明书综合编写。
表7.1.4 卫生器具给水配件的安装高度
项次 1 2 3 4 5 6 洗脸盆 给水配件名称 架空式污水盆(池)水龙头 落地式污水盆(池)水龙头 洗涤盆(池)水龙头 住宅集中给水龙头 洗手盆水龙头 水龙头(上配水) 水龙头(下配水) 角阀(下配水) 水龙头 7 盥洗槽 冷热水管 其中热水龙头 上下并行 水龙头(上配水) 截止阀 9 淋浴器 混合阀 淋浴喷头下沿 蹲式大便器(台阶面算起) 坐式大便器 高水箱角阀及截止阀 低水箱角阀 手动式自闭冲洗阀 脚踏式自闭冲洗阀 拉管式冲洗阀(从地面算起) 带防污助冲器阀门(从地面算起) 高水箱角阀及截止阀 低水箱角阀 立式小便器角阀 挂式小便器角阀及截止阀 小便槽多孔冲洗管 实验室化验水龙头 妇女卫生盆混合阀 配件中心距地面高度(mm) 1000 800 1000 1000 1000 1000 800 450 1000 1100 670 1150 1150 2100 2040 250 600 150 1600 900 2040 150 ≯2400 1130 1050 1100 1000 360 泠热水龙头距离(mm) — 150 — — 150 150 — 150 150 150 95 — — — — — — — — — — — — — — 8 浴盆 10 11 12 13 14 15 16 17 大便槽冲洗水箱截止阀(从台阶面算起) 注:装设在幼儿园的洗手盆、洗脸盆和盥洗槽水嘴中心字地面安装高度应700mm,其他卫生器具给水配件的安装高度,应按卫生器具实际尺寸相应减少。
7.2. 卫生器具安装
主控项目
7.2.1 排水栓和地漏的安装应平正、牢固,低于排水表面,周边无渗漏。地漏水封高度
35
不得小于50mm。
检验方法:试水观察检查。 说明:
7.2.1 为保证排水栓和地漏的使用安全,排水栓和地漏安装应平整、牢固,低于排水
表面,这是最基本的要求。其周边的渗漏往往被人们所忽视,是一大隐患。强调周边做到无渗漏。规定水封高度,保证地漏使用功能。
7.2.2 卫生器具交工前应做满水和通水试验。
检验方法:满水后各连接件不渗不漏;能通水试验给、排水畅通。 说明:
7.2.2 经调研很多卫生器具如洗面盆、浴盆等不作满水试验,其溢流口、溢流管是否
畅通无从检查;所有的卫生器具均应作通水试验,以检验其使用效果。
一 般 项 目
7.2.3 卫生器具安装的允许偏差应符合表7.2.3的规定。 说明:
7.2.3 保留《验评标准》第3.2.6条及表3.2.6编写。 表7.2.3 卫生器具安装的允许偏差和检验方法
项次 1 2 3 4 坐标 坐标 项目 单独器具 成排器具 单独器具 成排器具 器具水平度 器具垂直度 允许偏差(mm) 10 5 +15 +10 2 3 用水平尺和尺量检查 吊线和尺量检查 拉线、吊线和尺量检查 检验方法 7.2.4 有饰面的浴盆,应留有通向浴盆排水口的检修门。 检验方法:观察检查。 说明:
7.2.4 主要为了方便检修。
7.2.5 小便槽冲洗管,应采用镀锌钢管或硬质资料管。冲洗孔应斜向下方安装,冲洗水流向同墙面成45o角。镀锌钢管钻孔后应进行二次镀锌。 检验方法:观察检查。 说明:
7.2.5 主要是保证冲洗水质和冲洗效果。要求镀锌钢管钻孔后进行二次镀锌,主要是
36
防止因钻孔氧化腐蚀,出水腐蚀墙面并减少冲洗管的使用寿命。
7.2.6 卫生器具的支、托架必须防腐良好,安装平整、牢固,与器具接触紧密、平稳。 检验方法:观察和手扳检查。 说明:
7.2.6 主要为了保证卫生器具安装质量。
7.3 卫生器具给水配件安装
主 控 项 目
7.3.1 卫生器具给水配件应完好无损伤,接口严密,启闭部分灵活。 检验方法:观察及手扳检查。 说明:
