型钢悬挑脚手架(扣件式)计算书
架体验算 一、脚手架参数
脚手架搭设方式 脚手架搭设高度H(m) 立杆步距h(m) 立杆横距lb(m) 双立杆计算方法 双排脚手架 18 1.5 0.85 不设置双立杆 脚手架钢管类型 脚手架沿纵向搭设长度L(m) 立杆纵距或跨距la(m) 内立杆离建筑物距离a(m) Ф48×3.5 2320 1.5 0.2 二、荷载设计
脚手板类型 脚手板铺设方式 竹芭脚手板 2步1设 脚手板自重标准值Gkjb(kN/m) 密目式安全立网自重标准值Gkmw(kN/m) 挡脚板类型 挡脚板铺设方式 木挡脚板 2步1设 栏杆与挡脚板自重标准值Gkdb(kN/m) 每米立杆承受结构自重标准值gk(kN/m) 横向斜撑布置方式 结构脚手架荷载标准值Gkjj(kN/m) 安全网设置 风荷载体型系数μs 2220.1 0.01 0.17 0.12 6跨1设 3 全封闭 1.13 结构脚手架作业层数njj 地区 基本风压ω0(kN/m) 22 四川成都市 0.2 风压高度变化系数μz(连墙件、单立杆1.21,1.21 稳定性) 风荷载标准值ωk(kN/m)(连墙件、单0.27,0.27 立杆稳定性) 2 计算简图:
立面图
侧面图
三、纵向水平杆验算
纵、横向水平杆布置方式 纵向水平杆在上 横向水平杆上纵向水平杆根数n 1 横杆抗弯强度设计值[f](N/mm) 横杆弹性模量E(N/mm) 22205 206000 横杆截面惯性矩I(mm) 横杆截面抵抗矩W(mm) 34121900 5080
纵、横向水平杆布置
承载能力极限状态
q=1.2×(0.038+Gkjb×lb/(n+1))+1.4×Gk×lb/(n+1)=1.2×(0.038+0.1×0.85/(1+1))+1.4×3×0.85/(1+1)=1.88kN/m
正常使用极限状态
q'=(0.038+Gkjb×lb/(n+1))+Gk×lb/(n+1)=(0.038+0.1×0.85/(1+1))+3×0.85/(1+1)=1.36kN/m 计算简图如下:
1、抗弯验算
Mmax=0.1qla2=0.1×1.88×1.52=0.42kN·m
σ=Mmax/W=0.42×106/5080=83.36N/mm2≤[f]=205N/mm2
满足要求! 2、挠度验算
νmax=0.677q'la4/(100EI)=0.677×1.36×15004/(100×206000×121900)=1.851mm νmax=1.851mm≤[ν]=min[la/150,10]=min[1500/150,10]=10mm 满足要求! 3、支座反力计算 承载能力极限状态
Rmax=1.1qla=1.1×1.88×1.5=3.11kN 正常使用极限状态
Rmax'=1.1q'la=1.1×1.36×1.5=2.24kN
四、横向水平杆验算
承载能力极限状态 由上节可知F1=Rmax=3.11kN q=1.2×0.038=0.046kN/m 正常使用极限状态
由上节可知F1'=Rmax'=2.24kN q'=0.038kN/m 1、抗弯验算 计算简图如下:
弯矩图(kN·m)
σ=Mmax/W=0.67×106/5080=130.98N/mm2≤[f]=205N/mm2 满足要求! 2、挠度验算 计算简图如下:
变形图(mm)
νmax=1.152mm≤[ν]=min[lb/150,10]=min[850/150,10]=5.67mm 满足要求! 3、支座反力计算