编号:__________

单位(子单位)工程名称 分部(子分部)工程名称 施工单位 分包单位 施工执行标准名称及编号 张湾区石桥村发展大道与王湾路连接便道工程 路基 验收部位 项目经理 分包项目经理 砼路面 重庆市永泰建筑总公司十堰分公司 / / CJJ1-2008《城市道路工程施工质量验收规范》 施工单位检查评定记录 监理(建设)单位验收记录 施工质量验收规范的规定 主控项目 1 2 3 1 2 混凝土弯拉强度符合设计规定 面层厚度应符合设计规定 抗滑构造深度应符合设计要求 水泥混凝土面层外观 伸缩缝要求 纵断高程/mm 1111±5mm 符合要求 3 4 2 2 4 5 4 5 4 4 符合要求 符合要求 --1符合要求 1113 ±15 1 0 2 4 4 2 3 8 6 4 11111211114 一般项目 5 混凝平整土度标路准差面σ/允mm 许偏平整差 度最大间隙/mm 中线偏位/mm ≤20 6 5 6 4 0 1 0 5 4 3 1 城市快速路、主干路 ≤ 次干路、 支路 ≤2 城市快速路、主干路 ≤3 2 1 2 1 2 1 1 1 0 1 次干路、 支路 ≤5 6 宽度/mm 0,-20 8 8 7 8 7 8 9 8 7 8

7 横坡/% 井框与路面高差/mm 相邻板高差/mm 纵缝直顺度/mm 横缝直顺度/mm 蜂窝麻面面积/% ±%且不反坡 2 3 2 4 4 4 3 3 3 4 8 ≤3 9 ≤3 2 2 1 1 2 2 1 2 1 2 10 ≤10 8 8 8 7 7 6 7 7 6 6 11 ≤10 8 8 9 8 7 7 8 6 8 7 12 ≤2 1 2 1 2 1 1 1 0 1 1 专业工长(施工员) 施工单位检查评定结果 施工班组长 主控项目合格,一般项目均符合质量验收规范 项目专业质量检查员: 年 月 日 专业监理工程师: 监理(建设)单位验收结论 (建设单位项目专业技术负责人): 年 月 日 水泥混凝土原材料检验批质量验收记录表 编

号:__________

单位(子单位)工程名称 分部(子分部)工程名称 施工单位 分包单位 施工执行标准名称及编号 张湾区石桥村发展大道与王湾路连接便道工程 路基 验收部位 项目经理 分包项目经理 道路 重庆市永泰建筑总公司十堰分公司 / / CJJ1-2008《城市道路工程施工质量验收规范》 施工单位检查评定记录 监理(建设)单位验收记录 施工质量验收规范的规定 水泥品种、级别、质量、包装、1 贮存,应符合国家现行有关标准的规定 主控项目

符合要求

外加剂应符合现行国家标准《混凝土外加剂》(GB 8076)和《混凝2 土外加剂应用技术规范》(GB 50119)的规定 钢筋品种、规格、数量、下料尺寸及质量 钢纤维规格质量 粗集料 细集料 符合要求 3 符合要求 4 5 6 符合要求 符合要求 符合要求 水应符合国家现行标准《混凝土用水标准》(JGJ 63)的规定。宜7 使用饮用水及不含油类等杂质的清洁中性水,pH值宜为6~8 专业工长(施工员) 施工单位检查评定结果 符合要求 主控项目合格 施工班组长 项目专业质量检查员: 年 月 日 专业监理工程师: 监理(建设)单位验收结论 (建设单位项目专业技术负责人): 年 月 日 填土方路基检验批质量验收记录表Ⅲ

(支路及其他小路)

编号:__________

单位(子单位)工程名称 分部(子分部)工程名称 张湾区石桥村发展大道与王湾路连接便道工程 验收部位 施工单位 项目经理 分包单位 分包项目经理 施工执行标准名称及编号 施工质量验收规范的规定 施工单位检查评定记录 监理(建设)单位验收记

录 1 弯沉值不大于设计规定 主控2 0~80cm >8050cm >150cm ~≥90% 施工班组长 填方压实度(重型压项3 实,路床顶面目 以下深度) 4 ≥90% ≥87% 1 路床应平整、坚实,无显着轮迹、翻浆、波浪、起皮等现象 路堤边坡应密实、稳定、平顺等 路床纵断高程/ mm 路床中线偏位/ mm 路床平整度/ mm 路床宽度/ mm 路床横坡 2 3 一般4 土路项5 基目 允许6 偏差 7 -20,+10 ≤30 ≤15 不小于设计值+B ±%且不反坡 8 边 坡 不陡于设计值 专业工长(施工员) 施工单位检查评定结果 项目专业质量检查员: 年 月 日 专业监理工程师: 监理(建设)单位验收结论 (建设单位项目专业技术负责人): 年 月 日 填土方路基检验批质量验收记录表

编号:__________

单位(子单位)工程名称 分部(子分部)工程名称 张湾区石桥村发展大道与王湾路连接便道工程 路基 验收部位 填土方

施工单位 分包单位 施工执行标准名称及编号 重庆市永泰建筑总公司十堰分公司 / 项目经理 分包项目经理 / CJJ1-2008《城市道路工程施工质量验收规范》 监理(建设)单位验收记录 施工质量验收规范的规定 施工单位检查评定记录 1 弯沉值不大于设计规定 98符合要求 888878 3 88888888 0 2 0~80cm ≥95% 99主控项目 填方压实度(重型压实,路床顶3 面以下深度) 4 3 2 0 7 6 0 2 0 9 >80~150cm ≥93% 885 0 3 4 2 1 2 1 0 >150cm ≥90% 符合要求 1 路床应平整、坚实,无显着轮迹、翻浆、波浪、起皮等现象 路堤边坡应密实、稳定、平顺等 路床纵断高程/ mm 2 符合要求 8 8 7 8 8 9 7 7 6 8 3 -20,+10 4 路床中线偏位/ mm ≤30 1 2211112222 3 2 9 8 8 9 0 0 2 一般项目

土路基路床平整5 允度/ mm 许偏路床宽度差 6 / mm 7 8 路床横坡 边 坡 ≤15 1 1111111111 4 3 4 4 2 0 1 2 1 不小于设计值+B 符合要求 ±%且不反坡 不陡于设计值 专业工长(施工员) 符合要求 符合要求 施工班组长 施工单位检查评定结果 主控项目合格,一般项目均符合质量验收规范