上海XX有限公司 变配电站事故应急处置方案
1适用范围
1.1本方案适用于公司变配电站现场紧急情况的处置和响应。 1.2本预案适用于下列事件事故的现场应急处置: ——人身触电事故;
——电器、电缆初期起火事故。
1.3如需启动公司级应急响应,按《火灾事故专项应急预案》执行。 2 职责
2.1 现场第一发现人
紧急事件发生后,现场第一发现人应立即报告现场负责人,无人值守的变配电房有巡查人员发现或所在部位人员发现后立即报告现场负责人。 2.2 现场负责人
紧急事件发生后,当班运行班长是现场负责人。现场负责人接到报告应立即赶赴现场安排人员进行现场救援,同时分别拨打消防监控室报警电话********进行报警。 2.3 值班室人员
负责根据报警信息立即安排人员进行现场救援,同时拨打电话********告知综合管理部负责人。并赶赴现场根据现场情况会同现场作业人员共同部署现场警戒。 3 现场处置方案 3.1 事故特征 3.1.1人身触电事故
触电事故会对人体造成极大伤害。特别在梅雨季节湿度大的情况下触电事故更容易发生。触电事故伤者轻则致残,重则死亡,危害程度严重。引起变配电室触电事故的原因比较多,情况复杂。主要的可能发生的事故及其危害程度分析如下:
a) 人员在对变压器室、低压室设备巡检过程中,因安全距离不够、未穿绝缘鞋或绝缘垫失效而引起触电。
b) 低压室、配电室电柜外壳因接地线松动引起触电。 c) 线路外露或操作工具绝缘层破损引起触电。
d) 对部分设备停电检修过程中,不按规定监控,信息沟通不当,误送电引起触电。 e) 无工作票或操作票、或不按操作票操作程序操作引起触电。 f) 变配电室进水,接地失效,线路短路引起触电。 3.1.2电器、电缆初期火灾事故
夏季是电器和电缆火灾事故的多发季节,在梅雨季节等湿度大的情况下更容易发生。一旦着火则火速快、烟雾大,又是带电灭火,扑救有较大的困难。引起变配电房火灾事故的原因比较多,情况复杂。从危险源分析看,主要的可能发生的事故及其危害程度分析如下:
a) 变压器、线路、高低压开关因超负荷用电,过载保护装置失灵发热引起火灾; b) 电器、电缆火灾主要是由电器及线路本身及其引燃周围可燃物; c) 小动物进入变压器、高低压开关,造成线路短路引起火灾; d) 变压器本身故障,温度异常、漏油等引起火灾。 3.2 应急处置
3.2.1发生人身触电事故的应急处置
a) 如有人发生触电事故时,应立即切断发生事故线路的电源或总电源。如果第一发现人离电源开关较近,应立即切断电源开关,同时呼救;如果离电源开关太远,不能立即断开,在保证自身安全的情况下,可使用绝缘工具等迅速抢救触电者脱离电源。
b) 触电者脱离电源后,应立即在现场救护,对受伤人员进行救护要按伤势轻重采取不同的救护方法,对呼吸微弱者,由工厂医护人员进行现场人工呼吸或心脏挤压抢救,并立即打120,送医疗机构抢救。
c)现场恢复
现场负责人负责组织检查,确认触电电源是否被切断,是否还有发生触电的可能和危险物,并确认无危险和再次触电的可能后,填报《变配电站现场应急恢复审批表》,经综合管理部负责人审核同意后可结束应急状态。
d)注意事项
—— 佩戴个人防护器具方面的注意事项
对触电事故现场进行检查和修复的人员,应穿好绝缘鞋,使用绝缘工具。 ——使用抢险救援器材方面的注意事项
抢救触电者脱离电源。可用干燥的衣服、绳索、木板、木棒、竹竿、绝缘杆等绝缘物作为工具,拉开触电者或挑开电源线使之脱离电源。如果触电者因抽筋而紧握电线,可用干燥的木柄斧、胶把钳等工具切断电线,或用干木板、干胶木板等绝缘物插入触电者身下以隔断电流。
—— 现场自救和互救注意事项
(1) 如触电者呈一定的昏迷状态,还未失去知觉,或触电时间较长,则应让他静卧,保持安静,在旁监护,并等候120急救中心医生进行救治。
(2) 如触电者已失去知觉,但还有呼吸和心脏跳动,应使他舒适地静卧并解开衣服,让他闻些氨水,或在他身上洒些冷水,摩擦全身,使他发热。如天冷还要注意保温。如发现呼吸困难,或逐渐衰弱,并有痉挛现象,则应立即进行人工氧合——即用人工的方法,以起到恢复心脏跳动和人工呼吸互相配合的作用。
(3) 如触电者呼吸、脉搏、心脏均已停止,也不能认为已经死亡必须立即进行人工氧合,进行紧急救护,同时迅速请医生抢救。
3.2.2发生电器、电缆初期火灾事故的应急处置
a) 初期扑救的具体做法
—— 配电房值班人员或电气维修人员迅速切断电源; —— 迅速使用专用灭火器灭火;
—— 变配电房发生火情后,现场负责人立即组织划定警戒线,并报消防控制室,无关人员不得进入,警戒线内一切易燃物立即撤离;
—— 在切断总电源后,火势继续扩大自救无效时,现场负责人应立即组织人员撤离,立即报部门负责人。同时现场负责人应立即拨打********向应急领导小组提出请求启动《火灾事故专项应急预案》。
—— 如有人烧伤,应即报120急救中心。 b)现场恢复
—— 现场明火全部扑灭后,由现场负责人负责组织检查是否有二次起火以及触电等其他危险,如确认无危险,填报《变配电站现场应急恢复审批表》,经综合管理部负责人审核同意后可结束应急状态。
—— 如按《火灾事故专项应急预案》响应,应按其流程进行现场恢复。 c) 注意事项
—— 现场自救和互救注意事项
(1) 疏散时可用湿毛巾捂住嘴、鼻或用短呼吸法,用鼻子呼吸,采取低姿势行走或匍匐迅速撤出。
(2) 凡吸入毒气中毒者,应迅速脱离现场,移至上风新鲜空气处,松解患者颈、胸纽扣和腰带,以保持呼吸道畅通并注意保暖。
(3)非抢险人员应远离现场。 (4)采取救援措施时注意事项
—— 遇到电线落地情形时,要划定危险区域并由专人看管,以免触电伤亡。 —— 注意高压电伤人和毒气熏人。
附录A
变配电站现场应急恢复审批表
年 月 日
申请部门 现场应急处置情况 申请人 □已完成事故现场调查取证。 □已完成财产定损。 □已解除现场警戒。 采取的应急恢复措施 □已对现场进行清理。 □已对设备设施进行检查、测试并确定功能正常。 □已进行可燃、有毒气体浓度检测,确认无二次事故危险。 综合管理部安全管理人员意见: 签字: 综合管理部意见: 部门负责人签字: 备注: 1、本审批表由现场管理部门填写,报综合管理部负责人审批。 2、填写人对照“采取的应急恢复措施”栏的内容,符合的选“√”,不符合的选“×”。