好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

12建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范GB50242-2002

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

5.2.8 金属排水管道上的吊钩或卡箍应固定在承重结构上。固定件间距:横管不大于2m;立管不大于3m。楼层高度小于或等于4 m,立管可安装1个固定件。立管底部的弯管处应设支墩或采取固定措施。 检验方法:观察和尺量检查。 说明:

5.2.8 金属排水管道较重,要求吊钩或卡箍固定在承重结构上是为了安全。固定件间

距则根据调研确定。要求立管底部的弯管处设支墩,主要防止立管下沉,造成管道接口断裂。

5.2.9 排水塑料管道支、吊架间距应符合表5.2.9的规定。 说明:

5.2.9 根据各排水塑料管材生产厂家提供的资料及对各施工单位现场调研综合编制

表5.2.9。

表5.2.9 排水塑料管道支吊架最大间距(单位:m)

管径(mm) 立 管 横 管 50 1.2 0.5 75 1.5 0.75 110 2.0 1.10 125 2.0 1.30 160 2.0 1.6 检验方法:尺量检查。

5.2.10 排水能气管不得与风道或烟道连接,且应符合下列规定: 1 通气管应高出屋面300mm,但必须大于最大积雪厚度。

2 在通气管出口4m以内有门、窗时,通气管应高出门、窗顶600mm或引向无门、窗一侧。

3 在经常有人停留的平屋顶上,通气管应高出屋面2m,并应根据防雷要求设置防雷装置。

4 屋顶有隔热层从隔热层板面算起。 检验方法:观察和尺量检查。 说明:

5.2.10 参照《给排水设计规范》第3.6.9条、第3.6.11条编写。

5.2.11 安装未经消毒处理的医院含菌污水管道,不得与其他排水管道直接连接。 检验方法:观察检查。

25

说明:

5.2.11 参照《给排水设计规范》第3.3.3条3款,主要防止未经灭菌处理的废水带来

大量病菌排入污水管道进而扩散。

5.2.12 饮食业工艺设备引出的排水管及饮用水水箱的溢流管,不得与污水道直接连接,并应留出不小于100mm的隔断空间。 检验方法:观察和尺量检查。 说明:

5.2.12 参照《给排水设计规范》第3.3.3条1、2款。主要为了防止大肠杆菌及有害气

体沿溢流管道进入设备及水箱污染水质。

5.2.13 通向室外的排水检查井的排水管,穿过墙壁或基础必须下返时,应采用45度三通和45度弯头连接,并应在垂直管段顶部设置清扫口。 检验方法:观察和尺量检查。 说明:

5.2.13 参照《给排水设计规范》第3.3.16条。主要为了便于清扫,防止管道堵塞。 5.2.14 由室内通向室外排水检查井的排水管,井内引入管应高于排出管或两管顶相平,并不小于90度的水流转角,如跌落差大于300mm可不受角度限制。 检验方法:观察和尺量检查。 说明:

5.2.14 参照《给排水设计规范》第3.3.19条。主要为了保证室内排水畅通,防止外管

网污水倒流。

5.2.15 用于室内排水的室内管道、水平管道与立管的连接,应采用45度三通或45度四通和90度斜三通或90度斜四通。立管与排出管端部的连接,应采用两个45度弯头或曲率半径不小于4倍管径的90度弯头。 检验方法:观察和尺量检查。 说明:

5.2.15 参照《给排水设计规范》第3.3.15条编写。

5.2.16 室内排水管道安装的允许偏差应符合表5.2.16的相关规定。 说明:

5.2.16 《验评标准》第3.1.12条表3.1.12经多年使用未发现问题,是适用的。

26

表5.2.16 室内排水和雨水管道安装的允许偏差和检验方法

项次 1 2 铸铁管 项 目 坐 标 标 高 每1m 全长(25m以上) 每1m 横管纵横方向弯曲 钢管 全长(25m以上) 塑料管 钢筋混凝土管、混凝土管 铸铁管 4 立管垂直度 钢管 塑料管 管径小于或等于100mm 管径大于100mm 管径小于或等于100mm 管径大于100mm 每1m 全长(25m以上) 每1m 全长(25m以上) 每1m 全长(25m以上) 每1m 全长(25m以上) 每1m 全长(25m以上) 允许偏差(mm) 15 +15 ≯1 ≯25 1 1.5 ≯25 ≯308 1.5 ≯38 3 ≯75 3 ≯15 3 ≯10 3 ≯15 吊线和尺量检查 用水准仪(水平尺)、直尺、拉线和尺量检查 检验方法 3 5.3 雨水管道及配件安装

主 控 项 目

5.3.1 安装在室内的雨水管道安装后应做灌水试验,灌水高度必须到每根立管上部的雨水斗。

检验方法:灌水试验持续1h,不渗不漏。 说明:

5.3.1 主要为了保证工程质量。因雨水管有时是满管流,要具备一定的承压能力。 5.3.2 雨水管道如采用塑料管,其伸缩节安装应符合设计地求。 检验方法:对照图纸检查。 说明:

5.3.2 塑料排水管要求每层设伸缩节,作为雨水管也应按设计要求安装伸缩节。 5.3.3 悬吊式雨水管道的敷设坡度不得小于5‰;埋地雨水管道的最小坡度,应符合表

27

5.3.3的规定。 说明:

5.3.3 主要为使用排水通畅。

表5.3.3 地下埋设雨水排水管道的最小坡度

项次 1 2 3 4 5 6 管径(mm) 50 75 100 125 150 200—400 最小坡度(‰) 20 15 8 6 5 4 检验方法:水平尺、拉线尺量检查。

一 般 项 目

5.3.4 雨水管道不得生活污水管道相连接。 检验方法:观察检查。 说明:

5.3.4 主要防止雨水管道满水后倒灌到生活污水管,破坏水封造成污染并影响雨水排出。 5.3.5 雨水斗管的连接应固定在屋面承重结构上。雨水斗边屋面连处应严密不漏。连接管管径当设计无要求时,不得小于100mm。 检验方法:观察和尺量检查。 说明:

5.3.5 雨水斗的连接管应固定在屋面承重结构上,主要是为了安全、防止断裂;雨水边缘与屋面相连处应严密不漏,主要防止接触不严漏水。DN100是雨水斗的最小规格。 5.3.6 悬吊式雨水管道的检查口或带法兰堵口的三通的间距不得大于表5.3.6的规定。 说明:

5.3.6主要为便于清扫。

表5.3.6 悬吊管检查口间距。

项次 1 2 悬吊直径(mm) ≤150 ≥200 检查口间距(mm) ≯15 ≯20 检验方法:拉线、尺量检查。

5.3.7 雨水管道安装的允许偏差应符合本规范表5.2.16的规定。 说明:

28

5.3.7 参照《验评标准》第3.1.12条表3.1.12编写。 5.3.8 雨水钢管管道焊口允许偏差应符合表5.3.8的规定。 说明:

5.3.8 主要为检验焊接质量。

表5.3.8 钢管管道焊口允许偏差和检验方法

项次 1 2 焊口平直度 焊缝加强面 宽 度 深 度 连续长度 3 咬 边 长度 总长度(两侧) 10% 小于焊缝长度的小于0.5mm 25mm 直尺检查 项目 管壁厚10mm以内 高 度 +1mm 检查 允许偏差 管壁厚1/4 焊接检验尺和游标卡尺检验方法 6 室内热水供应系统安装

6.1. 一 般 规 定

6.1.1 本章节适用于工作压力不大于0.1MPa,热水温度不超过75℃的室内热水供应管道安装工程的质量检验与验收。 说明:

6.1.1 本章适用范围。热水温度不超过75℃编写。

6.1.2 热水供应系统的管道应采用塑料管、复合管、镀锌钢管和铜管。

说明:

6.1.2 为保证卫生热水供应的质量,热水供应系统的管道应采用耐腐蚀、对水质无污

染的管材。

6.1.3 热水供应系统管道及配件安装应按本规范第4.2节的相关规定执行。 说明:

6.1.3 热水供应系统管道及配件安装应与室内给水系统管道及配件安装要求相同。

6.2 管道及配件安装

主控项目

6.2.1 热水供应系统安装完毕,管道保温之间前应进行水压试验。试验压力应符合设计

29

12建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范GB50242-2002

5.2.8金属排水管道上的吊钩或卡箍应固定在承重结构上。固定件间距:横管不大于2m;立管不大于3m。楼层高度小于或等于4m,立管可安装1个固定件。立管底部的弯管处应设支墩或采取固定措施。检验方法:观察和尺量检查。说明:5.2.8金属排水管道较重,要求吊钩或卡箍固定在承重结构上是为了安全。固定件间距则根据调研确定。要
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
0txxu3t6ki4g4gh0l17k
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享