7.3.1 对卫生器具给水配件质量进行控制,主要是保证外观质量和使用功能。
一 般 项 目
7.3.2 卫生器具给水配件安装标高的允许偏差符合表7.3.2的规定。 说明:
7.3.2 保留《验评标准》第2.2.6条及表2.2.6编写。
7.3.3 浴盆软管淋浴器挂钩的设计,如设计无要求,应距地面1.8m。
检验方法:尺量检查。 说明:
7.3.3 经调研,普遍认为挂钩距地面1.8较为合适,使用方式。 表7.3.2 卫生器具给水配件安装标高的允许偏差和检验方法
项次 1 2 3 4 项 目 大便器高、低水箱角阀及截止阀 水嘴 淋浴器喷头下沿 浴盆软管淋浴器挂钩 允许偏差(mm) +10 +10 尺量检查 +15 +20 检验方法 7.4.卫生器具排水管道安装
主控项目
7.4.1 与排水横管连接的各卫生器具的受水口和立管均应采取妥善可靠的固定措施;管道与楼板的接合部位应采取牢固可靠的防渗、防漏措施。
37
检验方法:观察和手扳检查。 说明:
7.4.1 根据调研和多年的工程实践情况,卫生器具排水管道与楼板的接合部位一向是
薄弱环节,存在严重质量通病,最容易漏水。故强调与排水横管连接的各卫生器具的受水口和立管均应采取妥善可靠的固定措施;管道与楼板的接合部位应采取牢固可靠的防渗、防漏措施。
7.4.2 边境卫生器具的排水管道接口应紧密不漏,其固定支架、管卡支撑位置应正确、牢固,与管道的接触应平整。 检验方法:观察及通水检查。 说明:
7.4.2 保留《验评标准》第3.2.2条编写。主要为了杜绝卫生器具漏水,保证使用功
能。
一般项目
7.4.3 卫生器具排水管道安装的允偏差应符合表+7.4.3的规定。 说明:
7.4.3 保留《验评标准》第3.1.12条及表3.1.12编写。
表7.4.3 卫生器具排水管道安装的允许偏差及检验方法
项次 检查项目 每1m长 横管长度≤m,<8 1 横管弯曲度 全长 横管长度>10 10m,全长 卫生器具的排水管口及横2 支管的纵横坐标 成排器具 单独器具 3 卫生器具的接口标高 成排器具 +5 5 +10 用水平尺和尺量检查 单独器具 10 用尺量检查 用水平尺量检查 允许偏差(mm) 2 检验方法 7.4.4 连接卫生器具的排水管径和最小坡度,如设计无要求时,应符合表7.4.4的规定。 说明:
38
7.4.4 参照GBJ15—88第3.4.1条及表3.4.1编写。
表7.4.4 连接卫生器具的排水管道管径和最小坡度
排水管管径项次 1 2 3 4 5 卫生器具名称 (mm) 污水盆(池) 单、双格洗涤盆(池) 洗手盆、洗脸盆 浴盆 淋浴器 高低、水箱 6 大便器 自闭式冲洗阀 拉管式冲洗阀 手动、自闭式冲洗阀 7 8 9 10 11 小便器 自动冲洗水箱 化验盆(无塞) 净身器 饮水器 家用洗衣机 40—50 40—50 40—50 20—50 50(软管为30) 20 25 20 10—20 50 50 32—50 50 50 100 100 100 40—50 25 25 20 20 20 12 12 12 20 管道的最小坡度(‰) 检验方法:用水平尺和尺量检查。
8 室内采暖系统安装
8.1 一 般 规 定
8.1.1 本章适用于饱和蒸汽压力不大于0.7MPa,热水温度不超过130℃的室内采暖系统安装的质量检验与验收。 说明:
8.1.1 根据国内采暖系统目前普遍使用的蒸汽压力及热水温度的现状,对本章的适用
范围作出了规定。
8.1.2 焊接钢管的连接,管径小于或等于32mm,应采用螺纹连接;管径大于32mm,采用焊接。镀锌钢管的连接见本规范第4.1.3条。 说明:
39