好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

屋面工程监理实施细则(PDF版)2

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

屋面工程监理实施细那么

一、一般规定

1、屋面工程施工前,施工单位应进展图纸会审,并应编制屋面工程施工方案或技术措施。施工时,应建立各道工序的自检、交接检和专职人员检查的“三检〞制度,并有完整的检查记录。各道工序完成后应进展质量报验,经监理单位检查合格前方可进展下一道工序的施工。

2、屋面工程防水层应由经资质审查合格的防水专业队伍进展施工,作业人员应持有当地建立行政主管部门颁发的上岗证,应有当地质量监视部门颁发的备案证。

3、屋面工程所用的防水、保温、隔热材料应有产品合格证和性能检测报告,材料的品种、规格、性能等应符合现行国家产品的标准和设计要求。

4、当下道工序或相邻工程施工时,对屋面已完成的局部应采取保护措施。伸出屋面的管道、设备或预埋件等,应在防水层施工前安设完毕。屋面防水层完工后,不得在其上凿孔、打洞或重物冲击。屋面完工后,应按标准的有关规定对细部构造、接缝、保护层等进展外观检验,并应进展淋水或蓄水试验。

5、屋面的保温层和防水层严禁在雨雪天和五级风极其以上时施工,施工环境气温应符合:冷粘法不低于5℃,热风焊接法不低于-10℃。

6、屋面工程分项检验,应按屋面面积每100m2抽查一处,每处

10m2,且不得少于3处。接缝密封防水,每50m应抽查一处,每处5m,且不得少于3处。细部构造应全部进展检查。

二、屋面施工技术要求: 〔一〕、保温层

1、保温材料的堆积密度、表观密度、导热系数以及板材的强度

和吸水率,必须符合设计要求,保温层的含水率必须符合设计要求。 材料进场时,检查出厂合格证、质量检验报告和现场抽样复验,合格前方可使用。

2、 保温层施工,基层应平整、枯燥和干净。

⑴、整表达浇保温层:应拌和均匀,分层铺设,压实适中,外表平整,找坡正确,厚度允许偏差+10%、-5%,压实程度根据试验确定,厚度应符合设计要求。

⑵、应紧贴基层,铺平垫稳,拼缝严密,找坡正确,分层铺设的板块,上下缝应错开,板的缝隙应采用同类材料嵌填密实,厚度允许偏差5%,且不大于4mm。

⑶、保温层施工完后应及时进展找平层和防水层施工,雨季施工时保温层应采取遮盖措施。

(二) 、找平层

1、屋面找平层的排水坡度及砂浆配合比,必须符合设计要求,检查材料合格证、质量检验报告、复试报告,合格前方可使用。现场旁站计量,按设计要求配合比使用小推车每车过磅计量。

2、找平层时,应将基层润湿,按设计要求的坡度及厚度,冲筋

打饼,找平层应平整、压光,不得有酥松、起砂起皮现象,外表平整度允许偏差为5mm,找平层应设分格缝,并嵌填密封材料,纵横的最大间距不宜大于6m。基层与突出屋面的交接处和基层转角处,均应做成圆弧形,且整齐平顺,圆弧半径为20mm。

〔三〕、防水层:

1、卷材防水层所用卷材极其配套材料,必须符合设计要求。 2、材料进场应现场抽样复验,检查出厂合格证、质量检验报告,合格前方可使用。

3、进场抽样:

⑴、抽样数量:大于1000卷抽5卷,每500-1000卷抽4卷,100-499卷抽3卷,100卷以下抽2卷,进展规格、尺寸和外观质量检验。在外观质量检验合格的卷材中,任取1卷作物理性能检验。

⑵外观质量:检验折痕、杂质、胶块、凹痕和每卷卷材的接头。 ⑶物理性能:检验断裂、拉伸强度、折断伸长率、低温弯折和不透水性。

4、施工前检查基层干湿度,将1m2卷材平坦地铺在找平层上,静置3-4天后掀开检查,找平层覆盖部位与卷材上未见水印即可铺设。

5、铺设屋面隔气层和防水层前,基层必须干净、枯燥。 6、在坡度大于25%的屋面上采用卷材做防水层时,应采取固定措施,固定点应密封严密。坡度小于3%时,卷材宜平行屋脊铺设,坡度大于3%时,卷材可平行或垂直铺贴,铺贴卷材时采用搭接法时上下层及相邻两副卷材的搭接缝应错开,各种卷材搭接宽度为:短边、

屋面工程监理实施细则(PDF版)2

屋面工程监理实施细那么一、一般规定1、屋面工程施工前,施工单位应进展图纸会审,并应编制屋面工程施工方案或技术措施。施工时,应建立各道工序的自检、交接检和专职人员检查的“三检〞制度,并有完整的检查记录。各道工序完成后应进展质量报验,经监理单位检查合格前方可进展下一道工序的施工。2、屋面工程防水层应由经资质审查合格的防水专业队伍进展
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
0ttbk131eb4n25q6ny0j2r4yi9c8hj003vn
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享