好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

2024年最新安全员B证考试题库

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

B、对预留洞口、坑、井等边长为2.5 ~50cm的洞口,可用竹、木等作盖板盖住;边长为50 ~

150cm的洞口,必须设置以扣件扣接钢管形成的网格,或采用贯穿于混凝土内的钢筋构成的防护网,并在其上满铺竹笆或脚手板

C、边长在120cm以上的洞口及临边,四周设防护栏杆,并设180cm的挡脚板

D、竖向洞口高度大于80cm时,如侧边落差大于2m时,应加设1.2m高的双层护栏 415、在悬空部位作业时,操作人员应( )D。

A、遵守操作规定 B、进行安全技术交底 C、戴好安全帽 D、系好安全带

416、安全帽应能承受5kg钢锤自( B)高处自由坠落的冲击。

A、0.5m B、1m C、1.5m D、2m 417、塑料安全帽使用时间应不超过( D)年。

A、1 B、1.5 C、2 D、2.5

418、悬空作业安装管道时必须以已完结构或操作平台为立足点,严禁在安装的管道上(D )。

A、堆物 B、站立 C、行走 D、站立和行走 419、高处作业的安全防护设施应做到(A )、工具化。

A、定型化 B、具体化 C、分级化 D、科学化 420、人工挖孔桩的作业人员上下桩孔应( C)。

A、采用绳索上下 B、乘运土设施 C、采取专用爬梯 D、沿桩壁攀爬 421、以下不属于施工用电组织设计内容的是(B )。

A、现场勘探 B、进行路线计算

C、绘制电气平面图、立面图和接线系统图 D、设计防雷装置 422、根据《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46—2005,保护接零线的截面积要求不正确的是( C)。

A、当相线截面积S≤16mm2时,PE线截面积≥5mm2

B、相线截面积16mm2<S≤35mm2时,PE线截面积≥16mm2 C、相线截面积16mm2<S≤35mm2时,PE线截面积≥18mm2 D、当相线截面积S>35mm2时,PE线截面积≥S/2

423、人工挖扩孔时,孔下照明必须使用( B)安全电压照明。

A、12伏以下 B、24伏以下 C、36伏以下 D、48伏以下

424、根据《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46—2005,关于PE线说法不正确的是(B )。

A、保护零线除必须在配电室或总配电箱处作重复接地外,还必须在配电线路的中间和末端处

做重复接地,重复接地装置的接地电阻值应不大于10Ω B、PE线与手持工具连接时,必须采用不小于1.8mm2的铜芯软线 C、与其他机具设备连接时,必须采用不小于2.5mm2的铜芯软线

