深圳市龙华区锂电池企业安全生产自查表
基 本 信 息企业名称企业地址检查人贵州航天电源科技有限公司深圳分公司龙华区大浪街道浪口社区刘屋围路荣鸿泰工业园C栋江海军、温翠云检 查 内 容检查类目序号1.11.21.31.41 安全管理1.51.61.71.82.1企业应建立24小时监控值班巡查制度,发现的事故隐患应及时整改。安全检查、设备运行情况及处理情况应如实记录。在易燃易爆场所进行动火作业应进行严格审批,并采取相应的安全措施方可作业。应当制定切合实际的综合应急救援预案和锂电池专项应急救援预案,每半年至少组织一次事故应急救援演练。现场应急处置方案应张贴于明显位置。配料、涂布、烘烤、注液等存在爆炸性混合物的场所,作业人员应穿着防静电工作服。厂房内存在爆炸的区域内不得设置办公室、休息室、员工宿舍等。OKOKOK无此项OK检查内容从业人员不超过50人的,应设置安全生产管理机构或者配备安全生产管理人员;从业人员超过50人以上的,应配备安全总监。企业应建立健全安全生产管理制度和安全操作规程,安全操作规程应张贴在生产现场的明显位置。企业应开展锂电池安全生产专项培训,相关人员应经考试合格方准上岗。企业应进行危险辨识,分析锂电池生产、使用、储存过程中可能发生事故及引起事故的原因,评估事故风险,提出事故防范措施。存在问题OKOKOKOK整改情况安全负责人锂电池类型检查日期温翠云铝壳、聚合物联系电话存储数量1831252251450万2.2厂房内每个楼层至少有2个安全出口,其中至少有一个通向非爆炸危险区域,其出入口的疏散门应向外开启,通道确保畅通。注液车间的电解液供液设施、分容、化成、老化及电池半成品、成品仓库应单独设置,用防火墙与其他区域分隔,并采用乙级以上的防火门。危险化学品仓库应独立设置。设备布置应满足生产操作、检维修和安全疏散的要求,设备与墙壁之间间距不小于0.8米,主通道宽度不小于2米,并且要保证畅通,不得挤占安全通道。保持作业场所安全出口畅通,标志明显,设有应急照明,并符合紧急疏散和救援要求。禁止锁闭、封堵生产经营场所或者员工宿舍的出口。电芯、电池仓库每个防火分区面积不得超过100平方米。3.1.1 危险化学品使用设备、设施应设置在独立的地方,应远离热源、火源。3.1.2 散发可燃气体、蒸汽的作业场所应设置可燃气体检测仪和抽排风装置。3.1.3 易燃液体的搅拌、混合、调合设备的所有金属零部件应进行防静电跨接并接地,搅拌作业应使用不产生火花的工具。OK2.32 厂区布置与工库房结构OK2.42.52.62.7无此项OKOKOKOK新增一台丝印设备,已安装抽排风系统,无可燃气体报警装置无此项OKOKOKOK无此项无此项已计划采购安装3.1 一般要3.1.4 作业场所和安全设施、设备上应设置明显的安全警示标志。求3.1.5 危化品使用场所应设置明显的安全警示标志、危化品安全周知卡,职业危害因素告知牌。3.1.6 作业现场应实行定置管理,物品分类规范堆放,各区域设有标志标识牌。3.1.7 对生产场所进行及时清理清扫,保持生产现场干净整洁。3.2.1 配料工序应配置集尘设备或者进行除尘处理。3.2.2 除尘管道、箱体应安装静电接地保护。3.2 配料、涂布、烘烤3.2 配料、涂布、烘烤3.2.3 涂层烘烤装置应设抽排风装置和超温报警装置。3.2.4 涂层烘烤装置应设泄压装置和可燃气体检测报警装置。3.3.1 注液车间应设注液计量装置和电解液泄漏回收装置。3 生产工序
安全
