SXMB13:通用报审表
室外电缆沟道定位及高程控制分项质量验收记录报审表 工程名称:西藏拉萨100MW光伏发电项目 编号:SXMB13-SG01-0106030101 致 西藏拉萨工程监理有限公司 拉萨监理项目部: 我单位已完成了 室外电缆沟道定位及高程控制 工作,现报审, 请予以审核。 附件:室外电缆沟道定位及高程控制分项质量验收记录 施工项目部(章): 项目经理: 日 期: 监理项目部审查意见: 监理项目部(章): 总/专业监理工程师: 日 期: 注 本表一式 四 份,由施工项目部填报,施工项目部、监理项目部各一份,业主项目部存 两 份。
室外电缆沟道定位及高程控制分项工程质量验收记录
编号:0106030101 表3 子单位工程 名称 设备基础及支架(无功补偿、室外SVG、配电装置区域) 西藏拉萨光伏工程有限公司 / 子分部工程 名称 室外电缆沟道 检验批数 1 施工单位 项目经理 分包单位负责人 王伟 项目技术 负责人 分包项目经理 李强 分包单位 序号 1 / / 检验批及部位、区段 室外电缆沟道定位及高程控制 以下空白 施工单位检查结果 监理(建设)单位验收结论 检验批验收记录完整性核查 备注 施工单位 检查结果 项目专业质量检查员: 项目专业技术负责人: 年 月 日 监理(建设)单位 验收结论 专业监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人) 年 月 日
SXMB13:通用报审表
室外电缆沟道定位及高程控制检验批质量验收记录报审表
工程名称:西藏拉萨100MW光伏发电项目 编号:SXMB13-SG01-010603010101 致 西藏拉萨工程监理有限公司 拉萨监理项目部: 我单位已完成了 室外电缆沟道定位及高程控制 工作,现报审,请予以审核。 附件:室外电缆沟道定位及高程控制检验批质量验收记录 施工项目部(章): 项目经理: 日 期: 监理项目部审查意见: 监理项目部(章): 总/专业监理工程师: 日 期: 注 本表一式 四 份,由施工项目部填报,施工项目部、监理项目部各一份,业主项目部存 两 份。 定位及高程控制检验批质量验收记录
编号:010603010101 表16
单位工程名称 分项工程名称 施工单位 施工执行标准 名称及编号 分包单位 类序检查项目 质量标准 设备基础及支架(无功补偿、室外SVG、分部工程名称 配电装置区域) 定位及高程控制 验收部位 室外电缆沟道 定位及高程控制 项目经理 专业工长 (施工员) 分包项目经理 单 位 施工单位自检记录 王伟 李强 / 监理(建设)单位 验收记录 安徽天太太阳能光伏工程有限公司 变电(换流)站土建工程施工质量验收规范 -Q GDW 1183 -2012 / 别 号 1 根据建(构)筑物的主轴线设控制桩。桩控制桩测设 深度应超过冰冻土层。各建(构)筑物不应少于4个 主控项目 应符合三等水准的3 高程控制桩精度 精度要求 应符合二级导线的2 平面控制桩精度 精度要求 应符合现行有关标4 全站仪定位精度 准的规定 施工单位 检查结果 班组长: 项目专业质量检查员: 项目专业技术负责人: 年 月 日 监理(建设)单位验收结论 专业监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人) 年 月 日 SXMB13:通用报审表
室外电缆沟道土方分项质量验收记录报审表 工程名称:西藏拉萨100MW光伏发电项目 编号:SXMB13-SG01-0106030201 致 西藏拉萨工程监理有限公司 拉萨监理项目部: 我单位已完成了 室外电缆沟道土方 工作,现报审, 请予以审核。 附件:室外电缆沟道土方分项质量验收记录 施工项目部(章): 项目经理: 日 期: 监理项目部审查意见: 监理项目部(章): 总/专业监理工程师: 日 期: 注 本表一式 四 份,由施工项目部填报,施工项目部、监理项目部各一份,业主项目部存 两 份。