D、PE线上严禁安装开关和熔断器,严禁通过工作电流,且严禁断线 425、关于分配电箱、开关箱设置不正确的是(B )。

A、固定式的分配电箱、开关箱的中心点与地面的垂直距离应为1.4~1.6m B、移动式分配电箱、开关箱的中心点与地面的垂直距离宜为1.2~1.6m

C、分配电箱、开关箱周围应有足够2人同时工作的空间和通道,不得堆放任何妨碍操作、维修的物品

36

D、配电箱、开关箱内的连接线必须采用铜芯绝缘导线

426、电线折断掉落地面时,不得靠近或用手去拿,应赶快找(D )处理。

A、领导 B、班组长 C、安全员 D、电工 427、以下不是常用安全电压的是( C)。

A、42伏 B、36伏 C、30伏 D、24伏

428、保护零线除必须在配电室和总配电箱处作重复接地外,还应按规定作重复接地,重复接地电阻

不得大于(C )。

A、4欧姆 B、8欧姆 C、10欧姆 D、12欧姆

429、施工现场开挖非热管道沟时,沟槽边缘与外电埋地缆沟槽边缘之间的距离不得小于( A)米。

A、0.5 B、1 C、1.5 D、2 430、室内固定式灯具的安装高度应为( A)。

A、≥2.5m B、>2m C、2m D、1.8m

431、施工现场临时用电规定:漏电保护器应在三级配电二级保护系统中怎样设置才符合要求( D)。

A、总配电箱和分配电箱 B、总配电箱和开关箱

C、分配电箱和开关箱 D、总配电箱、分配电箱和开关箱 432、末级开关箱必须实行( D)规定。

A、二机一闸一漏一箱 B、一机一闸一漏 C、一机一漏一箱 D、一机一闸一漏一箱

433、施工现场专用的,电源中性点直接接地的220/380V三相四线制用电工程中,必须采用的接地保

护形式是( B)。

A、TN B、TN-S C、TN-C D、TT

434、施工现场用电系统中,连接用电设备外露可导电部分的PE线可采用( A)。

A、铜芯软线 B、绝缘铝线 C、裸铜线 D、钢筋

435、施工现场用电系统中,PE线的绝缘色应是(D )。

A、绿色 B、黄色 C、浅蓝色 D、黄绿双色线 436、施工现场用电系统中,N线的绝缘色应是(C )。

A、黑色 B、白色 C、淡蓝色 D、棕色 437、施工现场配电母线和架空配电线路中,标志L1(A)、L2(B)、L3(C)三相相序的绝缘色应是( A)。

A、黄、绿、红 B、红、黄、绿 C、红、绿、黄 D、黄、红、绿

438、在建工程(含脚手架具)周边与10kV外电架空线路边线之间的最小安全操作距离应是( B)。

A、4m B、6m C、8m D、10m

439、施工现场的机动车道与220/380V架空线路交叉时的最小垂直距离应是( C)。

A、4m B、5m C、6m D、7m

37

440、对搁置已久重新使用和连续使用的漏电保护器,应(A )检查其特性,发现问题应及时修理或

更换。

A、每隔1个月 B、每隔2个月 C、每隔3个月 D、每隔4个月 441、施工现场用电工程的基本供配电系统应按(C )设置。

A、一级 B、二级 C、三级 D、四级

442、施工现场用电工程中,PE线的重复接地点不应少于(C )。

A、一处 B、二处 C、三处 D、四处 443、铁质配电箱箱体的铁板厚度不得小于( C)。

A、1.0mm B、1.2mm C、1.5mm D、2.0mm

444、配电室内的裸母线与地面通道的垂直距离不应小于( )C。

A、0.5m B、0.6m C、0.9m D、1.8m

445、移动式配电箱、开关箱中心点与地面的相对高度可为( C)。

A、0.3m B、0.6m C、0.9m D、1.8m 446、分配电箱与开关箱的距离不得超过( C)。

A、10m B、20m C、30m D、40m

447、一般场所开关箱中漏电保护器,其额定漏电动作电流为( D)。

A、10mA B、20mA C、30≥mA D、≤30mA

448、开关箱中漏电保护器的额定漏电动作时间为( B)。

A、≥0.1s B、≤0.1s C、0.2s D、≤0.2s

449、建设工程临时用电,必须按照三相五线制,实行(A )的规定。

A、两级漏电保护 B、按图布置电源线路 C、落实用电安全措施 D、四级保护 450、室内明敷主干线的距地高度不得小于(C )。

A、1.5m B、2.0m C、2.5m D、3.0m

451、室内非埋地明敷主干线距地面高度不得小于( B)。

A、2m B、2.5m C、3m D、4m

452、变电室要求做到的五防是:防火、防水、防漏、防雪、( C),一通是:保持通风良好。

A、防盗 B、防风 C、防小动物 D、防滑 453、外用电梯楼层卸料平台层门的高度应(C ),并时刻处于关闭状态。

A、不低于1.2米 B、不低于1.5米 C、不低于1.8米 D、不低于2.2米

454、施工升降机是一种使用工作笼(吊笼)沿( B )作垂直(或倾斜)运动来运送人员和物料的机

械。

A、标准节 B、导轨架 C、导管 D、通道

455、施工升降机吊笼内空净高度不得小于( )C。

38

A、1.5m B、1.8m C、2m D、2.2m

456、以下不属于施工升降机的安全开关的是( D)。

A、限位开关 B、极限开关 C、防松绳开关 D、防滑开关

457、施工升降机安装完毕后,经调试、自检和验收合格后,才能投入使用,且验收合格后( B)内

办理使用登记备案。

A、20日 B、30日 C、45日 D、60日

458、人货两用施工升降机提升吊笼钢丝绳的安全系数不得小于( D)。

A、6 B、8 C、10 D、12

459、建筑施工升降机的( C)根据申请和检测报告审核该建筑施工升降机是否延长使用。

A、施工单位 B、监理单位 C、主管部门 D、建设部门 460、下列对起重力矩限制器主要作用的叙述正确的是( B)。

A、限制塔机回转半径 B、防止塔机超载 C、限制塔机起升速度 D、防止塔机出轨

461、对小车变幅的塔式起重机,起重力矩限制器应分别由( D)进行控制。

A、起重量和起升速度 B、起升速度和幅度 C、起重量和起升高度 D、起重量和幅度 462、( A)能够限制起重臂不同幅度的相应起重荷载。

A、力矩限制器 B、超高限制器 C、起重量限制器 D、变幅限制器

463、对动臂变幅的塔式起重机,当吊钩装置顶部升至起重臂下端的最小距离为800mm处时,( A)应

动作,使起升运动立即停止。

A、起升高度限位器 B、起重力矩限制器 C、起重量限制器 D、幅度限位器 464、塔吊吊钩报废不包括以下(B )情况。

A、裂纹 B、危险断面磨损达原尺寸的5% C、开口度比原尺寸增加15% D、危险断面或吊钩颈部产生塑性变形 465、( D)设于变幅卷扬机的侧边,用来切断小车牵引机构的电路,防止小车越位。

