计和施工规范规定;5、管道复查结论:复查人镀锌层破坏处,已刷两遍防锈漆;6、阀门均采用铜质闸阀,强度和严密性试验结果签名 均合格,安装位置符合设计要求,启闭灵活;7、系统已做水压强度试验,试验压力0.9 MPa,符合设计及施工规范规定。 检查意见:经检查,上述项目均符合 验槽内容:1、基槽开挖至勘探报告第()层,持力层为()层;2、基底绝对高程和 相对标高();3、地质情识(),[附钎探记录及钎探点平面布置图];4、桩位置()、 桩类型()、数量(),承载力满足设计要求,[附施工记录,桩检测记录]; 监理单位公章 检查意见:槽底土均密实,与地质勘探报告(编号××)相符,基槽平面位置、几何(总监签名) 尺寸、基槽底标高,定位检查符合设计要求; 地下水情况:槽底在地下水位上1米,无坑、穴洞。 6

D1 地基与基础、主体结构、 屋面、建筑装饰、无支护 监理签验收意见:1、子分部工程: (各子项分部工程检验批验收合格,符合施工质土方、砼结构、砌体结构、 量验收规范要求); 地下防水、建筑装饰装修 2、质量控制资料:(同意验收); 地面、卷材防水屋面、门 3、安全和功能检验(检测)报告:(同意验收); 窗、吊顶饰面砖、建筑装 4、观感质量验收:(同意验收) 饰装修、抹灰。 监理单位栏结论:各子分部工程均符合施工质量验收规范要求,质量控制资料及安全 和功能检验(检测)报告齐全,合格,观感质量好,同意验收。 分部(子分部)工程质量 验收记录表} 总监签名 D2 填充墙砌体、钢筋、模板、 砼、防水砼、砖面层、暗 龙骨吊顶、饰面砖粘贴、 塑料门窗、一般抹灰、 (分项工程质量验收 记录表) 监理签验收结论:各分项工程检验批验收合格,符合施工质量验收规范要求; 说 明:(如有须说明的就填写) 检查结论:符合施工质量验收规范要求(由施工单位项目专业技术负责人签名) 验收结论:同意验收(由专业监理工程师签名或业主项目专业技术负责人签名) 专业监理工程师 签名 D3 土方开挖工程、土方回填 工程、灰土地基工程、砖 砌体工程、砼小砌块工程、 填充墙砌体工程、钢筋加 工工程、钢筋安装工程、 模板安装工程、砼施工工 程、模板拆除工程、砼原 材料及配合比设计、现浇 结构外观及尺寸偏差、屋 监理单位验收记录(签意见): 1、主控项目:符合设计及施工质量验收规范要求,同意验收。 2、一般项目:符合设计及施工质量验收规范要求,同意验收。 施工单位检查评定结果:主控项目、一般项目全部合格,符合设计及施工质量验收规 范要求。(由施工单位项目专业质量检查员签名) 监理单位验收结论:同意验收。(由专业监理工程签名) 专业监理工程师 签名 7

D4 面找平工程、屋面保温工 程、卷材防水工程、水泥 砂浆防水层、防水砼工程 检验批质量验收记录 细部构造、基土垫层工程、 基土垫层工程、水泥砼垫 层工程、水泥砼面层工程、 砖面层工程、大理石和花 岗石面层工程、实木地板 面层工程、中密度复合地 板面层工程、塑料门窗安 装工程、门窗玻璃安装工 程、饰面砖粘贴工程、护 监理单位验收记录(签意见): 栏和扶手工程、木门窗安 1、主控项目:符合设计及施工质量验收规范要求,同意验收。 装工程、一般抹灰工程、 2、一般项目:符合设计及施工质量验收规范要求,同意验收。 装饰抹灰工程、室外水管 施工单位检查评定结果:主控项目、一般项目全部合格,符合设计及施工质量验收规 沟及井池工程室外排水管 范要求。(由施工单位项目专业质量检查员签名) 道安装工程、管沟及井室 监理单位验收结论:同意验收。(由专业监理工程签名) 工程、消防水泵接合器及 室外消火栓安装工程、室 外给水管道安装工程、卫 生器具排水管道安装工 程、卫生器具及给排水配 件安装工程、室外排水管 道及配件安装工程、室内 消火栓系统安装工程、建 筑物等电位联结、避雷引 下线和变电配电室接地干 专业监理工程师 签名 8

