要求。当设计未注明时,热水供应系统水压试验压力应为系统顶点的工作压力加0.1MPa,同时在系统顶点的试验压力不小于0.3MPa。
检验方法:钢管或复合管道系统试验压力下10min内压力降不大于0.02MPa,然后降至工作压力检查,压力应不降,且不渗不漏;塑料管道系统在试验压力下稳压1h压力降不得超过0.05MPa,然后在工作压力1.5倍状态下稳压2h,压力降不得超过0.03MPa,连接处不得渗漏。 说明:
6.2.1 《验评标准》第4.2.2条经过多年使用未出现问题,只是增加了新的材料。热水供应系统安装完毕,管道保温前进行水压试验,主要是防止运行后漏水不易发现和返修。
6.2.2 热水供应管道应尺量利用自然弯补偿热伸缩,直线段过长则应设置补偿器。补偿器型式、规格、位置应符合设计要求,并按有关规定进行预拉伸。 检验方法:对照设计图纸检查。 说明:
6.2.2 为保证使用安全,热水供应系统管道热伸缩一定要考虑。补偿器部分沿用《验评标准》第4。1。4条,主要防止施工单位不按设计要求位置安装和不作安装前的预拉伸,致使补偿器达不到设计计算的伸长量,导致管道或接口断裂漏水漏汽。 6.2.3 热水供应系统竣工后必须进行冲洗0。 检验方法:现场观察检查。 说明:
6.2.3 要求基本同本规范第4。2。3条,只是可以不消毒,不必完全达到国家《生活饮用水标准》。
一 般 项 目
6.2.4 管道安装坡度应符合设计规定。 检验方法:水平尺、拉线尺量检查。 说明:
6.2.4 为保证热水供应系统运行安全,有利于管道系统排气和泄水。 6.2.5 温度控制器及阀门应安装在便于观察和维护的位置。 检验方法:观察检查。 说明:
30
6.2.5 温度控制器和阀门是热水制备装置中的重要部件之一,其安装必须符合设计要
求,以保证热水供应系统的正常运行。
6.2.6 热水供应管道和阀门安装的允许偏差符合本规范表4.2.8的规定。 说明:
6.2.6 见本规范条文说明第4.2.8条。
6.2.7 热水供应系统管道应保温(浴室内明装管道除外),保温材料、厚度、保护壳等应符合设计规定。保温层厚度和平整度的允许偏差应符合本世纪规范4.4.8的规定。 说明:
6.2.7 为保证热水供应系统水温质量减少无效热损失,见本规范条文说明第4.4.8条。
6.3. 辅助设备安装
主控项目
6.3.1 在安装太阳能集热器玻璃前,应对集热排管和上、下集管作水压试验,试验压力为工作压力的1.5倍。
检验方法:试验压力下10min内压力不降,不渗不漏。 说明:
6.3.1 太阳能热水器的集热排管和上、下集管是受热承压部分,为确保使用安全,在
装集热玻璃之前一定要作水压试验。
6.3.2 热交换器应以工作压力的1.5倍作水压试验。蒸汽部分应不低于蒸汽供汽压力加0.3MPa;热水部分应不低于0.4MPa。
检验方法:试验压力下10min内压力不降,不渗不漏。 说明:
6.3.2 热交换器是热水供应系统的主要辅助设备,其水压试验应与热水供应系统相
同。
6.3.3 水泵就位前的基础混凝土强度、坐标、标高、尺寸和螺栓孔位置必须符合设计
要求。
检验方法:对照图纸用仪器和尺量检查。 说明:
6.3.3 主要为保证水泵基础质量。
6.3.4 水泵试运转的轴承温升必须符合设备说明收的规定。
31
检验方法:温度计实测检查。 说明:
6.3.4 主要为保证水泵安全运行。 6.3.5 敞口水箱的满水试验和密闭水
箱(罐)的水压试验必须符合设计与本规范的规定。
检验方法:满水试验静置24h,观察不渗不漏;水压试验在试验压力10min压力不降,不渗不漏。 说明:
6.3.5 要求水箱安装前作满水和水压试验,主要避免安装后漏水不易修补。
一 般 项 目
6.3.6 安装固定式太阳能热水器,朝向应正南。如果受条件限制时,其偏移角不得大于15o。集热器的倾角,对于春、夏、秋三个季节使用的,应采用当地纬度为倾角;若以夏季为主,可比当地纬度减少10o。
