好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

电力安全生产管理规程-汽轮机的运行与检修-喷水池、冷水塔和空冷岛的检修与维护

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

喷水池、冷水塔和空冷岛的检修与维护

1 进入喷水池和冷水塔内工作,应办理工作票后方可进行。 2 喷水池或冷水塔运行时,一般不得进入其内部进行检修工作。如因特殊情况必须进入时,应制定安全、技术、组织措施,并经单位主管生产的领导(总工程师)批准。进入喷水池或冷水塔的储水池内工作不得少于两人,其中一人担任监护。在池内工作须使用安全带和安全绳,戴救生圈或穿救生衣。

3 在运行中的水池内工作时,禁止靠近循环水泵的进水管口。禁止进入运行中的水沟内工作。从运行中的水池内进行化学取样或加药时应设有工作台,以防跌入池内。

4 检修喷水池的喷嘴应站在木船或木排上进行,禁止在配水管上行走。

5 在水沟、水井、进水滤网及冷水塔水池周围等地点,应装设防止人员落入水中的栏杆、盖板、防护网等防护装置以及必要的照明。喷水池四周的池壁应高出地面至少200mm,旁边应有便道。

6 水池的隔墙应足够坚固,当一侧放水后,隔墙应能承受另一侧池水的静压力。放水检修水池或清除淤泥时,工作人员应避免站在隔墙下方,防止隔墙倒塌伤人。

7 进入水塔内部工作时,应确保塔筒内壁没有厚积的青苔等杂物落下。塔内走道及栏杆应保持完整、牢固,水塔中央竖井井口必须有栏杆和盖板。禁止翻越栏杆和踩踏填料。进入机力通风塔内工作时,应先停运风机,切断风机电源,设置“禁止合闸 有人工作”标志牌,

并将风机叶轮制动;如机力通风塔运行时,则须将通向风机的门关闭上锁。

8 冬季清除水塔进风口和水池的积冰时,应有充足的照明,至少应有两人进行工作,做好防止落冰伤人及人员滑跌摔倒或掉入水池内的措施。

9 检修冷水塔筒身时,地面四周应设置围栏,防止落物伤人。 10 检修冷水塔筒壁和喷淋层时,应遵守本规程高处作业的有关规定。工作人员必须站在脚手架或可靠的吊台上进行筒壁的检修工作,不准站在梯子上修理筒壁。工作人员应使用安全带和安全绳,安全带和安全绳应分别系在不同的牢固构件上,并戴好安全帽。

11 使用吊台必须有可靠的升降联系制度和操作方法。每次开始工作前,应对卷扬机、钢丝绳、安全绳和滑车详细检查。卷扬机应设专人操作。

12 禁止在喷水池或冷水塔的水池内游泳或在喷水池、冷水塔区域内从事与生产无关的活动。冷水塔周围应设防护装置,并在明显处设置“禁止游泳”、“当心落水”标志牌。

13 进水口的旋转滤网(清污机)两侧应装防护罩。如需进入防护罩内进行人工清理时,必须停止旋转滤网(清污机)运行,切断电源,设置“禁止合闸 有人工作”标志牌,至少应有两人进行工作。如有人员坠落危险时,应使用安全带。

14 登上冷水塔顶部作业前应检查爬梯、避雷针完好,栏杆完整、牢固,无锈蚀;冷水塔顶部禁止跨越、扶、靠栏杆;遇有大风、雷暴、

大雾(霾)、雨雪等恶劣天气时,禁止登塔作业。冷水塔的上、下爬梯应定期检查,并设置“未经许可 禁止攀登”标志牌。

15 空冷岛及间接冷却塔设备运行维护与检修应遵守下列一般规定:

一、在空冷风机运行中,禁止检查叶片或叶片转动范围内的其它设备;

二、进行空冷风机叶片风道内叶片检查、角度调整等检修工作时,应办理工作票,电机停电,设置“有人工作 禁止合闸”标志牌,并做好防止叶片突然转动的安全措施;

三、空冷岛挡风墙板应固定牢固,铆钉无脱落,挡风墙护板无松脱现象;

四、严禁未经批准擅自在空冷岛钢结构上开孔、焊接、拆卸和松动空冷岛钢结构固定螺栓;

五、在进行空冷岛蒸汽分配管及间接冷却塔供、回水管道检修工作时,应将其与系统可靠隔离,穿着专用工作服,如连体服等,不得携带零星物品;并做好防止工器具、材料等落入管内的措施;

六、空冷岛及间接冷却塔系统检修工作结束后,应将工具、材料等异物清除干净;

七、间接冷却塔扇形段冷却三角铝管及其固定支架应安装牢固,连接处不得脱开,百叶窗钢制波纹板无松脱现象;

八、在设计和维护空冷岛和间接冷却塔系统设备时,应充分考虑周围环境对空冷岛及间接冷却塔运行的各种影响,以确保其运行的安全经济性。