1、总则

1.0.1 为使玻璃幕墙工程做到安全适用、技术先进、经济合理,制定本规范。

1.0.2 本规范适用于非抗震设计和抗震设防烈度为 6, 7, 8 度抗震设计的民用建筑玻璃幕墙工程的设

计、制作、安装施工、工程验收,以及保养和维修。

1.0.3 在正常使用状态下,玻璃幕墙应具有良好的工作性能。抗震设计的幕墙,在多遇地震作用下应能

正常使用;在设防烈度地震作用「经修理后应仍可使用;在罕遇地震作用下幕墙骨架不得脱落。 1.0.4 玻璃幕墙工程设计,制作和安装施工应实行全过程的质量控制。

1.0.5 玻璃幕墙工程的材料、设计、制作、安装施工及验收,除应符合本规范的规定外,尚应符合国家

现行有关强制性标准的规定

2 术语、符号

2.1 术语

2.1.1 建筑幕墙 building curtain wall

由支承结构体系与面板组成的、可相对主体结构有一定位移能力、不分担主体结构所受作用的建筑外围护结构或装饰性结构。

2.1.2 组合幕墙 composite curtain wall

由不同材料的面板(如玻璃、金属、石材等)组成的建筑幕墙。 2.1.3 玻璃幕墙 glass curtain wall

面板材料为玻璃的建筑幕墙。

2.1.4 斜玻璃幕墙 nelined building curtain wall

与水平面夹角大于75°且小于90°的玻璃幕墙。

2.1.5 框支承玻璃幕墙 frame supported glass curtain wall

玻璃面板周边由金属框架支承的玻璃幕墙。主要包括下列类型; 1、按幕墙形式,可分为:

1) 明框玻璃幕墙 exposed frame supported glass curtain wall 金属框架的构件显露于面板外表面的框支承玻璃幕墙 。

2) 隐框玻璃幕墙 hidden frame supported glass curtain wall

金属框架的构件完全不显露于面板外表面的枢 支 承 玻 瑞 幕 墙 。 3) 半隐框玻璃幕墙 semi-hidden frame supported glass curtain wall 金属框架的竖向或横向构件显露于面板外表面的框支承玻璃幕墙 2、 按幕墙安装施工方法,可分为:

1) 单元式玻璃幕墙 frame supported glass curtain wall assembled in prefabricated units

将面板和金属框架(横梁、立柱)在工厂组装为幕墙单元。 以幕墙单元形式在现场完成安装施工的框支承玻璃幕墙

2) 构件式玻璃幕墙 frame supported glass curtain wall assembled in elements 在现场依次安装立柱、横梁和玻璃面板的框支承玻璃幕墙 2.1.6 全玻幕墙full glass curtain wall

由玻璃肋和玻璃面板构成的玻璃幕墙

2.1.7 点支承玻璃幕墙point-supported glass curtain wall

由玻璃面板、点支承装置和支承结构构成的玻璃幕墙 2.1.8 支承装置supporting device

玻璃面板与支承结构之间的连接装置 2.1.9 支承结构supporting structure

点支承玻璃幕墙中,通过支承装置支承玻璃面板的结构体系 2.1.10 钢绞线strand

由若干根钢丝绞捻而成的螺旋状钢丝束。

2.1.11 硅酮结构密封胶structural silicone sealant

幕墙中用于板材与金属构架、板材与板材、板材与玻璃肋之间的结构用硅酮黏接材料,简称硅酮结构胶。

2.1.12 硅酮建筑密封胶weather proofing silicone sealant

幕墙嵌缝用的硅酮密封材料,又称耐候胶。 2.1.13 双面胶带double-faced adhesive tape

幕墙中用于控制结构胶位置和截面尺寸的双面涂胶的聚胺基甲酸乙酯或聚乙烯低泡材料 2.1.14 双金属腐蚀bimetallic corrosion

由不同的金属或其他电子导体作为电极而形成的电偶腐蚀 2.1.15 相容性wmpatibility

粘接密封材料之间或粘接密封材料与其他材料相互接触时,相互不产生有害物理、化学反应的性能

2.2 符号

2.2.1 材料力学性能

C20——表示立方体强度标准值为20N/mm2的混凝土强度等级;

E——材料弹性模量; f——材料强度设计值; fa——铝合金强度设计值; fc——混凝土轴心抗压强度设计值; fg——玻璃强度设计值; fs——钢材强度设计值; ft——混凝土轴心抗拉强度设计值;

fy——钢筋受拉强度设计值。

2.2.2 作用和作用效应

df——作用标准值引起的幕墙构件挠度值; Gk——重力荷载标准值; M——弯矩设计值; Mx——绕x轴的弯矩设计值; My——绕y轴的弯矩设计值; N——轴力设计值;

PEK——平行于幕墙平面的集中地震作用标准值; qEK——垂直于幕墙平面的水平地震作用标准值; qE——垂直于幕墙平面的水平地震作用设计值; qG——幕墙玻璃单位面积重力荷载设计值; R——构件截面承载力设计值; S——作用效应组合的设计值; SEK——地震作用效应标准值; SGK——永久荷 载效应标准值; Swk——风荷载效应标准值; V——剪力设计值; ω——风荷载设计值; ωo——基本风压; ωk——风荷载标准值;

σwk——风荷载作用下幕墙玻璃最大应力标准值; σEk——地震作用下幕墙玻璃最大应力标准值。

2.2.3 几何参数

α——矩形玻璃板材短边边长;

A——构件截面面积或毛截面面积;玻璃幕墙平面面积; An——立柱净截面面积; As——锚固钢筋总截面面积; b——矩形玻璃板材长边边长; cs——硅酮结构密封胶的粘结宽度; d——锚固钢筋直径; l——跨度;

t——玻璃面板厚度;型材截面厚度; ts——硅酮结构密封胶粘结厚度; W——毛截面抵抗矩; Wn——净截面抵抗矩; Wnx——绕x轴的净截面抵抗矩; Wny——绕y轴的净截面抵抗矩; z——外层锚固钢筋中心线之间的距离。

2.2.4 几何参数

α——材料线膨胀系数; αmax——水平地震影响系数最大值; βE——地震作用动力放大系数; βgz——阵风系数;

δ——硅酮结构密封胶的变位承受能力; φ——稳定系数;

γ——塑性发展系数; γo——结构构件重要性系数; γg——材料自重标准值; γE——地震作用分项系数; γG——永久荷载分项系数;

γRE——结构构件承载力抗震调整系数; γw——风荷载分项系数; η——折减系数; μs——风荷载体型系数; μz——风压高度变化系数; ν——材料泊松比;

ψE——地震作用效应的组合值系数; ψw——风荷载作用效应的组合值系数。

2.2.5 其他

df,lim——构件挠度限值; λ——长细比。

3 材料

3.1 一般规定

3.1.1 玻璃幕墙用材料应符合国家现行标准的有关规定及设计要求。尚无相应标准的材料应符合设计要求,并应有出厂合格证。

3.1.2 玻璃幕墙应选用耐气候性的材料。金属材料和金属零配件除不锈钢及耐候钢外,钢材应进行表面热浸镀锌处理、无机富锌涂料处理或采取其他有效的防腐措施,铝合金材料应进行表面阳极氧化、电泳涂漆、粉末喷涂或氟碳漆喷涂处理。

3.1.3 玻璃幕墙材料宜采用不燃性材料或难燃性材料;防火密封构造应采用防火密封材料。