A、幅度限位器 B、高度限位器 C、大车行程限位器 D、小车行程限位器 466、( D)能够防止钢丝绳在传动过程中脱离滑轮槽而造成钢丝绳卡死和损伤。

A、力矩限制器 B、超高限制器

C、吊钩保险 D、钢丝绳防脱槽装置 467、以下关于塔吊接地线的要求不正确的是( A)。

A、接地电阻不小于6欧姆

B、当使用钢材作塔吊接地线时,截面积≥150mm2 C、当使用铜芯线时,截面积≥10mm2 D、用焊接法连接

468、根据重庆市塔式起重机报废规程的规定,塔式起重机报废时间不正确的是( A)。

A、塔式起重机出厂后10年为整机报废时间

B、塔式起重机使用年限到期后,若其承载能力符合安全技术规范要求,其产权单位应在使用

39

年限有效期届满前1个月提出延长使用的书面申请 C、塔式起重机每次延长使用年限不得超过2年

D、同一台塔式起重机累计延长使用年限不得超过4年 469、塔式起重机拆装方案由(C )审批。

A、企业负责人 B、检验机构负责人 C、企业技术负责人 D、验收单位负责人

470、使用滑轮的直径,通常不得小于钢丝绳直径的( A)倍。

A、16 B、12 C、8 D、4 471、塔吊接地线(体)的最小截面为( D)。

A、≥50mm2 B、≥80mm2 C、≥120mm2 D、≥150mm2 472、塔式起重机的拆装作业必须在( B)进行。

A、温暖季节 B、白天

C、晴天 D、良好的照明条件的夜间

473、当塔吊的起重力矩大于相应工况下额定值的( C)时,应切断上升和幅度增大方向的电源,但

电器可做下降和减小幅度方向的运动。

A、100% B、105% C、110% D、115%

474、内爬式塔机的固定间隔不得小于(B )个楼层。

A、2 B、3 C、4 D、5

475、钢丝绳在起升卷扬机卷筒上应按顺序排列整齐,当吊钩处于工作位置最低点时,钢丝绳在卷筒

上的缠绕不少于( B)。

A、2圈 B、3圈 C、4圈 D、5圈

476、下列哪种机械设备不属于建筑起重机械设备( B)。 A、施工升降机 B、电动吊篮

C、塔式起重机 D、履带式起重机 477、建设部659号公告规定塔式起重机整机报废时间为:对于630kN·m—1250kN·m(不含1250kN·m)

出厂年限超过( D)年。

A、8 B、9

C、10 D、15 478、以下关于结构吊装表述不正确的是(A )。

A、起吊钢丝绳,应选取适当长度,绳索间的夹角应在45°左右,最大不应超过60°,并且钢丝绳直径的选用应随着夹角的增大而相应增大

B、有棱角的或特别光滑的物体在起吊时,应在绑扎钢丝绳处加以包垫,以防止钢丝绳滑脱 C、高空吊装构件时,应在构件上绑扎溜绳,以控制构件的悬空位置

D、现场脱模的构件起吊,其底部要填实,避免起吊时支垫不实引起震动,损坏构件 479、起重吊装工程是一项危险性较大的工作,对于起重吊装工程的说法不正确的是( C)。

A、施工单位应该在施工组织设计中编制安全技术措施 B、需要编制专项施工方案,并有安全验算结果 C、专项施工方案经专职安全管理人员签字后实施 D、由专职安全管理人员进行现场监督

480、起吊设备时,电动卷扬机卷筒上钢丝绳余留圈数应不少于( B)圈。

A、2 B、3 C、4 D、5

40

2024年最新安全员B证考试题库

B、对预留洞口、坑、井等边长为2.5~50cm的洞口,可用竹、木等作盖板盖住;边长为50~150cm的洞口,必须设置以扣件扣接钢管形成的网格,或采用贯穿于混凝土内的钢筋构成的防护网,并在其上满铺竹笆或脚手板C、边长在120cm以上的洞口及临边,四周设防护栏杆,并设180cm的挡脚板D、竖向洞口高度大于80cm时,如侧边落差大于2m时,应加设1
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
0tksw5enlx5nd0e7n2yj9vfqx3d4pq015vv
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享