水现象。
(2)检验方法:房间渗漏采用蓄水检查,最浅处蓄水深度不得小于20mm,蓄水时间不得小于24小时;积水和阳台渗漏采用泼水后观察检查。
(3)检查数量:有防水要求的房间和阳台全数检查。 3.外墙
(1)质量要求:外墙面不应有渗漏现象。 (2)检验方法:雨后或淋水后目测观察检查。 (3)检查数量:逐户全数检查。 4.外窗
(1)质量要求:外窗不得有渗漏现象。 (2)检验方法:雨后或淋水后观察检查。 (3)检查数量:全数检查。 (五)玻璃安装工程 1.安全玻璃使用
(1)质量要求:应使用安全玻璃的部位不得使用非安全玻璃。 (2)检验方法:目测观察检查玻璃上的安全认证标识。 (3)检查数量:全数检查。 2.护栏玻璃
(1)质量要求:护栏玻璃应使用公称厚度不小于12mm的钢化玻璃或钢化夹层玻璃;当玻璃临空高度达到5m及上时,应使用钢化夹层玻璃。
(2)检验方法:目测观察检查玻璃上的安全认证标识,玻璃厚度尺量检查。
(3)检查数量:全数检查。 (六)建筑给排水工程 1.管道、配件安装
第 11 页 共 42 页
(1)质量要求:管道、配件安装固定牢固,支、吊架间距符合施工质量验收规范要求;管道安装坡度、坡向符合设计和施工质量验收规范要求;排水管道清扫口和塑料排水管道伸缩节、阻火圈的设置符合设计和施工质量验收规范要求;管道穿楼板、穿墙的套管安装符合设计或施工质量验收规范要求;给水暗埋管道标识清楚。
(2)检验方法:安装牢固目测观察或手扳检查;支、吊架间距尺量检查;管道坡度、坡向用坡度尺或水平尺、拉线和尺量检查;清扫口、伸缩节、阻火圈目测观察检查;套管目测观察检查;暗埋管道标识目测观察检查。
(3)检查数量:全数检查。 2.地漏、存水弯
(1)质量要求:地漏型式符合设计要求,有效水封深度不小于50mm,存水弯设置符合设计要求,有效水封深度不小于50mm。
(2)检验方法:地漏和存水弯型式及设置目测观察检查,有效水封深度尺量检查。
(3)检查数量:全数检查。 3.管道系统功能
(1)质量要求:管道、配件等接口严密,无渗漏;管道畅通,不堵塞。 (2)检验方法:系统通水后目测观察检查。 (3)检查数量:全数检查。 (七)建筑电气工程 1.线路敷设
(1)质量要求:导线的材质、规格符合设计要求。
(2)检验方法:打开配电箱目测观察并与设计图纸进行核对检查。 (3)检查数量:配电箱内进出导线全数检查。 2.配电箱安装
第 12 页 共 42 页
(1)质量要求:箱内电气元件规格、型号、数量符合设计要求,电气元件标识清楚、动作灵活;箱体接地连接正确。
(2)检验方法:电气元件规格、型号、数量和标识目测观察并与设计图纸进行核对检查;电气元件进行现场动作试验检查;接地目测观察检查。
(3)检查数量:配电箱内电气元件全数核对检查;每个空气开关现场开、关动作不少于2次。
3.灯具安装
(1)质量要求:距地高度小于2.4m灯具金属外壳接地;照明系统灯具选择正确,光源无损坏,灯具与控制开关对应正确。
(2)检验方法:接地情况拆开灯具目测观察检查;其余通电检查。 (3)检查数量:全数检查。 4.开关、插座安装
(1)质量要求:开关、插座型式符合设计要求,接线符合施工质量验收规范要求;开关操作灵活、控制有序;插座接地线无串接现象;除空调插座外的其它插座回路按规范要求设置漏电保护装置。
(2)检验方法:开关、插座型式目测观察并与设计图纸进行核对检查;接线拆开开关、插座进行检查;带漏电保护的插座用适配仪进行漏电开关的模拟动作试验;开关操作现场动作试验检查。
(3)检查数量:开关、插座型式全数检查;插座接线拆开数量每个回路不少于1个,且每户总数不少于4个;开关接线拆开数量每个回路不少于1个,且每户总数不少于4个;漏电模拟动作试验全数检查;每个开关现场动作试验不少于2遍。
5.等电位联结
(1)质量要求:等电位联结所用材料和连接方式符合设计和施工质量验收规范要求。
第 13 页 共 42 页
(2)检验方法:目测观察检查。 (3)检查数量:全数检查。 (八)通风空调工程 1.厨房、卫生间通风
(1)质量要求:厨房、无外窗卫生间的通风措施和预留安装排风扇的位置和条件,且应符合设计要求;当采用竖向通风道时,应有防止支管回流和竖井泄露的措施,且应符合设计要求。
(2)检验方法:目测观察并与设计图纸进行核对检查。 (3)检查数量:全数检查。 2.空调设备的安装
(1)质量要求:空调室外机应留搁置位置,且便于装拆、检修,并应符合设计要求;穿墙空调孔洞应预留,并应符合设计要求,且无渗漏和反坡;冷凝水应有组织排放,并应符合设计要求。
(2)检验方法:目测观察并与设计图纸进行核对检查。 (3)检查数量:全数检查。 七、分户检验测点的保留
凡可标识的分户检验测点位置应用不易褪识的标记加以标识并保留。