样板房、售楼部工程质量验收项目和标准(模板)
序 分部工号 程 名 称 木 1 地 板 、 木 墙 裙 验收项目 质量要求及允许偏差 验收方法
规 格 间 距 木防火、防腐龙处理 安 装 骨 符合设计、施工 方案以及规范要求 钢直尺 钢直尺 目 测 目 测 木地板夹板符合设计及方案要求 衬层 木地板防潮符合设计及方案要求 层 表面平整度 ≤2 缝 隙 宽 度 ≤0.5 地板接缝高低 ≤0.5 与墙面应留8-12mm安 装 伸缩缝 行走无响声 色 差 同一房间无明显色差 目 测 目 测 2m靠尺 塞尺 钢直尺 钢直尺 行 走 目 测 2 墙 面 砖 、 石 材 外 观 空 鼓 表面平整度 立面垂直度 阴阳角方正 接缝高低差 石材 墙面砖 干净、无裂缝、缺楞目 测 掉角无色差,花型正确 不允许 小锤轻击 ≤4 ≤3 2m靠尺、塞尺 ≤3 ≤2 2m垂直检测尺 ≤3 ≤3 直角检测尺 ≤1 ≤0.5 钢直尺、塞尺
接缝直线度 接缝 宽度 外 观 空 鼓 表面平整度 接缝高低差 接缝直线度 ≤3 ≤2 3 地 面 砖 4 防水 施工 小锤轻击 2m靠尺 钢直尺、塞尺 5m拉线、钢直尺 间隙 宽度 ≤2 钢直尺 排水 坡度 >2‰、满足排水要求 电子水平尺,泼水试验 防水材料 符合设计及方案要求 材料进场验收 目 测 防水层设置位置 符合设计及方案要求 游标卡尺、施工遍数 防水层厚度 符合设计及方案要求 安全、边角无锐口、目测、手感 毛刺无变形 安 装 牢固、开关灵活,关 闭严密 目测、手感 外 观 光洁无刨痕毛刺、脱胶 配 件 齐全、位置正确,安装牢固 槽口对角线长度≤3 钢卷尺、对角检差 测尺 门框正、侧面垂≤2 1m垂直检测尺 直度 扇与扇接缝高低≤2 钢直尺、塞尺 差 门窗扇对口缝 ≤2 塞尺 内门 5-8 门扇与地面留镜 子 ≤1 ≤1 干净、无裂缝、缺楞掉角 不允许 ≤2 ≤0.5 ≤3 5m拉线、钢直尺 钢直尺 目 测 5 6 镜子 木 门 窗
缝 7 吊 顶 与 分 隔 龙骨安装 防火处理 防腐处理 表面平整度 接缝直线度 接缝高低差 分隔板立面垂直度 分隔板阴阳角方正 安 装 外 观 配 件 厨卫 8-12 应牢固,无弯曲错位 手感、目测 应有防火处理 目测 应有防腐处理 目测 ≤2 2m靠尺、塞尺 ≤3 5m拉线、钢直尺 ≤1 钢直尺、塞尺 ≤3 垂直检测尺 ≤3 垂直检测尺 8 橱 柜 9 10 11 扶 手 栏 杆 窗台板 窗帘盒 踢脚板 顶角线 门 牢固 手感 符合设计要求 目测 齐全、安装应牢固、目测、手感 正确 立面垂直度 ≤2 1m垂直检测尺 对角线长度差 ≤2 对角检测尺、钢(橱体、橱门) 卷尺 安装牢固、开关灵活、 橱门和抽屉 下口与底边下口位置目测、手感 平行 台面质量 光滑平整 安 装 牢固 手感 直 线 度 ≤4 线锤、钢卷尺 高 度 +3,0 间 距 0,-3 两端高低差 ≤3 水平尺、钢卷尺 距窗洞长度 ≤2 沿口平直度 ≤3 mm/m 2m靠尺、塞尺 内侧平直 ≤3
12 表面光滑、线条顺直、 楞角方正、不露钉帽、手感、目测 无毛刺、刨痕、锤痕等缺陷。 裹楞、流坠、邹皮大面无、小面明显处 清 无 13 目测、手感 木纹清晰、棕眼刮平 漆 平整光滑、颜色基本一致、无刷纹 无漏刷、鼓泡、脱皮、斑纹 透底、流坠、邹皮大面无、小面明显处 混 无 14 色 目测、手感、偏平整、光滑均匀一致 漆 分色裹楞大面无、小面允许偏差不大于差用精度为1mm的钢直尺 2mm 分色线偏差不大于2mm 颜色一致、刷纹通顺 无脱皮、漏刷、返锈 表面无起皮、起壳、鼓泡、无透底、色目测、手感、偏15 差、返碱、返色、无砂眼、流坠、粒子差用精度为水乳性等 1mm的钢直尺 涂料 涂刷均匀、粘结牢固、无漏涂、掉粉 分色线偏差不大于2mm 安 装 牢固 手感 外 观 符合设计要求 目测 墙 上口直线度 ≤2 5m拉线,钢直16 饰 尺 板 立面垂直度 ≤1.5 2m垂直检测尺 表面平整度 ≤1 2m靠尺,塞尺 接缝宽度 ≤1 钢直尺 接缝高低差 ≤0.5 钢直尺,塞尺 安 装 应牢固 手感 17 花 洁净、图案清晰、无目测 表面质量 饰 裂缝、扭曲、缺棱掉 角等缺陷
窗 套 外 观
18 铝 合 金 门 窗 19 裱 糊 条形花饰水平和≤3 钢直尺 垂直度 单独花饰中心位≤10 钢直尺 置偏转 安装 对照设计图和牢固,符合设计要求 文件,用目测和表面质量及配件 手感检查 型材壁厚 0.02mm游标卡尺 门窗沿≤1500 ≤1.5 钢卷尺 口 >1500 ≤2 高度宽度 门窗槽≤2000 ≤3 口对角钢卷尺 >2000 ≤4 线长度差 门窗框的正侧面≤2.5 1m垂直检测尺 垂直度 门窗横框的水平≤2 1m水平尺、塞度 尺 门窗横框的标高 ≤5 钢直尺 门窗竖向偏离中≤5 钢直尺 心 双层门框内外框≤4 钢直尺 间距 推拉门窗扇与框≤1.5 钢直尺 搭接量 表面无邹折、污斑、翘边、波纹起伏 花纹图案吻合恰当 目测 与顶角线、踢脚板拼接紧密无缝隙 粘结牢固、不得有漏贴、补贴、脱皮 阴阳转角棱角分明