线敷设工程、接地装置安 装工程、建筑物照明通电 试运行工程、开关插座风 扇安装工程 检验批质量验收记录表 D5 普通灯具安装工程、电线 电缆穿管和线槽敷线工 程、电线导管电缆导管和 线槽敷设工程、低压电气 设备试验和试运行工程、 低压电动机电加热器及电 动执行机构检查接线、成 套配电柜、控制柜和动力 照明配电箱安装工程 监理单位验收记录(签意见): 3、主控项目:符合设计及施工质量验收规范要求,同意验收。 4、一般项目:符合设计及施工质量验收规范要求,同意验收。 施工单位检查评定结果:主控项目、一般项目全部合格,符合设计及施工质量验收规 范要求。(由施工单位项目专业质量检查员签名) 监理单位验收结论:同意验收。(由专业监理工程签名) 检验批质量验收记录表 检验项目:出入口畅通区、照明、防碰档板、净空高度、防护栏、防护网、护板、扶 手带外缘、标志须知、主开关、照明电路、开关插座、防护罩壳、接地保护、线路敷 自动扶梯、自动人行道的 设、金属软管、导线连接、绝缘电阻、一般要求、装饰板(围板)、护壁板(护栏板)、 相邻区域检查记录 围裙板梯级踏板、扶手带、桁架(机架)、驱动装置、盘车装置、应设置有效防护装 置的部件 检验内容及其规范标准要求(略) 检查结果:合格或不合格(如有缺陷如实记录) 试运转结论:对2台6B送风机进行了2小时的单机动转,风机运转正常、稳定,噪 设备单机试运记录 声测量值不超标,符合设计及质量验收规范要求。 试运转、调试结论:新风机组于12月23日运转至12月23日20时,经4小时运转, 系统试运调试记录 新风机组噪声符合设计要求值,送风情况达到设计和规范规定。 专业监理工程师 签名 D6 监理单位 (检验人签名) D7 D8 监理单位 (检验人签名) 监理单位 (检验人签名) 9

D9 灌(满)水试验记录 D10 强度严密性试验记录 D11 通水(球)试验记录 D12 消火栓试射记录 试验要求:注水高度以首层立管检查口高度,满水15min ,液面不下降,管道及接口 无渗漏为合格。 试验记录:自上午10时起,管道出口处用管胆封闭,在管道末端检查口处注水,满 监理单位 15min 后,再灌满延续5min,水面不下降,管道及接口无渗漏。至12时,试验结果。 (检验人签名) 试验结论:试验结果符合设计要求及《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242—2002)规范规定,合格。 试验要求:水压试验值1.0MPa,在试验压力下,观察10 min压力降不大于0.02Mpa, 然后降至工程压力(即:0.60Mpa)做外观检查,不渗不漏,合格。 试验记录:试验用压力表设在地下一层给水泵房内,从上午9时开始对于管进行上水 并加压,至9时30分,表压试验值升至1.0Mpa。关闭供水阀后进行观测, 监理单位 至9时40分,表压降至0.99Mpa(压力降0.01Mpa)。然后降压至0.6Mpa, (检验人签名) 做外观检查,不渗不漏。 试验结论:试验结果符合设计要求及《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 (GB50242—2002)规范规定,合格。 试验项目:排水系统 管径:DN150 球径:100mm 试验要求:依据GB50242—2002第5.2.5条规定:管道试球直径不小于排水管道管径 的2/3,应采用体径,易击碎的空心球进行,通球率必须100%。排水立 管应自立管顶部将试球投入,通水冲至引出管末端排出,以试球畅通无阻 为合格。 监理单位 试验记录:从上午9时20分至9时25分,在WL—1立管顶部投球,试球采用硬质 (检验人签名) 空心塑料球,球径为管径的2/3,在首层检查口检查。10时5分从水平管 始端扫口投球,通水后在室外结合井处截取到试球,均通畅无阻。 试验结论:符合设计要求和《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》 (GB50242—2002)规定,合格。 试验要求:按GB50242—2002第5.2.5条要求,室内消火栓系统安装完成后取屋顶(水 箱间内)试验消火栓做试射试验,其出口压力达到设计要求为合格。即: 0. 5Mpa。 试验记录:上午9时,施工单位(),会同监理单位(),取屋顶(水箱间内)试验消 监理单位 10

现行建筑工程资料表格填写范例

C8隐检项目:吊项工程隐检部位:三层(标高)C9隐检项目:屋面防水隐检部位:屋面(标高)C10隐检项目:室内给水系统安装隐检部位:地上三层吊项内层(标高)地基验槽检查记录C11验槽部位:()轴至()轴隐检内容:1、采用30㎜×50㎜木龙骨吊项,龙骨呈方格状布置,间距300㎜×300㎜;2、木龙骨材料干燥,已全部涂刷防火涂料;3
推荐度: