海城华润燃气有限公司燃气管线及附属设施泄漏检测管理
制度
海城华润燃气有限公司
燃气管线及附属设施泄漏检测管理制度 第一章 总则
第一条 为了规范燃气管线及附属设施的泄漏检测工作,提高泄漏检测管理质量,确保燃气管线及附属设施的安全平稳运行,制定本指引。
第二条 本指引规定了燃气管线及附属设施日常泄漏检测管理的内容及要求,适用于管理权属燃气公司的燃气管线及附属设施的日常泄漏检测管理。
第三条 规范性引用文件,
《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》CJJ51-2006 《城镇燃气设计规范》GB50028-2006 《城镇燃气技术规范》GB50494-2009 《城镇燃气管理条例》2010年 第二章 泄漏检测原则、周期
第四条 泄漏检测遵循“全覆盖”与“重点突出”的原则。全覆盖原则是指泄漏检测要覆盖所有管理权在燃气公司的燃气管线及其附属设施。重点突出原则是指对不同级别的管线其泄漏检测周期应有所不同,确保管网的整体状况处于有效监测。
第五条 泄漏检测周期与泄漏检测时间
1、根据管线材质、压力等级、防腐材料、使用年限、泄漏,腐蚀,状况、在输配系统中的位置与作用以及燃气管线安全评估等情况综合考虑,将管线划分成不同的安全风险等级,并确定各等级管线的泄漏检测周期。在特殊时间或地点,
1
管线泄漏检测周期可临时适当缩短,以加强对管线的监控。 对安全风险等级最低的管线,其泄漏检测周期应满足下列要求,
1,、高压、次高压管线每年不少于1次,低压钢质管线、聚乙烯塑料管线或设有阴极保护的中压钢质管线,每2年不少于1次,未设有阴极保护的中压钢质管线,每年不少于1次,铸铁管线和被违章占压的管线,每年不少于2次。
2,、新通气管线在24小时内检查一次,并在一周内进行复测。
2、管线泄漏检测一般安排在白天进行,尽量避开夏季每日最高气温时段,但根据临时需要,也可安排在夜间进行。
第三章 泄漏检测范围
第六条 应在下列地方进行管线泄漏检测,对管线附近出现异常情况的,检测范围适当扩大,,
1、检测带气管线两侧5米范围内所有污水井、雨水井及其它窨井、地下空间等建构筑物是否有燃气浓度,
2、检测带气管线两侧5米范围内地面裂口、裂纹是否有燃气浓度, 3、检测管线沿线的阀井、凝水井、阴极保护井、套管的探测口等是否有燃气浓度,
4、除上述地方外,对一般管线,在硬质地面上沿管线走向方向25米、带气管线两侧5米范围内没有污水井、雨水井、阀井、地面裂口等有效检测点的,应沿管线走向方向间隔不大于25米设置一个检测孔,检测是否有燃气浓度,对风险等级最低的管线可不大于50米设置一个检测孔检测点,检测是否有燃气浓度。
检测孔应满足下列要求,
1,、 设置检测孔的位置时应尽量避开其他管线设施密集的区域。 2
2,、当管线埋深大于0.5米时,检测孔的位置应设置在管线的正上方,检测孔的孔底与燃气管线顶部的垂直净距应在0.2米以上。
3,、当管线埋深小于0.5米时,检测孔的位置应设置在管线外壁两侧0.2,0.4米之间,且均匀分布在管线两侧, 打孔深度不能超过管线埋深。
4,、对硬质道路上的检测孔,宜采取措施保证检测孔不被堵塞,便于下次检测,建议检测孔在设计施工时根据相关需要进行设置。
5、列入隐患监控的区域、建筑物、构筑物、密闭空间,打探坑或对附近的井室进行泄漏性测量,
6、泄漏检测作业时如遇有人反映某处有燃气味,应对该处埋地管线扩大检测范围,特别是加强对周围密闭空间的检测,直至查清原因,
7、庭院燃气管线还应检测引入管的各个接口及其出入地连接处。 第四章 泄漏检测工作要求
第七条 泄漏检测工作宜两人一组进行,并应穿戴反光衣等必备劳保防护用品,要走到位、检查看到位、仪器检测到位、记录到位。进行检测作业时应注意人身安全防护。
第八条 泄漏检测应做到定时、定线、定量、定速、定责, 1、定时,即在规定时段内完成规定的任务, 2、定线,既按照计划路线完成泄漏检测,
3、定量,即按照既定计划,完成当天的泄漏检测任务, 4、定速,人工徒步推车式检漏时,移动速度不能超过1米/秒, 5、定责,即泄漏检测员对泄漏检测质量负责。 第五章 泄漏检测实施 3
第九条 泄漏检测工作必须使用集团公司可燃气体检测设备采购目录内的产品,应每年检定一次。户外检测应采用泵吸式PPM级检测设备或激光遥距检测仪。
第十条 泄漏检测应按照计划实施,泄漏检测人员在泄漏检测前,应检查工具、图纸、报表、记录表格表单等是否齐全完整,检查泄漏检测仪器是否有效、灵敏。
第十一条 泄漏检测人员应按计划开展检测工作,按要求填写检漏记录、报表。 第十二条 检测到燃气浓度小于5,LEL时,应根据现场实际情况适当缩小检测孔间距,在浓度较高的检测孔的两侧重新打孔检测,确定浓度最高的地方并做好标记。如疑似泄漏点邻近建筑,应对与建筑之间的电力、电缆、污雨水等管沟、井部位进行检测,包括可能与其连通的建筑内部,如配电室、卫生间等。如确认燃气窜至室内,应立即疏散室内人员,熄灭火源、切断电源,保持良好通风,并上报请求抢险支援。
第十三条 发现检测点及管线周围地下空间或建构筑物内燃气浓度在爆炸极限下限以上或者发现燃气管线破损、断裂,燃气泄漏到地下空间或建构筑物内时,泄漏检测人员视情况应立即划定警戒范围,打开建构筑物门窗,地下空间应打开泄漏点周边的地下空间(电力、电缆、污雨水井等)井盖,告知周围群众熄灭火源,视情况可关闭相关控制阀门,做好现场安全监护,紧急情况时拨打119、110等请求有关部门协助,等待抢修人员到现场交接清楚后方可离开。其他情况下,泄漏检测人员可在立即上报并做好了现场发现泄漏点位置标识的情况下离开现场。
4
第十四条 对泄漏检测人员上报的泄漏信息,应及时组织人员进一步排查,对确认的泄漏点应及时进行抢险抢修,在维修之前,做好现场安全监控。
第十五条 泄漏检测过程中发现有施工,泄漏检测人员应及时向主管或部门负责人汇报并做好记录,主管或部门负责人应及时安排人员到现场处置,发现违章占压或者其他隐患时,泄漏检测人员应做好记录和上报工作,主管部门应适时派人核实与处置。
第十六条 泄漏检测部门应每天汇总、统计泄漏检测人员的记录、报表等,形成检漏日志并适时更新隐患管理台帐,主管或负责人需审核日志,并视情况修定、调整泄漏检测计划。
第十七条 每季度对漏点信息进行统计、分析,掌握燃气管线及附属设施的动态变化状况,采取相应的管控措施,防止事故发生。
第六章 泄漏检测工作检查、考核
第十八条 泄漏检测主管,负责人,每月至少组织一次对泄漏检测人员进行泄漏检测质量的检查与考核,并有考核记录和考核结果。
第十九条 泄漏检测上级主管部门每季度至少组织一次对泄漏检测工作进行考核,并有考核记录和考核结果。
第二十条 考核结果应纳入对部门、员工的绩效考核之中,与收入挂钩,定期兑现。
第七章 制度、流程与资料管理
第二十一条 开展泄漏检测工作,应配套建立下列制度、流程,《燃气管网泄漏检测周期规定》、《泄漏检测作业管理流程》、《泄漏检测作业指导书》、《泄漏检测人员考核办法》等。
5
第二十二条 此项工作至少应产生下列资料、记录、表格、表单,“燃气管线泄漏检测工作计划”、“泄漏检测现场记录”“泄漏检测日志”、“隐患管理台帐”,可与管网巡查作业隐患台帐合并成“管网及其附设设施隐患管理台帐”,、“泄漏检测人员考核记录”“泄漏检测定期统计分析报告”。
第二十三条 泄漏检测记录、报表、日志、台帐等共同形成泄漏检测管理档案,资料应定期归档,妥善保存。
第二十四条 隐患未整改前,隐患管理资料长期保存,隐患彻底整改后,其资料保存期不得小于2年,其余各种记录、报表、台帐等档案资料保存期限不得小于2年。
第八章 其他说明
第二十五条 本指引主要规定了燃气管线及其附属设施泄漏检测的管理要求。各成员公司应参照本制度,调整完善本单位的泄漏检测制度、流程与合理的资源配置,加强过程管理,切实提高泄漏主动发现率,降低管网运行风险。
第二十六条 各成员公司应采取辅助措施,如配置激光遥距甲烷检测仪等,增强检测能力,同时将泄漏检查纳入考核指标。
第二十七条 本指引由华润燃气控股有限公司负责解释。 第二十八条 本指引自2013年8月15日起施行。 6