好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

变电站综合自动化系统技术规格书

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

CDP-S-GU-EL-019-2009/B

第一部分 基本要求

1 围

本技术规格书对变电站综合自动化系统的功能设计、材料、结构、性能、安装、试验和采办提出了最低要求.。本技术规格书适用于油气储运工程。本文件并不能免除供货商应对所提供的设备及其辅助系统配置齐全、性能要求合理、可适用性和可靠性负责。 2 名词定义

本技术规格书用到的名词定义如下: 业主:项目投资人或其委托的管理方;

设计:承担项目工程设计任务的设计公司或组织;

供货商:是指按照本技术规格书的要求为业主设计、制造、提供成套设备/材料的公司或厂家; 分包商:负责设计和制造分包合同所规定的设备/材料公司或厂家;

技术规格书:业主和设计提供的完整的技术规定,包括技术要求、数据单、技术评分表; 技术条件:各工程项目通用并统一的技术要求;

数据单:是指根据各工程项目实际情况,填入的用于订货的参数; 技术评分表:技术评分表是招标投标过程用的技术组评分标准;

质保期:是指供货商承诺的对所供产品因质量问题而出现故障时提供免费维修及保养的时间段; 3 项目总体要求 3.1 供货商资质要求 3.1.1 供货商证书要求

供货商所提供的变电站综合自动化系统应是制造厂的标准的、技术先进的成熟产品,符合相关国标或行(部)标规定,有合格证。

供货商及分包商应具有国家认证机构颁发的有效ISO9001质量体系认证证书。 3.1.2 供货商业绩和经验要求

供货商所提供的变电站综合自动化系统应有类似规格产品在本规格书中所提供的环境条件下成功运行三年以上的经历。

供货商必须提供产品的应用历史和该产品近三年类似工程的业绩,包括用户名称和地点,联系,供货年份等信息资料。

供货商应能对现场进行技术服务。投标书中应说明投标者的维修能力和方式。 3.2 强制技术条款

供货商所提供的产品应是制造厂的标准产品,并且最少有类似规格产品在本规格书中所提供的环境条件下成功运行三年以上的经历。供货商在投标时应同时提供产品样品及产品说明书,若供货产品如与样品不一致,业主保留退货的权利。

变电站综合自动化系统必须满足技术规格书要求。

3

CDP-S-GU-EL-019-2009/B

制造商应具有ISO9001质量保证体系认证证书。 3.3 投标承诺 3.3.1 供货商职责

供货商应对变电站综合自动化系统的设计、材料采购、工件的制造、零部件的组装、图纸、资料的提供以及检验和在不同场所进行的试验负有完全责任。

供货商应对提供变电站综合自动化系统的质量、可靠性、使用寿命、技术服务、相关责任等作出承诺。

由业主方签发的对变电站综合自动化系统设计和制造变更的提议或建议,并不能免除供货商认可本技术规格书的所有要求或履行承诺时的任何责任。 3.3.2 提供资料

供货商应提交下列证书的复印件: 1)制造和销售及其配套产品的营业执照 2)检验报告和合格证 3)ISO9001认证书 3.3.3 质量承诺

供货商应对变电站综合自动化系统的设计、制造、供货、检查和试运负有全部责任,保证所提供的变电站综合自动化系统满足国家和行业有关标准和规以及规格书的要求。

变电站综合自动化系统所选用的材料和零件应该是全新的、高质量的,不存在任何影响到性能的缺陷。

业主使用时发生性能不合格,误差超过围等质量问题和运输中出现问题,供货商要赔偿由此带来的所有损失和费用。要求供货商对上述情况做出保证。

在业主选用设备适当和遵守保管及使用规程的条件下,在质保期因供货商设计、制造质量而发生损坏和不能正常工作时,供货商应该免费为业主更换或者修理设备零件,如因此而造成业主人身和财产损失的,供货商应对其予以赔偿。

供货商应从系统长周期运行的角度来统筹设计、选择、制造、供应设备,以及提供售后服务和技术支持,应利用目前最适当的技术确保设备的安全可靠运行。对现场安装、维修、检查,供货商应有一定的技术支持能力。 3.3.4 进度承诺

供货商应对变电站综合自动化系统供货进度与相关责任进行承诺。该承诺被认为是合同需执行的容。 3.3.5 报价

供货商应根据本规格书要求提供报价清单,报价清单应注明规格型号、生产厂商和原产地,并提供在指定地点现场交货单价和总价。

供货商应提供安装材料、专用工具和技术文件的清单及报价。

4

CDP-S-GE-EL-019-2009/B

供货商应提供技术服务(测试验收、工厂检验、技术文件)的清单和报价。 3.3.6 其他

供货商对本规格书必须逐条做出明确答复,应逐条回答“满足”或“不满足”,并给出所提供产品的详细技术数据,对诸如“已知”、“理解”、“注意”、“同意”等不明确、不具体的答复视为不满足。对有技术指标要求的,应写出具体技术数据、指标和做出详细说明,不得仅以“满足什么的标准” 或“满足”为答复。如有异于本规格书要求的,应论述其理由。 3.4 对供货商应答的验证手段和欺诈处理

在开标以后的所有时间,业主保留对供货商提供的投标资质、认证等证明文件进行验证的权力,如发现与事实不符,可立即废除该标书;对于已经授予中标函的,招标方有权取消授标函,并将视对工程的影响保留索赔的权利;对于已经签定合同的,招标方将保留索赔的权利。

第二部分 主要通用技术要求

1 采用规、标准及法规

1.1本技术规格书中没有给出的资料将在数据表中列出,从总体上对变电站综合自动化系统进行定义。

1.2 所列的标准和规均为最新有效版本,包括修订本和特殊部分。

1.3 供货商应该满足或超过下列最新版本标准和规的要求。当出现几个标准和规阐述同一容情况时,请遵循最严格的描述。若有本技术规格书和其他技术文件相矛盾的阐述,请向业主和设计部门咨询。

IEC 60255 IEC 60068 GB/T 50062 GB/T 14285 GB/T 2423 GB/T 2887 GB 4208 GB/T 14598.13 GB/T 7261 GB 50171 GB/T 6593 GB/T 13729 GB/T 13730 GB/T 14537

电气继电器 基本环境实验程序

电力装置的继电保护和自动装置技术规 继电保护和安全自动装置技术规 电工电子产品基本环境试验规程 电子计算机场地通用规 外壳防护等级(IP代码)

电气继电器第22-1部分:量度继电器和保护装置的电气骚扰试验1MHz脉冲群抗扰度试验 继电器及装置基本试验方法

电气装置安装工程 盘、柜及二次回路接线施工及验收规程 电子测量仪器质量检测规则

远动终端通用技术条件

地区电网数据采集与监控系统通用技术条件 量度继电器和保护装置的冲击与碰撞试验

5

CDP-S-GU-EL-019-2009/B

GB/T 15145 GB/T 17626 DL/T 5136 DL/T 478 DL/T 526 DL/T 621 DL/T 630 DL/T 634 DL/T 667 DL/T 5103 DL 476-92 DL/T 769-2001 DL 5002-2005 -DL 5003-2005

2 供货围及界面 2.1供货围

供货围包括变配电装置微机监控保护,测控单元及自动化系统,同时提供与智能电能表、直流屏、UPS电源、消防报警等装置RS232或RS485的通信接口。通讯协议应满足要求,一般采用Modbus-RTU.

供货商应提供微机综合自动化系统相应的参数、调试工具及整定软件。 3 设计与制造 3.1 系统结构

35kV及以上变电所按无人值守设计,其微机综合自动化系统为分层分布式结构,由间隔级(测量、控制和保护单元)和站控级(主管理机系统)两层构成。除完成各自相应的功能外,上下两级通过光纤通信网络进行数据信号传输,整个系统通过主管理机的通讯接口与压气站通讯总线网络实现数据和信息的交换,最终实现管道自动化系统的控制中心对变配电系统的遥测、遥控、遥调和遥信等远动功能。

本系统运用数字信号处理技术和通讯技术,将相互关联的各控制级连成一体,完成变配电装置的继电保护、监控、工艺联锁、事故过程记录与分析、数据存储与处理、信息共享等全部功能,具有开放的软件平台和体系结构,可任意和第三方智能化设备及上级调度管理网对接。在监控后台机故障或退出运行的情况下,以及通信网络出现故障时,间隔级各单元功能不受影响;在某一单元出现故障时,其它单元不受影响。

该系统不需设独立接地网。

微机线路保护装置通用技术条件 电磁兼容试验和测量技术

火力发电厂、变电所二次接线设计技术规定 静态继电保护及安全自动装置通用技术条件 静态备用电源自动投入装置技术条件 交流电气装置的接地 交流采样远动终端技术条件 基本远动任务配套标准 继电保护设备信息接口配套标准 35kV~110kV无人值班变电所设计规 电力系统实时数据通信应用层协议 电力系统微机继电保护技术导则 地区电网调度自动化设计技术规程 电力系统调度自动化设计技术规程

6

CDP-S-GE-EL-019-2009/B

3.1.1 间隔级

本级针对变电所的配电装置,根据各回路的用途,一对一地将保护、测量、控制、通信等功能集成于相应的单元中,完成对电源进线、变压器、电容器、电动机和馈出线的保护和测量、控制,并融合故障录波、谐波分析、数据记录和分析等监控功能。所有单元通过以太网借口连接,可以直接进行数据交换。具体配置要求详见数据表。

各测量、控制和保护单元可以单独组屏,也可以分散安装于配电装置上,是微机综合自动化系统中最重要、最基本的部分。 3.1.2 站控级

本级由变电所主管理机和监控后台机组成。主管理机为通信管理枢纽,实现数据采集存储和处理,完成数据信息的管理及上传下达任务。根据“直采直送”的原则,SCADA站控系统直接与其进行数据通讯,完成遥测、遥控、遥调、遥信等所有远动功能;若地方电力部门有要求,主管理机还需与地方电网进行调度通讯。监控后台机通过主管理机与间隔级进行数据通讯,对变配电装置的运行进行监控管理。 3.2 系统主要性能指标

供货商的产品技术性能如与下述要求不同或有偏差,则必需得到业主/设计方的书面确认;在得到书面确认批准后,方可进行这些确认的偏差工作。 3.2.1 电源条件

a. 额定交流电压:220V/380V±10%; b. 额定直流电压220V±10%; c. 额定频率:50Hz±5%; d. 直流电源波纹系数不大于5%。 3.2.2 性能指标

a. 测量、控制、保护单元

各单元为多个CPU分布结构,其主处理模块的CPU字长应在32位以上,其余I/O模块、通信模块都具有各自的CPU及存,其SOE分辨率1ms。

a) 主要技术参数:

电源电压:110V/220V DC(AC); 触点容量:长期接通220V DC/5A; 模拟量输入:100V/50Hz;

数字量输入:+24V,隔离电压2000V; 测量精度:

·电流测量精度:0.1~6A 0.5%,6A~100A 0.5%,其它为1.0%; ·功率测量精度:1.0%;

串行光纤接口波特率:4800~19200bd。