3.3.2 注液设备应密闭,密闭设备内采用惰性气体保护,或采用微负压。3.3.3 注液车间以及电解液存放间应设可燃气体检测报警装置,报警信号应传送至24小时有人值班的场所。3.3 注液3.3.4 车间内临时存放的电解液应放置在安全的位置,有防止电解液泄漏流散的装置。3.3.5 注液车间应设置排风装置和独立对外的事故排风装置,事故排风装置应与烟感、温感装置联锁。3.3.6 电解液罐、注液管应采取防止电解液泄漏的措施。电解液罐及注液管内的压力不应超过允许压力。3.4.1 化成、分容、老化应有过压充电保护、过流充电保护、欠压放电保护、过载保护、短路保护、耐高压保护等安全保护措施。3.4.2 化成、分容、老化期间应定期检查电池是否有鼓胀、电解液漏出,并设置事故电池处理桶,将事故电池放入桶中。检查情况应做好相关记录。3.4.3 分容、化成、老化车间应设置设烟感、温感自动报警装置,报警信号应传送至24小时有人值班的场所。3.4.4 化成、分容、老化应采取防止因电池发生爆炸而产生的连锁反应的措施。3.4 化成、分容、老化3.4.5 化成、老化车间应当有温度、湿度检测控制装置,保持温度、湿度相对稳定。3.4.6 老化宜采用间接加热方式加热,加热装置应设在老化房外。老化房应设温感声光报警装置,并与加热装置连锁。应定期对加热装置进行检维修,保证老化房温度超标时,加热装置能自动停止加热。3.4.7 老化车间事故排风机、灯具和涂层烘烤装置排风机都应采用防爆型。无此项无此项无此项无此项无此项无此项无此项无此项无此项无此项无此项无此项无此项无此项无此项3.4.8 充电老化时,不同厂、不同批次的电池不得组成电池组进行充放电。废旧损坏电池不得充放电和检验。4.1电池、电芯储存仓库应独立设置。电芯、电池仓库应设置温度、湿度控制及其检测报警、抽排风装置,温度应控制在20±5℃范围内,最高不超过30℃,相对湿度不大于75%。仓库应清洁干燥,通风良好,不得存放其他物品。电池、电芯仓库应设烟感、温感报警装置,报警信号应传送至24小时有人值班的场所。电池、电芯仓库应设置独立对外的事故排风装置,事故排风装置应与烟感、温感报警装置联锁。电池、电芯摆放整齐,不得堆放过高。电池、电芯货架、存放设施应使用不燃烧材料制作,并采取防静电措施。电池正负极位置应有绝缘保护措施。电池仓库应设置自动喷淋设施。电池不得满负荷存放,荷电容量不超高30%电量存放。半成品电池应安装保护板。废旧电池应做放电处置后,单独存放。存在危险化学品气体、蒸气的场所应采用防爆型电气设备。电气设备、构建的外壳应设置接地保护。易燃易爆危化品储存、使用场所以及可燃粉尘场所的设备的金属部件、构建等均应采取防静电接地措施。电气设施应安装两级漏电保护开关。无此项OK4.2OK4.34.44.54.64.74.84.94.105.15.25 电气安全5.35.4OKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOK4 电池、电芯储存5.56.16.26.36 消防安全6.46.56.6厂房应安装有防雷设施并定期检测合格。消火栓、灭火器配备适宜,定期检查,确保正常使用。锂电池生产(注液后工序)、加工、储存、使用场所宜采用自动喷淋灭火系统。值班人员、管理人员、现场作业人员应懂得应急处置,会使用消火栓。安全出口、疏散通道应按规定安装应急照明灯与指示标志。应建立应急救援组织,配置水为主灭火装置;配置灭火毯、高温手套等应急物资。锂电池货架隔板宜使用带孔阻燃板,卡板使用阻燃板。有防雷设施无防雷检测报告OKOKOKOKOKOK工业园管理处及房东暂未提供检测报告