检验方法:观察和分度仪检查。 说明:
6.3.6 根据各地经验及各太阳能热水器生产厂家的安装使用说明书综合编写。 6.3.7 由集热器上、下集管接往热水箱的循环管道,应有不小于5‰的坡度。 检验方法:尺量检查。 说明:
6.3.7 主要为避免循环管路集存空气影响水循环。
6.3.8 自然循环的热水箱底部与集热器上集管之间的距离为0.3~1.0m. 检验方法:尺量检查。 说明:
6.3.8 为了保持系统有足够的循环压差,克服循环阻力。
6.3.9 制作吸热钢板凹槽时,其圆度应准确,间距应一致。安装集热排管时,应用卡箍和钢丝紧固在钢板凹槽内。 检验方法:手扳和尺量检查。 说明:
6.3.9 为防止吸热板与采热管接触不严而影响集热效率。 6.3.10 太阳能热水器的最低处应安装泄水装置。
32
检验方法:观察检查。 说明:
6.3.10 为排空集热器内的集水,防止严寒地区不用时冻结。 6.3.11 热水箱及上、下集管等循环管道均应保温。 检验方法:观察检查。 说明:
6.3.11 为减少集热器损失。
6.3.12 凡以水作介质的太阳能热水器,在0℃以下地区使用,应采取防冻措施。 检验方法:观察检查。 说明:
6.3.12 为避免集热器内载热流体被冻结。
6.3.13 热水供应辅助设备安装的允许偏差应符合本规范表4.4.7的规定。 说明:
6.3.13 保留《验评标准》第4.3.7条及表4.3.7之1、2项编写。 6.3.14 太阳能热水器安装的允许偏差符合表6.3.14的规定。 说明:
6.3.14 保留《验评标准》第4.2.8条及表4.2.8之4编写。 表6.3.14 太阳能热水器安装的允许偏差和检验方法
项目 标 高 固定安装朝向 中心线距地面(mm) 最大偏移角 允许偏差 +20 不大于15° 检验方法 尺 量 分度仪检查 板式直管太阳能热水器 7 卫生器具安装 7.1一般规定
7.1.1 本章适用于室内污水盆、洗涤盆、洗脸(手)盆、盥洗槽、浴盆、淋浴器、大便器、小便器、小便槽、大便部洗槽、妇女卫生盆、化验盆、排水栓、地漏、加热器、煮沸消毒器和饮水器等卫生器具安装的质量检验与验收。 说明:
7.1.1 本章适用范围。
33
7.1.2 卫生器具的安装应采用预埋螺栓或膨胀螺栓安装固定。 说明:
7.1.2 用预埋螺栓和膨胀螺栓固定卫生器具仍是目前最常用的安装方法。 7.1.3 卫生器具安装高度如设计无要求是,应符合表7.1.3的规定。 说明:
7.1.3 参照《给排水设计规范》第3.2.7条及表3.2.7编写。 表7.1.3 卫生器具的安装高度
项次 污水盆 (池) 卫生器具安装高度(mm) 居住和公共建筑 800 500 800 800 800 ≯520 高水箱 低水箱 高水箱 7 蹲式大便器 低水箱 8 9 10 11 12 小便器 水便槽 大便槽冲冼水箱 妇女卫生盆 化验盆 外露排水管式 虹吸喷射式 挂式 1800 900 1800 510 470 600 200 ≮2000 360 800 幼儿园 800 500 800 500 自地面至器具上边缘 4 5 6 蹲式大便器 盥洗槽 浴盆 500 1800 900 1800 370 450 150 自台阶面至高水箱底 自台阶面至低水箱底 自地面至高水箱底 自地面至低水箱底 自地面至下边缘 自地面至台阶面 自台阶面至水箱底 自地面至器具上边缘 自地面至器具上边缘 卫生器具名称 备注 1 2 3 架空式 落地式 洗涤盆(池) 洗脸盆、洗手盆(有塞、无塞) 7.1.4 卫生器具给水配件的安装高度,如设计无要求时,应符合表7.1.4的规定。 说明:
7.1.4 参照《给水排水标准图集》S3中99S304《卫生设备安装》及卫生器具安装说
34